olegtr65 Опубліковано: 2 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Привет всем. Нужна консультация специалистов по поводу схемы отопления. Посмотрел в интернете множество схем и попытался что-то изобразить для своего дома. Делать конечно буду не сам, но нужна хотя бы предварительная схема для обсуждения. В той местности, где находится дом, можно только бригаду сантехников нанять, проектироовать никто ничего не будет. Дом из газоблока. Первый этаж залита бетонная стяжка. Крыша - металлочерепица. Мансардный этаж будет утепляться базальтовой ватой 200 мм. Перекрытия - балки 200 мм, тоже будут утепляться. Котел предполагается твердотопливный (дрова) и в пару к нему электрический. Полностью на электричество надеяться не хочется, оно может неожиданно исчезнуть.Счетчик там 2-х зонный, можно ночью подтапливать электричеством.К участку подведено 3 фазы, 20 кВт. Сама котельная пока не обсуждается. Меня интересует соединение батарей и будет ли такая схема работать. Общая отапливаемая площать - 160 м2 (без учета самой котельной) Подключение 2-х трубное, с расширительным бачком на чердаке. Планы этажей и схема размещения батарей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 2 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 И по диаметрам труб хотелось бы уточнить. От котла стояк - 50 мм металл. От него разводка - 25 мм полипропилен. На втором этаже по верху 40 мм, потом переход на 25 мм. Получается 2 ветки на 1-м этаже и 2 на втором. Меня смущают самые дальние комнаты на 1-м и втором этажах. Слишком далеко до них. И в коридоре достаточно 1-й батареи? Он получается почти как на 2 этажа. Поставить батарею на втором так же как на первом не получится, там окно во всю высоту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Все правильно. Добавлено через 1 минуту ТТ с ППР не самый хороший выбор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 2 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Все правильно. Добавлено через 1 минуту ТТ с ППР не самый хороший выбор. А что будет лучшим выбором? Металл? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Или котел металом и смесительный узел который понизит температуру теплоносителя, а после него уже ППр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 2 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 Или котел металом и смесительный узел который понизит температуру теплоносителя, а после него уже ППр. То что от котла металлом само собой. Так и рекомендуется. ППР поплавится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 2 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2018 У Вас какая-то смесь естественно-принудительной циркуляции (бачек на чердаке, диаметры труб большие). По гидравлике можно сделать попутную (круговую) схему чтоб вообще ничего не настраивать регуляторами на радиаторах. Хотя конечно нужно считать, если нужна точность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olegtr65 Опубліковано: 3 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2018 У Вас какая-то смесь естественно-принудительной циркуляции (бачек на чердаке, диаметры труб большие). По гидравлике можно сделать попутную (круговую) схему чтоб вообще ничего не настраивать регуляторами на радиаторах. Хотя конечно нужно считать, если нужна точность. Циркуляцию хотелось бы естественную. Можно поставить дополнительно циркуляционный насос, но чтобы при пропадании электричества работало и без него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 3 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2018 Циркуляцию хотелось бы естественную. Можно поставить дополнительно циркуляционный насос, но чтобы при пропадании электричества работало и без него. тогда упрощайте схему, в ущерб красоте, чтобы меньше было петель, поворотов, труб, т.е. что-то типа: под потолком 2 этажа подача, по полу 1 эт обратка, с вертикальными стояками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...