vzdor Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Добрый день такая проблема. Дом 200 кв. котел пеллетный 20 кв. разводка радиаторов коллекторно-лучевая. На при температуре котла 70 градусов температура обратки 35 градусов. На батареях примерно 45-48 градусов. 1. этаж 5 батарей 2.7 батарей. Все греют равномерно Циркуляционный насос стоит на второй скорости. Вопрос что делать?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Для начала чистим фильтр. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vzdor Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Для начала чистим фильтр. нет пока фильтра (мой косяк). Я просто не понимаю это котел не тянет по мощности или тяги в дымоходе не хватает, или отсечь какие то батареи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 На котлі 70, а до батарей доходить тільки 45-48? Шось не так із замірами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vzdor Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 На котлі 70, а до батарей доходить тільки 45-48? Шось не так із замірами я мерил китайским термометром (с лазерным указателем).. а температуру с котла дает датчик вставленный в него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Я просто не понимаю это котел не тянет по мощности или тяги в дымоходе не хватает, или отсечь какие то батареи? С балансировкой системы и клапаном подмеса разобрались ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vzdor Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 С балансировкой системы и клапаном подмеса разобрались ? Да спасибо), выдавил 2 воздушные пробки, все заработало сразу же, дом нагрелся, батареи работают нормально, на котле конденсата вроде бы нет, но вот теперь с этой обраткой не понятно мне, это ведь не нормально такой перепад.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 дом нагрелся, батареи работают нормально, на котле конденсата вроде бы нет, Так а в чем собсно засада ? :D это ведь не нормально такой перепад.. Думаю проблема в самих замерах. Пирометр металлические поверхности меряет некорректно, и не тока блестящие/зеркальные, но и бронзовые и чермет тож. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vzdor Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Так а в чем собсно засада ? :D Думаю проблема в самих замерах. Пирометр металлические поверхности меряет некорректно, и не тока блестящие/зеркальные, но и бронзовые и чермет тож. Засада такая, котел разогреваясь до положенных пускай 65 градусов переходит в режим поддержки и из за этой низкой обратки начинает быстро остывать скидывает градусов 15-16 и потом снова включается на режим нагрева, он постоянно практически работает. Я может связываю не связуемое, но я уцепился в эту обратку из за очень больших разниц температур.. И еще вопрос, у меня можно включить в автоматику котла циркуляционный насос на какой температуре лучше выставить остановку циркуляции я могу ее поднять чтобы насос подключался в 60 и выше градусов, может тогда котлу легче будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Засада такая, котел разогреваясь до положенных пускай 65 градусов переходит в режим поддержки и из за этой низкой обратки начинает быстро остывать скидывает градусов 15-16 и потом снова включается на режим нагрева, он постоянно практически работает. Я может связываю не связуемое, но я уцепился в эту обратку из за очень больших разниц температур.. Вставка на клапане на какую температуру? И еще вопрос, у меня можно включить в автоматику котла циркуляционный насос на какой температуре лучше выставить остановку циркуляции я могу ее поднять чтобы насос подключался в 60 и выше градусов, может тогда котлу легче будет? Можно попробовать. Заодно поиграться оборотами турбины, ежли таковая имеется. С пеллетными на практике не сталкивался, на дровяных ставлю темп. включения насоса в районе 55. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vzdor Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Вставка на клапане на какую температуру? Можно попробовать. Заодно поиграться оборотами турбины, ежли таковая имеется. С пеллетными на практике не сталкивался, на дровяных ставлю темп. включения насоса в районе 55. Если честно то я клапан выкрутил )) вставил вместо него сгон и подключил циркуляционный насос в автоматику котла выставив на нем температуру включения как был на клапане 56 градусов. Турбина есть выставлена на 20 % мощности, когда ставлю больше 25 начинает как то все гудеть и вибрировать)), но еще руки не дошли до конца с ней разобраться.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Если честно то я клапан выкрутил )) вставил вместо него сгон Мож тройник ? Тады нужно на байпасе поставить краник, шоб придушить малый круг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vzdor Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Мож тройник ? Тады нужно на байпасе поставить краник, шоб придушить малый круг. я получается убрал (выкрутил этот клапан и заглушил его со всех сторон) малый круг из системы ( у меня сейчас возникли смутные подозрения)) только насос включается когда температура поднимается выше 56 градусов в котле)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 я получается убрал (выкрутил этот клапан и заглушил его со всех сторон) малый круг из системы Вах. :D только насос включается когда температура поднимается выше 56 градусов в котле)) Т.е. насос мордально работает тычками ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vzdor Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 (змінено) Вах. :D Т.е. насос мордально работает тычками ?. Ну по ходу включается выключается... )) что вернуть все как было и насос на постоянную работу?) (что то мне внутри подсказывает, что я сделал немного не правильно))) Змінено 19 листопада 2018 користувачем vzdor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 что вернуть все как было и насос на постоянную работу?) ИМХА. Сделать подмес на двухходовом клапане на байпасе с термоголовкой (ТГ) с выносным зондом. ТГ развязывает руки по температуре обратки, т.е. можно выставить любую, применительно к конкретному котлу, качеству топлива и СО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vzdor Опубліковано: 19 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 но все же насос в моем случае лучше на постоянный режим или на вкл выкл?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2018 Насос постоянно. Можно подумать на счет "привязать" его к комнатному термостату. У Вас пеллетник, с ним гораздо проще поддерживать определенную температуру в доме. Это ж не тупая железка, (при отсутствии теплоаккумулятора), когда тепло некуда девать, он тупо переходит в режим тления, т.е. режим"дрова в трубу". Котел умеет сам затухать и разжигаться? Марку/модель озвучьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vzdor Опубліковано: 21 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Эх не умеет он сам разжигаться(( не хватило у меня денег на такой), я вот тут еще подумал, а что если циркуляционный насос мощнее поставить увеличив таким образом скорость протока, я перевел свой нынешний в третью скорость, и при 60 градусах на котле, обратка поднялась до 38-40 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Эх не умеет он сам разжигаться(( не хватило у меня денег на такой), я вот тут еще подумал, а что если циркуляционный насос мощнее поставить увеличив таким образом скорость протока, я перевел свой нынешний в третью скорость, и при 60 градусах на котле, обратка поднялась до 38-40 Делайте узел подмеса как советует Вам SON,иначе лет через пять крякнет Ваш котел от такой низкой обратки.Нету стопа,есть режим минимальной мощности и в этом режиме котел может находиться под контролем ком. термостата без всяких проблем.Котел то озвучьте и что за горелка в нем и какая автоматика.Да и мощность насоса не когда не поздно поменять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 ... обратка поднялась до 38-40 Чем меряем пирометром? Проверил у себя на обратке пеллетного котла при температуре 54, пирометр показывает 43 Купите любой простой накладной термометр - хоть такой: www.stall.com.ua/348-elektronnyiy-termometr-s-vyinosnyim-datchikom.html и прикрутите датчик к обратке перед котлом, и затайте его сверху каким утеплителем. На пеллетном котле обратка должна быть хотя бы 50. Смотрите внутри котла, если есть на стенках смола - надо подымать температуру обратки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Buyan- Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Как по мне, то не туда копаете. Низкая температура обратки, это показатель хорошо сбалансированной и правильно рассчитанной системы отопления. То есть радиаторы работают и отдают тепло в дом. Чем больше разница между выходом и обраткой, тем больше теплоотбор теплообменника в котле, тем меньше тепла вылетает в дымарь. Этого и добиваются в современных низкотемпературных системах отопления. В данном случае нужно просто поднять мощность "режима поддержания тепла" котлом. Если котел позволяет такую возможность. Если регулировка параметров котла невозможна, остается топить сеансами. Загрузил, нагрелся дом, перегорело-затухло, остывает, заново. Более мощный насос может поднять температуру обратки и в каких-то случаях это может решить вопрос. Но увеличивать мощность насоса есть смысл если есть большая разница температур между выходом котла и другими точками трубы подачи(вход в батареи). Обращайте внимание на расход топлива при поднятии температуры обратки. Вообще нужно знать параметры котла прежде, что-то советовать. Интенсивность тепловыделения котла должна соответствовать интенсивности теплоотдачи радиаторов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vzdor Опубліковано: 23 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 завтра я точно отпишу температуру обратки, был на неделе нашел термометр с датчиком, приложил к трубе у нижнего входа в котел, показало температур 41 градус, при 56 на подаче. электроника котла Inter Electronics IE 70. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 20 гр. - стандартная дельта в отоплении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vzdor Опубліковано: 25 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 Все все настроил, в доме 22-23 подача 50 обратка 45 , котел при достижении выставленной температуры больше не сваливается на 15 -20 гоадусов, а потом начинает нагрев, теперь 3-4 градус уходит вниз и снова набирает заданую температуру. Дышать в доме нечем, как теперь бороться за комфортную температуру, термоголовки на батареи? Но тогда вопрос придушивая батареи я получу экономичную работу котла его же все равно ниже 49-50 градусов нельзя вообщем то топить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...