Дед Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Друзья мои,понимаю,что проблема не нова, но уже голову сломал, помогите, кто чем может Дом частный, 110 квадратов. 12 лет назад поменял отопление, двухтрубная с нижней подводкой, и поставил турбированный котёл. Стоял Виссман, сотка. Через четыре года в систему врезали тёплые полы в ванной, 8 кв.м. и тамбуре 5.5 кв.м. И все пару лет было хорошо. Потом потекли полы в ванной, оказался дефект в трубе металлопластиковой, пришлось отключить. Крайние батареи (6 и 7) в длинной ветке грелись хуже, но все было не критично. В прошлом году поменял котёл на Протерм Пантеру, 24 киловатта, так как в перспективе планируется второй этаж и должно было мощности хватить. Но в этом году просто беда. Пол не греет, батареи холодные теперь не только в большой ветке, но и в малой. Не могу понять почему. Запускал батареи с крайних путём перекрытия всех батарей в ветке, по мере открытия следующих крайнии тухли. В малой ветке обе батареи холодные, хотя совсем рядом от котла. Котел регулировал мощность от 11 кВт до 24кВт, как мертвому припарка. Цикличность работы - 1 минута 10 секунд работает, воду нагревает до 91 градуса, две минуты простоя - и по новой. Дома не выше 15 градусов, а морозов то ещё и не было. Система промывалась, кранами игрался, фильтр смотрел... Просто наваждение какое-то. Что делать? Не дайте замерзнуть Схема: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Для начала отключите котел. Снимите переднюю панель. На насосе котла есть в центре винт под плоскую отвертку. Широкой отверткой открутите винт. Более малой проверните вал насоса туда-сюда. Закрутите пробку. Попробуйте включить. Но это если перед этим точно разбирали фильтр и чистили. Потом будем что-то другое думать, если не поможет. И правый краник под радиатором не крутите поставьте риску вертикально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Я правильно понял, что обратку на всех батареях надо открыть полностью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Пардон,наоборот. Подачу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Сделал, как Вы и посоветовали, увы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 насос рабочий, он крутится? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 В любой непонятной ситуации сначала чистим фильтр 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Что делать? 1. Проверить конденсатор на насосе. 2. Снять насос (голову), включить в розетку отдельным шнурком на столе. Если крыльчатку легко остановить рукой, либо крутится тока с толкача - замена насоса. 3. Забит теплообменник, либо проблемы с трехходовым клапаном или приводом. 4. В разе ППР трубы расслоение внутри. Маловероятно, но возможно. 5. Ну и фильтр. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Насос горячий, при включении чувтвсвуется слегка ощутимая вибрация да и пять батарей в большом контуре тёплые. Первая и полотенцесушитель не притронишься. Фильтр, как слеза... На крайних батареях вместо Маевского стоят обыкновенные краны. Слил - горячие. Десять минут - холодные. Может дело в настройках котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Труба обратки возле котла сильно горячая, когда подача доходит до 80-90? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 1. Проверить конденсатор на насосе. 2. Снять насос (голову), включить в розетку отдельным шнурком на столе. Если крыльчатку легко остановить рукой, либо крутится тока с толкача - замена насоса. 3. Забит теплообменник, либо проблемы с трехходовым клапаном или приводом. 4. В разе ППР трубы расслоение внутри. Маловероятно, но возможно. 5. Ну и фильтр. 1. Простите дилетанта, конденсатор как проверить? 2. Понимаю, что в жизни все бывает, но котлу год... 3. Трубы ППР, и как проверить расслоение? Я так понимаю, что только эмпирическим путём 4. Фильтр чист Добавлено через 5 минут Труба обратки возле котла сильно горячая, когда подача доходит до 80-90? Нет, чуть теплая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Насос попробуйте провернуть, или до вечера гадать будем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 1. Простите дилетанта, конденсатор как проверить? Китайским мультиметром, либо подкинуть заведомо исправный. 2. Понимаю, что в жизни все бывает, но котлу год... Налицо хреновая (недостаточная) циркуляция. Нужно искать причину. 3. Трубы ППР, и как проверить расслоение? Я так понимаю, что только эмпирическим путём Тока хирургическим путем. :D 4. Фильтр чист Знач один виновник уже отпал. Снимите привод трехходового клапана. При переходе котла с ГВС на отопление и наоборот пятка внутри привода должна перемещаться. Понажимайте сам шток на клапане, должен ходить легко и четко чувствоваться крайние положения. Как ведет себя котел на горячую воду? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 На горячую без проблем. Легко переключается и заданную температуру, 44 С, даёт без проблем Добавлено через 2 минуты Насос попробуйте провернуть, или до вечера гадать будем. Вал насоса проворачивается легко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 На горячую без проблем. Легко переключается и заданную температуру, 44 С, даёт без проблем Тогда теплообменник и насос скорее всего отпадают. Нужно разбирать всю гидравлику и смотреть на предмет мусора/шлама, мож где прокладка разбухла. Ежли все будет чисто остаются трубы. Фото обвязки под котлом получится? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Тогда теплообменник и насос скорее всего отпадают. Нужно разбирать всю гидравлику и смотреть на предмет мусора/шлама, мож где прокладка разбухла. Ежли все будет чисто остаются трубы. Фото обвязки под котлом получится? Только об этом подумал, что при замене котла, в связи с разными размерами перепаивали входы-выходы, может в них проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Так у вас фильтры всегда будут чистые Они не правильно установлены. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Только об этом подумал, что при замене котла, в связи с разными размерами перепаивали входы-выходы, может в них проблема? Мож и запаяли дырку. Вертикальные участки от котла можно проверить прутком после их отсоединения. Обратный клапан на трубе подачи в разе одного котла там ни к чему. Добавлено через 1 минуту Они не правильно установлены. Даж при такой установке забиваются по полной. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Даж при такой установке забиваются по полной. :D Трубы:D ..................................... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Мож и запаяли дырку. Вертикальные участки от котла можно проверить прутком после их отсоединения. Обратный клапан на трубе подачи в разе одного котла там ни к чему. Добавлено через 1 минуту Даж при такой установке забиваются по полной. :D И что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Где дом, может кому рядом? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 На крайних батареях вместо Маевского стоят обыкновенные краны. Слил - горячие. Десять минут - холодные. Может дело в настройках котла? Могу ошибаться , но по моему где то воздушная пробка в системе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Трубы:D С практической точки зрения спорный момент. В квартирах котлы стоят как правило на кухне. Расположить его горизонтально под котлом с учетом отсечных кранов не хватает физического места. Либо получается порнографический вид. Переносить в горизонталь реально тока за кухонными тумбами. И шоб его потом почистить нужно разобрать пол-кухни. :D Засирание труб при такой установке пока не замечалось, тем более не проблема пролить трубу обратки через пробку фильтра. Добавлено через 1 минуту И что делать? Дальнейшие телодвижения уже трохи озвучили. Что в Ваших силах пробуйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Опубліковано: 17 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Где дом, может кому рядом? Борисполь. Добавлено через 4 минуты С практической точки зрения спорный момент. В квартирах котлы стоят как правило на кухне. Расположить его горизонтально под котлом с учетом отсечных кранов не хватает физического места. Либо получается порнографический вид. Переносить в горизонталь реально тока за кухонными тумбами. И шоб его потом почистить нужно разобрать пол-кухни. :D Засирание труб при такой установке пока не замечалось, тем более не проблема пролить трубу обратки через пробку фильтра. Добавлено через 1 минуту Дальнейшие телодвижения уже трохи озвучили. Что в Ваших силах пробуйте. Дом частный, котёл висит в отдельном помещении, маленькая коморка за кухней. При промывке батарей вылетали темные хлопья, но после замены котла такого не наблюдалось. В такой ситуации чем обычно чистятся трубы? Давлением избыточным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2018 Давлением избыточным? Переустановкой фильтра. Тем более в коморке эстетики не нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти