Добрый день, помогите с такой проблемой

Дом 2 этажа

Система отопления лучеваяя

На каждом этаже коллекторы к которым подключены контуры радиаторов.

Циркуляционный насос 25/6 стоит на обратке возле котла.

На втором этаже трубы от коллектора к 3 радиторам идут по полу, к четырем радиаторам под потолком.

Проблема: радиаторы к которым идут трубы по полу греются нормально, радиаторы к которым через потолок холодные, если перекрыть радиаторы на втором этаже и включить только один, вода проходит и радиатор начинает греть.

Вопрос, что делать не хватает мощности циркуляционного насоса?

Ставить дополнительный насос на коллектор второго этажа, или один мощный внизу?

На первом этаже работает все отлично.

Змінено користувачем vzdor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно балансировать систему. Обратными кранами на радиаторах первого этажа. Т.е. прикручивать их, до прогрева верхних радиаторов.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно балансировать систему. Обратными кранами на радиаторах первого этажа. Т.е. прикручивать их, до прогрева верхних радиаторов.

 

 

вы имеете ввиду краны на обратном коллекторе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно и так. У вас на каждом радиаторе есть либо краны (верхнийи нижний), либо узлы подключения (нижнее подключение). Вот краниками обраток и нужно играться, поджимая их, но не перекрыть радиаторы первого этажа.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочистите фильтр и повыгоняйте воздух. Для этого закройте все оп в доме кроме этих трёх, пусть поработают так пару часов. Если не поможет, тогда то же самое, только по одному каждый из этих трёх. Вообще подключение неудачное, будет постоянно завоздушиваться.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочистите фильтр и повыгоняйте воздух. Для этого закройте все оп в доме кроме этих трёх, пусть поработают так пару часов. Если не поможет, тогда то же самое, только по одному каждый из этих трёх. Вообще подключение неудачное, будет постоянно завоздушиваться.

 

Подключение не удачное этих трех батарей ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключение не удачное этих трех батарей ?

Нет. Насосу пофиг как гонять воду по трубам- по полу или под потолком. У вас скорей всего не правильная гидравлика, и насос толкает по наименьшему сопротивлению, т.е. на верх вода просто не поступает. Её нужно заставить туда циркулировать, путем "прижатия" радиаторов первого этажа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключение не удачное этих трех батарей ?
Да. Если труба поднимается и потом опускается, при недостаторчной скорости тн сверху собирается воздух.