dimakon Опубліковано: 6 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Добра всім. Майстри змонтували ось таку систему розтопили і поїхали. Ми вже самі пробували її нагріть. Гріли 4 години. Котел 60", бочка 70" (зверху і знизу) подача на дом гаряча. Обратка холодна. Через 4години поліз тиск. Ми притушили котла. Понятно що десь майстри перестарались, але де? Що треба змінить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серж 30 Опубліковано: 6 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 1)Когда вода нагревается, давление увеличивается. Сбросьте на горячую, до нужных значений. 2) кран подпитки хорошо закрыт? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 6 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 1)Когда вода нагревается, давление увеличивается. Сбросьте на горячую, до нужных значений. 2) кран подпитки хорошо закрыт? Подпитка закрыта. В доме гарячая только подача продавить до батарей неможет. Сбросить на гарячую ето как? В схеме трехходовой может он не открываетса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 6 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Смотрите расширительный бак. Объемы ТА и РБ. Настройку давления РБ на вхолостую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 6 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Смотрите расширительный бак. Объемы ТА и РБ. Настройку давления РБ на вхолостую. Значит клапана стоят верно? Добавлено через 10 минут Майстер вперше підключав теплоакумулятор. Позвали тому що колись він варив цю систему. Може дійсно попутав підключення хрьохходового? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 6 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Смотрите расширительный бак. Объемы ТА и РБ. Настройку давления РБ на вхолостую. Бочка на 800 в системе 400 розширительный возле котла на 100л в доме на 50 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 6 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Ось більш розбірливо намалював. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 6 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Це трьохходовий між котлом і буфером Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 6 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Це клапан між буфером і радіаторами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2018 Ось більш розбірливо намалював. Если насос на радиаторы установлен именно там, где нарисовано, то это неверно. По клапанам есть вопрос: дайте четкие названия или артикулы приборов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 7 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2018 Если насос на радиаторы установлен именно там, где нарисовано, то это неверно. По клапанам есть вопрос: дайте четкие названия или артикулы приборов. Да насос имено там. По клапанам пошол искать упаковки если остались. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Если насос на радиаторы установлен именно там, где нарисовано, то это неверно. По клапанам есть вопрос: дайте четкие названия или артикулы приборов. Между котлом и бочкой термостатический вентиль Regulus TSV6B 55"с DN40. Между бочкой и радиаторами Herz 1776614 DN32 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Завтра планують трохи переробить. Піднять трьохходового Herz 1776614 DN32 до гори. Переставить насоса до низу. Підскажіть так буде правильно? Бо попробували вони розвернуть трьохходового так обратка з дому як була холодна так і лишилась холодною. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 ... Между бочкой и радиаторами Herz 1776614 DN32 Уберите этот клапан, поставьте другой, например 1776140 с головкой, прочтите доки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Уберите этот клапан, поставьте другой, например 1776140 с головкой, прочтите доки Если мы вообще его заменим на кран? Подкрутим немного может будет работать? Клапан я назад не здам ето - 1500грн покупать другой пока нет возможности. Добавлено через 41 секунду Уберите этот клапан, поставьте другой, например 1776140 с головкой, прочтите доки С етим работать никак не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 С етим работать никак не будет? Корректно - нет. Если там радиаторы дальше - лучше вообще выбросите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Корректно - нет. Если там радиаторы дальше - лучше вообще выбросите Там дальше самотечная система (труба 40 чугун радиатор) 400литров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Там дальше самотечная система (труба 40 чугун радиатор) 400литров То на кой этот клапан вообще 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 9 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 То на кой этот клапан вообще Большое вам спасибо. Завтра ребята вырежут его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...