labuda Опубліковано: 3 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2018 Здравствуйте. Собираю щит для дома, хочу предусмотреть возможность подключения ИБП. Ввод в дом 3-фазный. ИБП рассчитываю поставить на одну, приоритетную фазу, оффлайновый (к примеру vir-electric aps ir 5024lcd, но это не факт). У ИБП есть вход L+N и выход L+N. Т.е мне придется в щите иметь 2 "нуля", один от ИБП и один от сети на оставшиеся 2 фазы? Или их можно объединить после ИБП? А если мне надо подать 3 фазы на какое-то УЗО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 4 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2018 Т.е мне придется в щите иметь 2 "нуля", один от ИБП и один от сети на оставшиеся 2 фазы? да Или их можно объединить после ИБП? нет А если мне надо подать 3 фазы на какое-то УЗО? берете дві фази, а третю (та шо з ИБП) берете перед ИБП Найкраще викладуйте вашу схему щита будемо разбирати 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 4 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2018 Спасибо, ответ исчерпывающий. Схему выкладывать не буду, а то здесь начнется обсуждение на 100 страниц нафига такое надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2018 В этих ИБП ноль общий. Да практически у большинства ноль можно объединять. А для работы газового котла нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 4 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2018 А для работы газового котла нужно. Пояните, пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 4 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2018 Пояните, пожалуйста Таки многим котлам нужен конкретный ноль. А его ибп не формирует. Потому и делается сквозной по нулю с сети Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 4 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2018 Ну значит буду выбирать котел, который дружит с ИБП и генератором Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Ну значит буду выбирать котел, который дружит с ИБП и генератором Буржуйка? Все оно норм подключается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Ну значит буду выбирать котел, который дружит с ИБП и генератором В котле датчик пламени работает по утечке на землю через пламя. Ноль гальванически с землей соединен, если питаться от сети. Если в генераторе такой связи нет — нужно будет делать. Если ИБП не позволяет делать сквозной ноль — выкручиваются, создавая утечку на землю через пару сот килоом. Ну и при всех этих выкручиваниях иногда котел может работать нестабильно, выключаться «по отсутствию пламени», когда оно таки есть. Потому самое спокойное — везде сквозной ноль, и правильное заземление нейтрали в доме/квартире. Под это котлы и заточены, а в деле безопасности лучше как положено делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 5 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Спасибо за развернутый ответ, но реалии диктуют свои условия (см. фото). PEN у меня нет, есть система заземления TT, поэтому буду разрывать ноль от генератора и сделаю отдельное заземление на генератор, надеюсь это поможет для правильной работы котла. Что касается инвертора, то его тоже обязательно заземлю, поможет ли это, не знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 Спасибо за развернутый ответ, но реалии диктуют свои условия (см. фото). PEN у меня нет, есть система заземления TT, поэтому буду разрывать ноль от генератора и сделаю отдельное заземление на генератор, надеюсь это поможет для правильной работы котла. Что касается инвертора, то его тоже обязательно заземлю, поможет ли это, не знаю есть инверторы с продуманным для этого решением, у них при отключении от сети ноль выхода на землю вешается, причем эту фишку можно программно включать/отключать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 5 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 есть инверторы с продуманным для этого решением, у них при отключении от сети ноль выхода на землю вешается, причем эту фишку можно программно включать/отключать О, а можно поподробнее? Какие именно модели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 5 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2018 О, а можно поподробнее? Какие именно модели? такого плана - 220v.com.ua/invertory/2251.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар