Виталий_Ж Опубліковано: 26 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2018 Собран теплый пол и с смесительный узел .залито в трубы ТП около 20 литров жидкости, необходимо 70. Несколько дней включал насос. На СУ слева внизу -обратка, справа внизу- подача через термоголовку. Обе под напором 1,5 метров. По идеи воздух должен уйти через воздухоспускник. Подскажите, что не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2018 Перекрыть левую часть колектора (где насос). Правая часть верхней балки одеть шланг и подать воду. С нижней балки (перед насосос) открутить кран и устроить слив в каналию. Закрыть все контуры на коллекторе и открывая по одному пролить петли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 26 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2018 Собран теплый пол и с смесительный узел .залито в трубы ТП около 20 литров жидкости, необходимо 70. Несколько дней включал насос. На СУ слева внизу -обратка, справа внизу- подача через термоголовку. Обе под напором 1,5 метров. По идеи воздух должен уйти через воздухоспускник. Подскажите, что не так? Давайте пока начнем с того, что на таком коллекторе как у Вас: слева внизу должна быть подача (и термоголовка перед насосом), а справа внизу обратка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 26 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2018 Да, действительно перепутал праволево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2018 Собран теплый пол и с смесительный узел .залито в трубы ТП около 20 литров жидкости, необходимо 70. Несколько дней включал насос. На СУ слева внизу -обратка, справа внизу- подача через термоголовку. Обе под напором 1,5 метров. По идеи воздух должен уйти через воздухоспускник. Подскажите, что не так? 1. Зачем там черный насос? 2.Большая ошибка ставить спустник на верхний коллектор, воздух выходит через нижний. 3.Сергей в вашей (не совершенной) схеме правильно описал принцип заполнения, только нужно добавить:- синие колпачки закрыть, верхние все открыть, открутить только первый синий, пролить. Закрыть. Открыть следующий, и т.д. Шланг слива лучше не в канализацию, а в ведро. Так вы будете видеть выход воздуха. 4. Пока не поздно я бы переделал тогда откручивать ничего не нужно, а просто закрываете кран обратки, через подачу поочередно заполняете контуры, сливая воду через правый нихний сливной кран. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2018 1. Зачем там черный насос? Как зачем, как всегда. 1. Штукатуры собрали систему отопления. 2. Запускали, запускали, не работает. 3. Нашли того кто чуть понимает и им сказали, что узел напорный и нужен еще насос. 4. И.т.д. Люблю я штукатуров и горных сантехников. Роботодатели. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2018 А что если автоматически воздухоотводчик стоит на подаче, чем это чревато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 27 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2018 Да ничем. Просто основная часть воздуха находится в контуре. А отлавливается он на выходе, т.е. на обратке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2018 А что если автоматически воздухоотводчик стоит на подаче, чем это чревато? Нормальным воздухоудалением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2018 Так куда ставить то надо подача или обкатка? Мнение расходятся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2018 Так куда ставить то надо подача или обкатка? Мнение расходятся Верхняя балка коллектора. А если есть возможность то и на нижнюю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 27 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2018 Так куда ставить то надо подача или обкатка? Мнение расходятся Мнения не расходяться. С верхнего коллектора удалиться воздух с трассы, до коллектора теплого пола. С нижнего коллектора удалиться воздух с контуров теплого пола. Скажу больше, грешен, иногда на малом количестве контуров, даже не занимаюсь проливкой, как Вам рекомендовали выше. Открыл контура, включил насос и уехал. Как правило, если нет второго этажа без водоспускника, воздух удалится сам. Учитывая, что на следующий день все равно приезжаю посмотреть, как работает система отопления, очень удобный,экономящий время вариант. Вам же нужно в любом случае "проганять". если не получиться с рециркуляционным насосом, придеться применять насосную станцию или вибрационник (чтобы создать нужное даление) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2018 Скажу больше, грешен, иногда на малом количестве контуров, даже не занимаюсь проливкой, ) Стремно так бросать и уезжать. За подпиткой системы кто следит? Может возникнуть ситуация, ТП прольется, а насос к утру покраснеет. Добавлено через 1 минуту Мнения не расходяться. :good: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1phantom Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Почему то управление файлами у меня не фурыкает. Или не только у меня? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз