sasha1505 Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 Купил вытяжной вентилятор Solar Palau 200 CHZ (с таймером и гигрометром). Электрик скоммутировал вывод (кабель 3 жилы) привязанный к включению света в ванной. Разобрав вентилятор, чтобы подключить его, я увидел, что на схеме требуют ещё одну фазу (см.фото). Правильно ли я понимаю, что в "гнездо" L я подсоединяю провод фазы, привязанный к свету, который скоммутировал электрик, а в "гнездо" Ls надо тянуть еще один провод фазы с любого другого места (чтобы у вентилятора было питание в период выключенного света)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Правильно, только к свету подключают наоборот (в Ls), но я бы к свету вообще не привязывался, т.к. если мыться, то будет тянуть холодом, посадил бы на отдельный двухклавишный выключатель: - при входе в туалет включать обе кнопки, при выходе выключать принудительно (или не включать если открыто окно и закрыты двери) - при входе в душ выключать обе, при выходе включать по датчику влажности (или не включать если открыто окно или двери и низкая влажность в доме) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 23 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 А почему будет тянуть холодом? Он же не выдувает воздух с вент.канала, а затягивает его туда То есть Ls - фаза от выключателя, а L - фаза от любой ближайшей розетки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Туда затягивает теплый, а вытягивает из пола холодный (через щель под дверью) или где там у вас предусмотрен приток? В любом случае зимой воздух будет холоднее воды и чувствоваться дискомфорт - от Ls вентилятор работает всегда, при пропаже Ls продолжает работать по заданному таймеру (если есть L) - от L вентилятор работает всегда по датчику влажности (есс-но при душе сам включится) - L и Ls это одна и та же фаза, просто Ls разделена выключателем, не надо ни от какой розетки её тянуть, взять там же где Ls (только до выключателя) - при этом отдельном двухклавишном выключателе без разницы куда втыкать L или Ls, просто потом запомните какая кнопка включает принудительно - если отдельного выключателя под вентилятор нет, то вместо одноклавишного на свет можно поставить трехклавишный и скоммутировать все там Добавлено через 24 минуты Если ещё непонятно: сфотографируйте оба конца кабеля, который выходит к вентилятору и который подключен к свету (именно в самом подрозетнике куда подключена каждая жила), есс-но прежде чем туда лезть надо в щитке вырубить все электричество или попросить электрика самому все подключить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 23 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Уже нет возможности взять там же, но до выключателя - всё зашито, спрятано. Но я изначально заложил, на всякий случай, ещё один независимый кабель к вентилятору от розетки. Поэтому и уточняю - можно ли вторую фазу (L) взять в другом месте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 У вас электрик провел 3-х жильный и вы кинули ещё четвертую жилу или ещё три и получилось 6? Или был двухжильный и кинули одну от розетки? Розетка в том-же блоке с выключателем? Сечение кабелей от розетки и выключателя одинаковое или разное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 23 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 У вас электрик провел 3-х жильный и вы кинули ещё четвертую жилу или ещё три и получилось 6? Или был двухжильный и кинули одну от розетки? Розетка в том-же блоке с выключателем? Сечение кабелей от розетки и выключателя одинаковое или разное? Электрик протянул от выключателя 3*1.5. Я решил перестраховаться, и перед плиточником закинул ещё 2*1 от ближайшей розетки. Относительно, в одном ли они блоке - я не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2018 Примерно понятно, смотрите: от выключателя 3*1.5 в кабеле идет 3 жилы: заземление (обычно может быть желто\зеленое или черное), ноль (обычно синий) и фаза (красный\коричневый). Это все отличается от вида кабеля и смотря как электрик подключал, вам желательно знать по всему дому какие цвета у вас за что отвечают, индикаторная отвертка может подсказать где фаза или осмотр щитка где что (надо иметь ввиду, что электрик где-то может ошибиться и лезть к проводам только с выключенным рубильником по всему дому). Теперь: жила заземления в вентиляторе не используется и корпус пластиковый, значит она свободна и вы можете её переназначить (подключить к фазе), чтобы никто случайно потом не пострадал лучше её перемаркировать (купить термоусадку или изоленту по цвету вашего фазного провода и обмотать оба конца - у вентилятора и у выключателя), для этого - вскрыть подрозетник выключателя, отключить жилу заземления от заземления, промаркировать и подключить\соединить её к фазе перед тем же выключателем, а на другом конце в клемму L закинул ещё 2*1 от ближайшей розетки Так нельзя: 1 это очень мало для розетки, сечение должно быть 2.5 и автомат стоит там скорее на 16 ампер, использование этого кабеля незащищено автоматом, может вызвать пожар и т.п. Кроме того розетки обычно защищаются УЗО и использование фазного провода с "чужим" нулем просто его выбьет и работать не будет, потому лучше забудьте про эту возможность 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 24 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2018 Спасибо огромное за настолько детальный ответ. Завтра буду на месте - попробую сделать, как Вы написали. Если что-то не получится - сфотографирую и выложу. Просто не уверен, что в выключателе 3-х жильный кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 24 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2018 Если там не прямой кабель к выключателю, а через коробку, то может быть одна жила, а остальные в коробке и надо переключать там, если доступа к коробе уже нет, тогда придется брать фазу L и ноль от розеточного, так больше гарантий нормальной работы с УЗО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 26 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2018 Выключатель двухклавишный (основной свет и led лента), поэтому все три жилы задействованы. Вентилятор закоммутирован на основной свет (коричневый и синий провод) на выключателе На фото видно дополнительный кабель2*1, который я протянул от розетки, которая на инсталляции сбоку. К розетке идёт кабель 3*2.5 или 3*1.5 (не откручивать, чтобы посмотреть).Эта розетка заведена на УЗО вместе с сушильной и стиральной машиной. На вентилятор идет 3*1.5, как и свет, заведён на другой автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 26 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2018 Получается на выключатель в коричневом (4) приходит фаза (из коробки), если основной свет включен, то по синему (2) фаза идет в коробку, если дополнительный свет включен, то по желтому (1). Далее из коробки пошли кабеля на один свет, на второй и на вентилятор. Известно, что на вентилятор по какой-то одной жиле приходит фаза основного света (2), но так как к коробке доступа нет, остается загадкой какая именно это жила и что висит на остальных двух (может и свет на синем, может и постоянная фаза на желтом...), в общем надо вооружиться индикаторной отверткой и аккуратно определить (рубильник включен): - выключаем обе клавиши света и касаемся по очереди жил: если на какой-то загорится отвертка, то потом её нужно будет подключить к L вентилятора (постоянная фаза) - включаем обе клавиши света и проверяем на какой жиле фаза света (её надо будет к Ls) - итого: для начала нужно точно определить на каких по цвету жилах и какие фазы приходят к вентилятору Добавлено через 53 минуты Если L в кабеле к вентилятору не найдете, а только Ls, то остается два варианта: - не использовать L и датчик влажности и таймер (только принудительно со светом) - взять L и N от розетки, тогда датчики будут работать, но при включении света вентилятор выбьет диффавтомат со всем остальным, это потянет за собой ещё переделки в щите (а там уже не хватит места) - правильно было бы: разбирать и добираться до коробки, чтобы подключить вентилятор, плюс поставить правильные диффы в щитке (у вас 25A завышен для кабеля сечением 2.5, со светом наверное тоже) Добавлено через 17 минут Или оставить выключатель света всегда включенным и искать другие пути управления светом (умные лампочки, радиовыключатель и т.п.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 29 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2018 Сделал всё, как Вы и написали. Вроде бы получилось. После выключения света вентилятор работает по таймеру. По гигрометру проверить работоспособность, к сожалению, не могу...пар нечем пока нагнать. L - земля (желтый) Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...