Vyacheslav Опубліковано: 9 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2009 Вчера попытался запустить отопление и был неприятно удивлен... Работает связка Вайлант настенник 24кВт (турбо) модель ХХХ242 и бойлер косвенного нагрева. Горячая вода - нормальная. Но отопленние отсутствует. При этом подающая магистраль (выход от котла на гребенку горячая), гребенка -холодная. Труба от котла к гребенке проходит под стяжкой... Понятно, что инженеров Вайланта приглашу - все равно делать техосмотр... Но может у кого мысли будут - к чему готовиться.. Есть у меня подозрение на внутренний насос - как его реально проверить? ЗЫ. систему монтировали 3 года назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den1111 Опубліковано: 9 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2009 да по симптомам он просто не переключается на отопление. смотря, как там у вас выполнено - может трехходовой залип? если работает на гвс - значит с котлом все ок. если нет отопления - ищите переключатель в зимний режим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 9 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2009 да по симптомам он просто не переключается на отопление. смотря, как там у вас выполнено - может трехходовой залип? если работает на гвс - значит с котлом все ок. если нет отопления - ищите переключатель в зимний режим. С симптомами согласен... Но напередней панели есть значек - "Радиатор" - он установлен на среднее, т.е. рабочее положение... Как проверить работу трехходового клапана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den1111 Опубліковано: 9 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2009 у вас должен еще быть блок управления, который реализует приоритет гвс. если я правильно понял из неподробного описания - бойлер отдельный, поэтому 3-ходовик, стрелочка и насос теплообменника бойлера должны управляться отдельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 9 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2009 После нескольких передергиваний разъемов на трехходовом клапане и нескольких циклов вкл-откл. режимов отопления все заработало... Не знаю - радоваться или огорчиться этому.... Особенно перед зимой... Т.к. сервис Вайланта уже вызвал - подпишу с ними дорговор на обслуживание на год - пусть берут риски на себя..... ЗЫ. Электроника - это наука о контактах..(с) ЗЫ2: не ломаются только падшие женщины (с) (поговорка инжнеров СЦ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 9 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2009 После нескольких передергиваний разъемов на трехходовом клапане и нескольких циклов вкл-откл. режимов отопления все заработало... Не знаю - радоваться или огорчиться этому.... "Мозги залипли" - я за шесть лет пользования котла )другой модели) с платой управления уже и привык к такому... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den1111 Опубліковано: 10 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 шота я даже на "спасибо" ненаколядовал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз