Всем привет. С самим стабилизатором я определился - Элекс Ампер, вопрос стал на сколько Ампер его брать - 40А/50А/63А, дабы не переплачивать (не вижу смысла огромного запаса и лишних трат за не верный выбор) и не прогадать (частое выбивание автоматов).

 

Живу в 9-ти этажном доме. На площадке установлен 50А счетчик. После него поставил 40А автомат Шнайдер с характеристикой С. В пристройке будет устанавливаться стабилизатор. На самом стабилизаторе установлен автомат на 40А/50А/63А с характеристикой B. После стабилизатора провод идет в квартирный щиток. На вводе установлен 40А автомат Шнайдер с характеристикой С. После этого автомата уже идет множество автоматов с меньшим амперажом.

 

Список потребителей в квартире

 

Какие приборы могут быть включены в 1 момент времени (не часто) - стиралка, посудомойка, бойлер, 1-2 конфорки электроплиты.

 

Напряжение в сети:

1. часто 190В - 230В

2. редко 180В - 240В

3. пики - низ 175В, верх 250В (срабатывало реле напряжения)

 

В идеальных условиях ~220В в сети, 40А стабилизатор будет выдавать желаемую мощность и сполна выдержит суровые условия по нагрузке которые я описал выше. Автоматы будут работать без каких-либо отключений.

 

А вот что будет если напряжение в сети просядет до 190В или 180В?

 

Есть ли смысл покупать более мощный стабилизатор 50А/63А, чтобы его мощность на выходе не так просаживалась и смогла выдержать мои условия эксплуатации?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос стал на сколько Ампер его брать - 40А/50А/63А, дабы не переплачивать

Сколько ампер вводной автомат - на столько и брать. Больше бессмысленно - просто выбьет вводной автомат и все.

После него поставил 40А автомат

40А.

1. часто 190В - 230В

2. редко 180В - 240В

Зачем вам вообще стабилизатор?

В идеальных условиях ~220В в сети

В Украине идеальные условия - 230 В. 220 В - это старый советский стандарт, в Украине не используется.

А вот что будет если напряжение в сети просядет до 190В или 180В?

Возможность отбора тока из сети ограничит вводной автомат в любом случае.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем вам вообще стабилизатор?

впереди зима, выбивать реле напряжения будет часто, говорю как было

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть смысл ставить стаб на ступень выше чем автомат защиты на вводе - при максимальном токе автомата стаб еще будет тянуть нагрузку не перегружаясь.

Любой производитель стабов рекомендует нагружать стаб при долговременной работе на 85-90%.

Как сервисный центр могу рассказать про разные стабы.

С некоторыми лучше не связываться.

Продаем и монтииуем те стабы с которыми потом не будет головняка.

Будут вопросы пишите или звоните

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Про стабилизатор напряжения Phantom VS-724Е, 15кВт

могу рассказать историю.

Один знакомый знакомого говорит - такой хороший стабилизатор - серия Элит точность 0.5%

не хочу говорит понимаешь отдавать в плохие руки.

Незадорого причем.

А у него аж три штуки их - бережно экплуатировал, да че там -

практически дружили.

Как помочь не знаю - может кто что посоветует ? ;)

Советы и помощь в личку или по телефону.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про стабилизатор напряжения Phantom

Никому не советую!

Ради интереса скиньте крышку и загляните во внутрь, потом опишите свои впечатления.

Подвально-кустарные изделия. Имел "счастье" чинить. Цена между прочим была 500$

IMG_20150507_115607_.thumb.jpg.e2a663b1de0f3967d1eea16c9d74ddb2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никому не советую!

Ради интереса скиньте крышку и загляните во внутрь...]

 

Послали гинеколога по адресу ;)

Не буду хвалиться но повидал внутряхи многих стабилизаторов.

В т.ч. и фантомы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Послали гинеколога по адресу ;)

Не буду хвалиться но повидал внутряхи многих стабилизаторов.

В т.ч. и фантомы.

Просто я не понял, хвалите Вы их или наоборот то был сарказм по поводу Фантомов.

Видел внутренности 3-фазных промышленных Фантомов - конструктив не особо лучше и надёжность на том-же уровне.

Чисто ради информации, каких производителей Вы бы порекомендовали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня Элекс Герц на 11 кВт, как на картинке. Работает лет 5 без нареканий. Напряжение в доме скакало 155-265В. Подключено все: электроплита, бойлер (2,5 квт), кондиционеры, электрочайник, утюг и т.д.

Редко включаются охлаждающие вентиляторы, когда напряжение низкое. Гудит немного корпус, думаю обклеить виброизоляцией :D

8524bb29f1ec11d3b61f8c1aff0572f2_large.thumb.jpg.a701ed436ce4817035c039d22e338cb1.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просто я не понял, хвалите Вы их или наоборот то был сарказм по поводу Фантомов.

Видел внутренности 3-фазных промышленных Фантомов - конструктив не особо лучше и надёжность на том-же уровне.

 

У меня по ним двоякое , даже троякое чувство.

С точки зрения компоновки и культуры монтажа - уровень 2000-х годов.

Свежих моделей которые можно было бы глянуть и понять остался в том же виде колхоз-монтаж или таки развиваются я не могу.

По поводу модели серии *элит* - это радость со слезами на глазах.

Оно работает. Но есть случаи когда техника глючит.

Если б это было массово и критично - наверное все бы узнали давно.

С точки зрения сервиса - трэш и боль - никакой поддержки от производителя.Только отправка производителю.Цена ремонта на заводе в 2-3 раза выше чем по рынку.

Итого - самый дорогой стаб , самый дорогой ремонт при не самых выдающихся показателях на текущий момент

 

Чисто ради информации, каких производителей Вы бы порекомендовали?

 

Это сложный и простой вопрос одновременно.

Если вы спрашиваете дежурное блюдо популярного ресторана - то пожалуй это будет Ампер от Элекса , или его клон Мережик.

 

При всем этом мне нравится компоновка китайца симисторного Luxeon - плата управления отдельно , силовая отдельно.

Ремонтопригодность и ремонтируемость , и самое главное - тестовый процессор для проверки поломок(по силовой части)

 

Вообще идеальных с точки зрения сервиса я для себя пока не назначил - каждый производитель оптимизирует по своему.

Змінено користувачем dneprstab
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Подскажите, как стабилизаторы дружат с генераторами,??? Есть какой то стандарт подключения??
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, как стабилизаторы дружат с генераторами,??? Есть какой то стандарт подключения??

 

Не дружат

Только сервоприводный

Или ща многл денег онлайн ибп с двойным преобразованием

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток.

Дано.

1. Дачный дом.

2. Входной автомат 25А (1фаза)+счетчик в коробке на улице, от него идет кабель на щиток (в доме).

3. Потребители - насос, котел (газовый), стиралка, посудомойка, маслянный радиатор, пару ноутов, освещение, косилка травы, вытяжка на кухне, бойлер.

 

4. Вольтаж гуляет от 160 (вечер выходные), до 280 (будни день).

Вопросы.

1. Хочу купить стабилизатор. Спасет или нет?

 

2. Какой брать? Рассматриваю 2 варианта:

а) Стабилизатор напряжения Элекс Engineering Ампер 12-1/32A V2.0

б) Стабилизатор напряжения Luxeon EWR-10000.

Заранее благодарен за ответы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4. Вольтаж гуляет от 160 (вечер выходные), до 280 (будни день). Рассматриваю 2 варианта:

а) Стабилизатор напряжения Элекс Engineering Ампер 12-1/32A V2.0

б) Стабилизатор напряжения Luxeon EWR-10000.

Luxeon 280 Вольт по входу не потянет, потому лучше Ампер. Он отключается при 295 В.

Модель лучше брать ступенькой выше - 12-1/40 - разница в цене 300 гривен, но на нижнем напряжении он выдаст бОльшую мощность.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если можно еще один вопрос, пишут что перед стабом рекомендуют ставить или УЗО или ДИФ автомат, могу путаться в названиях камнями не кидать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно еще МодульС 916-3 взять

У него диапазон от 85 до 305 вольт

И в отличие от Ампера идет на тиристорах IXYS

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не дружат

Только сервоприводный

Или ща многл денег онлайн ибп с двойным преобразованием

 

Ампер идет семисторный, это такой нужен да??? он будет дружить с генератором??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ампер идет семисторный, это такой нужен да??? он будет дружить с генератором??

 

Ампер до 9квт симимторы, с 11квт-тиристоры.

С генератором дружить не будет-если вы собрались после генератора его ставить

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно еще МодульС 916-3 взять

У него диапазон от 85 до 305 вольт

И в отличие от Ампера идет на тиристорах IXYS

1.он дороже на 30%. Есть смысл переплачивать?

2. сильно щелкает? я про звук?

3. как он себя ведет если температура упадет до 0 градусов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.он дороже на 30%. Есть смысл переплачивать?

2. сильно щелкает? я про звук?

3. как он себя ведет если температура упадет до 0 градусов?

 

Он точнее , больше диапазон ,тиристоры IXYs-конечно же он дороже.

Бесшумный

Работает при 0

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ампер до 9квт симимторы, с 11квт-тиристоры.

С генератором дружить не будет-если вы собрались после генератора его ставить

 

А можно Вас набрать и задать пару глупых вопросов??? ато тут тапать не удобно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно Вас набрать и задать пару глупых вопросов??? ато тут тапать не удобно

 

Нужно)

Но щас дикий аврал по ремонтам

Телефон заряжаю два раза в день-можете не дозвониться.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

При всем этом мне нравится компоновка китайца симисторного Luxeon - плата управления отдельно , силовая отдельно.

Ремонтопригодность и ремонтируемость , и самое главное - тестовый процессор для проверки поломок(по силовой части)

 

Вообще идеальных с точки зрения сервиса я для себя пока не назначил - каждый производитель оптимизирует по своему.

 

У меня стоит 3 шт EWR-10000 на каждой фазе. Ввод 3ф 15 кВт. Один из них раз в месяц уходит в аварийный режим по перегрузке, которой нет. Выключаю/включаю и работает. Что это и как с этим бороться? Напряжение в сети 220-230 В, в принципе необходимости в них нет. Стоят выключенные.

DSC_0664.thumb.JPG.0a13595344978300a0234bbee43d2546.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один из них раз в месяц уходит в аварийный режим по перегрузке, которой нет. Выключаю/включаю и работает. Что это и как с этим бороться?

 

Разобраться со стабом это или с линией - поменять местами для начала.Если не поможет-гоу сервис

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...