Во дворе многоэтажки стоит подстанция, от которой расходится целый шлейф воздушных кабелей, идущих к потребителям первого этажа-юрлицам. Ссылкой на какой документ можно заставить их перейти на общий подземный кабель до дома? Под шлейфом планируем детскую площадку, а монтажники упираются.

Если упрутся потребители - чем мотивировать поставщика на отключение воздушных кабелей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Анастасия Спетару, ни на какой документ ссылкой заставить не получится.

Все воздушные линии проверены, утверждены и введены в эксплуатацию не просто так.

 

Есть глава 2.4 "Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ" Правил устройства электроустановок.

Это основной но далеко не единственный документ.

Можете поискать нарушения в данной главе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

заставить их перейти на общий подземный кабель

 

А если у них учет в подстации? Не получится Ваша идея. Только если кум будет работать в РЭСе начальником.