bluejay Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Будинок 180 м2. Виділена потужність 5 кВт, три фази. Подав документи на збільшення до 8 кВт (сказали без проблем аби гроші платив - десь 2100 грн. за 1 кВт). Зроблено модульне заземлення з нержавійки 7.5 м в землю. Зі споживачів найбільший духовка - 2 кВт. Решта це холодильник, мультиварка і т.п. Опалення газове. Електрика робилась в 2015 році. Наняв людину та особливо не занурювався в питання. Нещодавно передивився накладні. Там кабеля ВВГнг 5*4.0 33ЦМ, ВВГ 3х2.5, ВВГ 3х1.5. Виходить ввідний 5х4.0, 3х2.5 на розетки, 3х1.5 на освітлення. Згідно різних таблиць з інтернетів кабель січенням 4 мм2 на трьох фазах витримує навантаження від 16 до 19 кВт. Тобто, виходить що цього достатньо (навіть з запасом). Але тут на форумі читав що ввідний кабель не може бути менше 10 мм2. Так от питання - чи треба міняти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Але тут на форумі читав що ввідний кабель не може бути менше 10 мм2. Шо за маячня. Нічого не треба міняти. У вас кабель з великим запасом, на 8 кВт цього більш ніж достатньо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Шо за маячня. Нічого не треба міняти. У вас кабель з великим запасом, на 8 кВт цього більш ніж достатньо у меня в доме 150 квадратов два котла эл. по 6 кВт это только на отопление и какой кабель нужно ? эл. два бойлера , плита , варочная ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 это у вас в доме, а топик-стартер говорит о 8 кВт, которых еще даже нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 у меня в доме 150 квадратов два котла эл. по 6 кВт это только на отопление и какой кабель нужно ? эл. два бойлера , плита , варочная ... Если это вопрос, тогда уточните, плиз, задачу - ввод 1ф, или3. Котлы 6 кил тоже есть 3ф. Мощности варочной, плиты, бойлеров... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 Три фазы входят в дом , котлы коспел однофазные шестерки , бойлера 100 и 80 литров , духовка и варочная в фазе покупки , вокруг дома газоны , сад , виноградники , малинники , бахча полив не выключается , стиралка , посудомойка , чайники , мультиварки , два холодильника , коыефарка . В доме постоянная жвижуха гости дети родственики ... до точки подключения 180 метров , в земле . Если бы Вы делали для себя то какой кабель проложили б ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 На такой дом нуна ставить ВВГ 5х10 и точка. Там еще снеготаяние на крыше, насосное оборудование ьассейна, электросауна и осушители в зимнем саду вокруг крытого гидропарка. А исходя из того что как говорят монголи - Мая дома - мая крепость! то и все 16 .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 Але тут на форумі читав що ввідний кабель не може бути менше 10 мм2. Так от питання - чи треба міняти? Це якщо кабель 4-жильний, де 4-та жила є жилою PEN. У вас 5-жильний, тому все нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 ... Если бы Вы делали для себя то какой кабель проложили... Если бы для себя, то уложил бы АВВГ 5Х16 в ПЕ трубе. Только не монолитную жилу, а многопроволочную. Привезли мне тут монолит (нужно было чуток кабеля дорастить), дорастил, теперь ломаю голову как его в щите уложить. А что у вас с выделенной мощностью, может стоит исходить из этого? Ой, сорри, от места подключения до учета 4Х16кв., в дом уже 5Х16. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 Если бы для себя, то уложил бы АВВГ 5Х16 в ПЕ трубе. Только не монолитную жилу, а многопроволочную. Привезли мне тут монолит (нужно было чуток кабеля дорастить), дорастил, теперь ломаю голову как его в щите уложить. А что у вас с выделенной мощностью, может стоит исходить из этого? Алюминий? 16 мм? Многопроволочный? Его же вроде только монолит производят? Разве что от производства СиП осталась жила и из нее АВВГ накатали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 ...котлы коспел однофазные шестерки... А в них разве не предусмотрено 3-фазное подключение? Ухтыпля: kospel.in.ua/produktsiya/kotly-elektricheskie/kospel-ekco-r1 Для гурманов - гляньте ка на табличку: "Технические данные электрических котлов..." Ничего странного не видите? В частности, сечения проводов, и номинального тока предохранителя. Добавлено через 23 минуты Алюминий? 16 мм? Многопроволочный?... Вы что то странное заметили? Неуж то жила СИПа чем то отличается от жилы АВВГ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Описание Описание кабеля АВВГ 5х16 АВВГ 5х16 - силовой кабель, состоящий из внешней ПВХ-оболочки и изоляции с алюминиевыми однопроволочными или многопроволочными жилами. Используется в электросетях и кабельных линиях для неподвижного подключения энергоустановок в быту и промышленности напряжением переменного тока 0,66кВ с частотой переменного тока 50 герц. Расшифровка силового кабеля АВВГ 5х16 А - Алюминиевая токопроводящая жила В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката В - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката Г - Отсутствие защитных покровов Элементы конструкции кабеля АВВГ 5х16 Алюминиевая токопроводящая жила: (количество жил: 1, 2, 3, 3+1, 4 и 5 шт)1 или 2 класса: - одножильная сечением 2,5-625 кв. мм, - многожильная сечением 2,5-240 кв. мм; Изоляция из ПВХ пластиката, маркировка жил: - цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая, - цифровая для кабелей сечением 70 кв. мм и выше: 0, 1, 2, 3, 4; Обмотка из нетканого полотна для многожильных кабелей сечением жил 16 кв. мм и выше (допускается изготовление без обмотки); Оболочка из ПВХ пластиката. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Вы что то странное заметили? Неуж то жила СИПа чем то отличается от жилы АВВГ? Ах, представьте себе, отличается. Если Вы думаете, ч то я не знаю, что такое АВВГ, то вынужден разочаровать Вас... 16 мм алюминиевая моножила - это нормально и стандартно. Жилу второго класса производитель делать не будет в целях экономии. По крайней мере, я не видел, кроме случаев, когда покрывали остатки от жилы для СиП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Ах, представьте себе, отличается. Может расскажете чем же отличается? Мне, например, интересно, да и др. тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 18 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Який максимальний струм може пропускати кабель ВВГнг 5*4.0 33ЦМ? Мається на увазі довгостроково, так щоб не пошкодитись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Який максимальний струм може пропускати кабель ВВГнг 5*4.0 33ЦМ? Мається на увазі довгостроково, так щоб не пошкодитись. Визначається згідно табл. 2.1.6 ПУЕ і залежить від способа прокладання даного кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Может расскажете чем же отличается? Мне, например, интересно, да и др. тоже. Да пожалуйста. В АВВГ 16 мм жила монолитная, в СиП 16 мм - многопроволочная. 25 мм и выше - отличий нет. Я удовлетворил Ваше любопытство и любопытство почтенного общества? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Да пожалуйста. В АВВГ 16 мм жила монолитная, в СиП 16 мм - многопроволочная. 25 мм и выше - отличий нет. Я удовлетворил Ваше любопытство и любопытство почтенного общества? Буду в понедельник на объекте, спецом сфотаю АВВГ 5Х16кв. Не возьмусь утверждать, но кажись он ЗЗЦМ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 А в них разве не предусмотрено 3-фазное подключение? Ухтыпля: kospel.in.ua/produktsiya/kotly-elektricheskie/kospel-ekco-r1 Для гурманов - гляньте ка на табличку: "Технические данные электрических котлов..." Ничего странного не видите? В частности, сечения проводов, и номинального тока предохранителя. Добавлено через 23 минуты Вы что то странное заметили? Неуж то жила СИПа чем то отличается от жилы АВВГ? Про Коспел , дом в лесу среди болот решили установить на каждый этаж по котлу однофазному . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Про Коспел , дом в лесу среди болот решили установить на каждый этаж по котлу однофазному . Так а что с выделенной мощностью? У вас, часом не собственный транс?:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 19 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2018 Так а что с выделенной мощностью? У вас, часом не собственный транс?:D Рядом кооператив , там транс , старенький , в него десятка зашла , от него нас подключили , вводной на 63 А. председатель главный в доме три зубра , по ним видно как напруга по фазах живет своей жизнью независимо друг от друга от 180 до 275 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2018 Рядом кооператив , там транс , старенький , в него десятка зашла , от него нас подключили , вводной на 63 А. председатель главный в доме три зубра , по ним видно как напруга по фазах живет своей жизнью независимо друг от друга от 180 до 275 Кучеряво живете с таким вводом. Чтобы минимизировать потери напряжения на длиной линии (я ее, кстати, упустил), лучше проложить кабель пожирнее. Если карман позволяет, то люминий 25 кв. для меди 16 кв. Но то уже будет жирно по стоимости. Показания ваших РН еще не самые худшие на стареньких трансах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 19 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2018 Буду в понедельник на объекте, спецом сфотаю АВВГ 5Х16кв. Не возьмусь утверждать, но кажись он ЗЗЦМ. Давайте, интересно. ЗЗЦМ - тогда точно монолит, они СиПы уже пару лет не производят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 20 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Кучеряво живете с таким вводом. Чтобы минимизировать потери напряжения на длиной линии (я ее, кстати, упустил), лучше проложить кабель пожирнее. Если карман позволяет, то люминий 25 кв. для меди 16 кв. Но то уже будет жирно по стоимости. Показания ваших РН еще не самые худшие на стареньких трансах. Вводной на 63 но , мало ли , для подстраховки , на нем указано 32 :D . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 20 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2018 Визначається згідно табл. 2.1.6 ПУЕ і залежить від способа прокладання даного кабеля. Щось не можу знайти. Підкиньте лінка, будь ласка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз