При армировании фасада клеем с сеткой прошел ливень, как исправить?

Cheh27

Рекомендовані повідомлення

Фасад из газоблоков. Клеили на него сетку армированным клеем и пошел сильный ливень. В результате клей подмыло, причем на больших участках (где больше текло по стене). Как исправить ситуацию - клей подсох и осыпается, местами сетка отходит вместе с клеем.

IMG_46341.thumb.jpg.da1f7d009d109ffc2a3c0c11638251dd.jpg

IMG_46351.thumb.jpg.29f9c86c805ae44522493da3a4f6cd31.jpg

IMG_46361.thumb.jpg.e0ece186addbd506d9e980106c269b27.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариант один сдирать и переделывать, у меня тоже такая ситуация была, после высыхания армирующий слой сыпался
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А клей какой?

 

Клей для армирования с гидрозащитой (и приклеивания пеностирольных плит) Shtock.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клей для армирования с гидрозащитой (и приклеивания пеностирольных плит) Shtock.

Как известно Shtock делался на базе клея Артисан, который в свою очередь не зарекомендовал себя как отличный клей. Вполне возможно что это и сам клей сыпется и дождик помог.

Лучше переармируйте заново, дабы избежать последствий в дальнейшем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фасад из газоблоков. Клеили на него сетку армированным клеем и пошел сильный ливень. В результате клей подмыло, причем на больших участках (где больше текло по стене). Как исправить ситуацию - клей подсох и осыпается, местами сетка отходит вместе с клеем.

 

Нужно все отдирать и заново формировать базовый и защитный слой с армировкой. У меня было такое несколько раз на откосах, пришлось все сдирать, поскольку качество штукатурки после попадания на нее дождя в большом количестве в процессе высыхания в несколько раз падает, ухудшается ее прочность!

 

Лучше ничего не старайтесь придумать, ведь на данном этапе переделать будет дешевле чем после финишного слоя!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прийдется конечно переармировать, а клей сейчас такого качества - если высох то только зубилом отобьешь.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сдирать всю сетку? и там где держит?

 

Да, ведь технологическая пауза между слоями не должна превышать 1 суток, по крайней мере с теми материалами, которые использую я.

 

Добавлено через 1 минуту

Прийдется конечно переармировать, а клей сейчас такого качества - если высох то только зубилом отобьешь.

 

Искренне сочувствую! тоже это проходил (

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах