Дод Опубліковано: 16 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2018 Шахта с насосной станцией расположена в глубине участка, но в связи с подъемом уровня дороги при асфальтировании ливневые стоки заполняли неоднократно шахту с насосной станцией, которая была отключена от сети. Обнаружили это уже позднее, поэтому насосную станцию заливало в шахте неоднократно и она была затоплена водой по крайней мере каждый раз не менее 2 дней до естественного дренажирования дождевой воды в землю. В результате насосная станция не работает, электродвигатель насоса не в состоянии провернуться (сопротивление вращению достаточно большое). Буду признателен за разъяснения специалистов, что происходит с насосной станцией при погружении ее полностью в воду и в чем состоит ремонт такой "утопленной" насосной станции? Насколько сложен ее ремонт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 16 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2018 У меня тоже топило в этом году. Хорошо если сразу выбило автомат. Тогда основная угроза это повреждение мотора. Окисления и ржавление деталей. Я быстро выкачал воду и продул все компрессором. Смазал все подшипники. В Вашем случае надо разобрать мотор и сделать профилактику ему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 16 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2018 У меня тоже топило в этом году. Хорошо если сразу выбило автомат. Тогда основная угроза это повреждение мотора. Окисления и ржавление деталей. Я быстро выкачал воду и продул все компрессором. Смазал все подшипники. В Вашем случае надо разобрать мотор и сделать профилактику ему. Насосная станция была отключена от электрического напряжения осенью, поэтому по Вашему совету буду снимать и разбирать двигатель насоса и сделаю профилактику. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
:::NEPTUN::: Опубліковано: 17 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2018 Насосная станция была отключена от электрического напряжения осенью, поэтому по Вашему совету буду снимать и разбирать двигатель насоса и сделаю профилактику. Спасибо Если станция простояла в воде более недели, то прихват, как правило, происходит по границе статор-якорь (зазор 0,5 -0,75 мм). Там бипольные материалы, и образуется белая пучистая накипь (соли). Вторая причина, это прихват насосной части (сухой ход, или кавитация при работе). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 такой приямок требует датчика воды и сигнализации. Как только на полу приямка появляется слой воды 1-2см - датчик срабатывает и вы вовремя реагируете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...