NBB Опубліковано: 29 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2018 после заземления и заключения договора надо будет подключать свет, соответсвенно смонтировать щит и провести линию к щетчику на столбе прошу советов в этом вопросе значит есть вот такой металлический щит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2018 этот щит прикручу к стенке ( дюбеля для газоблока или анкера какие-то надо) задняя стенка ящика (щита) двойная в нее и собираюсь прикрутить саморезами две планки для автоматов планирую купить 1.один дифавтомат трехфазные под 17 кВт 2.один дифавтомат однофазный ну наверное 20А хватит? для подклю чения бетономешалки и тп 3.специальную клемму которая устанавливается на планку чтоб к ней ноль прикрутить 4. специальную розетку чтоб на планку установить 5. провод 1*6мм с клеммами с двух сторон, чтоб прикрутить заземления к корпусу ящика ( там внутри есть ушко, прикрутить болтом) 6. провод 15 м чтоб завести три фазы в щит от столба ПОСОВЕТУЙТЕ КАКОЙ взять и вставлю его в металлическую гофру и к стенку прикручу тут где-то надо еще УЗО? где именно? выслушаю советы спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 29 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2018 По ящику. Я бы посоветовал, что-то по герметичней если на улице. 1. Покупать временно трехфазные и однофазные автоматы не целесобразно. Достаточно только одного трехфазного. По дифавтомату, я себе поставил-бы УЗО плюс обычный автомат, дешевле и легче анализировать тип срабатывание защиты. Для понимания дифавтомат- это в одном корпусе УЗО + автомат. По нулю я не вижу проблем в ящике установите кучу нулевых шин, каких пожелаете. Не путайте провод заземление с шиной ГЗШ. На заземления корпуса ящика достаточно провода сечением равного нулевому и фазному проводу. Сечение провода зависит от автомата(проходящего тока). На автомат 16 2,5 мм кв. На автомат 20-32 4 мм кв. Вы с металлической гофрой аккуратней не повредите изоляцию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 29 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2018 выслушаю советы спасибо Не надо спешить, тем более с покупками. Электрификация не начинается со щитка. Она щитком заканчивается. Вначале определитесь, где будет стоять каждая розетка, каждая лампочка, каждый потребитель. Определите, где Вам может понадобиться электричество при развитии Вашего дома, участка в будущем. Потом определитесь, какими проводами будете это раскидывать, как их будете объединять по коробкам, по автоматам, по защитам, как раскидывать по фазам. Когда будет готова полноценная картинка только тогда начинайте думать про автоматы и щиты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2018 ящик (щит) в гараже ставлю он будет потом основным щитом от которого будет подключен щит в доме а если поставить просто временно трёхфазный автомат или китайский диф ( потом поменять на диф нормальный) а после него два однофазных дифа (один на розетку, второй на скважину, насосы ж однофазные?) в гараже знаю где будет три розетки и несколько светильников, в первую очередь мне просто нужно электричество и одна хотя бы розетка чтоб подключить строймеханизмы-) спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 29 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2018 После того как вы узнаете СКОЛЬКО стоит фирменный трехфвзный дифавтомат - вы поймете что даром красили старый металлический ящик. Стоимость фирменного щитка равняется стоимости полутора дифавтомата. Щит такого типа как у вас - называеться щит с монтажной панелью - вот то двойное дно. А те планки на которые садятся автоматы - дин-рейками. Соответственно розетка на динрейку. Эти щиты подходят для времянок и для силового предварительного распределения. Но не подходят для внутренней стационарной установки (катастрофически мало места внутри них). А как вариант для гаража и дальнейшей запитки ваш ящик подходит. Прикручивайте динрейку - трехфазный автомат, одно УЗО на 40Ампер и после него пару-тройку автоматов на 16 ампер и розетку на динрейку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2018 ну в гараже там в щите будет вывод на щит в доме и несколько автоматов я знаю что дифы дорогие-)) если достаточно просто автоматов и УЗО то хорошо для соединения контура заземления 1*6мм хватит или взять 1*10мм медный? еще подскажите какой кабель лучше взять для ввода от столба и гофру метталическую или пластиковую? Добавлено через 9 минут УЗО такого типа? или может даже можно такой фирмы?-)))) 220volt.com.ua/ustrojstvo-zashchitnogo-otklyucheniya-asko-ukrem-pzv-2001-4r-40a-100ma/ или хотя бы такое?-) 220volt.com.ua/differentsial-noe-rele-schneider-electric-easy9-4p-40a-100ma-tip-ac-ez9r54440/ 17 кВт достаточно 25А или все же 32А автомата? какой на столбе не помню, посмотрю трехфазный автомат такой? rozetka.com.ua/schneider_electric_ez9f34340/p7682503/#tab=all какую-то защиту от обрыва нуля нужно предусматривать? или это потом уже? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 30 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 Не в качестве рекламы а токмо совета для.... Если хотите недорогое то ставьте ИЭК Ставьте 3 фазный автомат на 25 А, я бы даже поставил не трехполюсный а четырехполюсный чтобы меньше с нулем баловаться, потом вот этот УЗО на 40А и ток утечки на 30 мА а не на 100 как те что вы приводили выше. УЗО IEK ВД1-63 4,5kA тип АС 4P 40А 30mA (MDV10-4-040-030) ищите его поиском в Гугле по маркировке А далее на каждую фазу по автомату на 16А и общую нулевую клемму от 4 полюса УЗО. После автоматов хоть розетки хоть лазерный аннигилятор в сторону соседа или тещи И будет счастие Пы.Сы. - автоматы АСКО - дрова, автоматы ИЗИ-9 от Шнайдера - фирменные дорогие дрова. Так что ИЭК будет пооптимальней на времянку. ИМХО. Защиту от нуля на данном этапе будет ставить преждевременно. Вероятность весьма мала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 а что по кабелю вводному и по кабелю для заземления? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 30 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 УЗО энекст хуже... а СМС по телефону нынче платные, а денег тратить я не люблю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 УЗО энекст хуже... а СМС по телефону нынче платные, а денег тратить я не люблю спасибо если что компенсирую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 кабель ВВГ 4*10 в Обухове не нашел, поеду в Киев так же как и УЗО IEK на 40 А есть только на 32А за 360 грн-) вводной автомат до счетчика Киевоблєнерго поставили е некст на 32А и провода вроде свиду 10 мм да?-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 пока прикрепил ящик и две рейки, можно было и компактнее, но так проще провда вставлять и тп потом можно пекрепить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 30 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 для соединения контура заземления 1*6мм хватит или взять 1*10мм медный? По ПУЕ - мінімум 10 кв. мм. для міді (п. 1.7.121) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 30 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 Не забудьте про сальник-гермовывод для отверстий в щите. В Эпицентре они есть недорогие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 2 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2018 а еще вопрос провода которые между автоматами есть специалтныеикакие-то или нарезать из простого одножильного кабеля? спасибо Добавлено через 8 минут столб стоит в метре от гаржа с щитком РЕСовским в крыша вообще в 30 см от столба можно ж прямо со столба кабель под крышу завести и дальше внутри гаража по стенке нету никаких ограничений по нормам? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 2 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2018 правильно? извините за качество рисунка-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 2 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2018 Правильно. Провод для щита спокойно можно применить отрезав от входного кабеля и распустив на перемычки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 2 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 липня 2018 столб стоит в метре от гаража с щитком РЕСовским, а крыша вообще в 30 см от столба можно ж прямо со столба кабель под крышу завести и дальше внутри гаража по стенке, нету никаких ограничений по нормам присоединения или эксплуатации установок? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2018 столб стоит в метре от гаража с щитком РЕСовским, а крыша вообще в 30 см от столба можно ж прямо со столба кабель под крышу завести и дальше внутри гаража по стенке, нету никаких ограничений по нормам присоединения или эксплуатации установок? спасибо Почему бы кабель от учета в гараж не проложить в земле - копать не много. Не боитесь что сходящим с крыши снег его может порвать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 3 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2018 Почему бы кабель от учета в гараж не проложить в земле - копать не много. Не боитесь что сходящим с крыши снег его может порвать? на углу если завести? там 30 см кабеля будет, модно над ним еще что-то приделать там просто бетон везде а делать штробу на вьезде по бетону как-тотне то и мелкозаглублен будет тогда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 4 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2018 (змінено) а в приведенной схеме точно нигде не нужно соединять шины заземления и ноля? от РЭС же идет ноль и земля в олном проводе типа TN-C? не нужно переделывать в TN-C-S? или то что я нарисовал это по сути ТТ выходит и тогда так и оставить? спасибо Змінено 4 липня 2018 користувачем NBB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 4 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2018 не нужно переделывать в TN-C-S? Предписано переделывать. Если TN-C-S, то четвертый провод PEN подключайте на шину PE, а от неё уже провод к четвертому полюсу (N) второго защитного аппарата указанного на вашей схеме. Первый в таком случае трехполюсный . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 4 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2018 Предписано переделывать. Если TN-C-S, то четвертый провод PEN подключайте на шину PE, а от неё уже провод к четвертому полюсу (N) второго защитного аппарата указанного на вашей схеме. Первый в таком случае трехполюсный . разве не предпочтительней вариант когда заземление не имеет связи с PE? предписано переделать с TN-C, но можно и в ТТ, а не только TN-C-S а если ТТ вроде на схеме именно ТТ?-) спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 4 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2018 а если ТТ? Тогда точно нигде не нужно! :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз