Все говорят, что альтернативная энергетика начинается с энергосбережения. Вот и я задумался.

В течении года измерял суточный расход электричества и раздельно по дневному/ночному тарифу. И вот что получилось:

Январь 13,14 кВт (день) + 7,07 (ночь)=20,21

Февраль 12,11+6,13=18,24

Март 12,22+6,14=18,36

Апрель 9,33+4,33=13,66

Май 7,25+2,94=10,19

Июнь 7,51+2,64=10,15

Июль 8,39+2,74=11,13

Август 11,19+2,78=13,97

Сентябрь 7,85+3,22=11,07

Октябрь 9,21+4,35=13,56

Ноябрь 11,99+6,!3=18,12

Декабрь 13,81+6,49=20,3

Год в целом 5446 кВт

 

В итоге получается что среднесуточный расход в самом экономном месяце превышает среднесуточный расход в самом неэкономном ровно в 2 раза.

Если не считать августа, когда рост расхода получился за счет кондиционера, наименьший ночной расход получился в июле (в 3,06 раза меньше, чем дневной) и наибольший в январе (в 1,86 раза меньше, чем дневной).

Очевидно, что весь годовой расход можно поделить на "базовый" (тот что в каждом месяце одинаковый) и "сезонный".

Из общего расхода в 5446 кВт базовый составляет 3610 кВт, а сезонная прибавка 1836 кВт.

О базовом расходе сейчас говорить не буду - слишком длинный пост получается. А вот сезонная прибавка состоит из трех составляющих:

1 - обслуживание отопительной системы (у меня в системе сейчас 4 насоса, один из них - внутри котла. С нового сезона останутся 3).

2 - нагрев воды электричеством - в солнечные дни ГВС получается благодаря солнечному коллектору, в остальное время года - от тена.

3 - периодические включения кондиционера.

Очевидно что задача по сокращению общего расхода электроэнергии сводится к следующим составляющим:

- сокращение базового расхода;

- сокращение сезонного расхода.

И если говорить о сезонном расходе - лично мне интересно понять, что в нем больше "тянет" - тэн или насосы отопления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все говорят, что альтернативная энергетика начинается с энергосбережения. Вот и я задумался.

В течении года измерял суточный расход электричества и раздельно по дневному/ночному тарифу.

 

В итоге получается что среднесуточный расход в самом экономном месяце превышает среднесуточный расход в самом неэкономном ровно в 2 раза.

Если не считать августа, когда рост расхода получился за счет кондиционера, наименьший ночной расход получился в июле (в 3,06 раза меньше, чем дневной) и наибольший в январе (в 1,86 раза меньше, чем дневной).

Очевидно, что весь годовой расход можно поделить на "базовый" (тот что в каждом месяце одинаковый) и "сезонный".

Из общего расхода в 5446 кВт базовый составляет 3610 кВт, а сезонная прибавка 1836 кВт.

О базовом расходе сейчас говорить не буду - слишком длинный пост получается. А вот сезонная прибавка состоит из трех составляющих:

1 - обслуживание отопительной системы (у меня в системе сейчас 4 насоса, один из них - внутри котла. С нового сезона останутся 3).

2 - нагрев воды электричеством - в солнечные дни ГВС получается благодаря солнечному коллектору, в остальное время года - от тена.

3 - периодические включения кондиционера.

Очевидно что задача по сокращению общего расхода электроэнергии сводится к следующим составляющим:

- сокращение базового расхода;

- сокращение сезонного расхода.

И если говорить о сезонном расходе - лично мне интересно понять, что в нем больше "тянет" - тэн или насосы отопления.

Простите, но ничего не понял из Вашего описания. Вы хотите посчитать каждый прибор в отдельности? Для этого есть готовые ватметры включаемые в розетку. Есть счетчики от Sonoff которые дают полную картину по каждому дню на экране смартфона.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простите, но ничего не понял из Вашего описания. Вы хотите посчитать каждый прибор в отдельности? Для этого есть готовые ватметры включаемые в розетку. Есть счетчики от Sonoff которые дают полную картину по каждому дню на экране смартфона.

 

Что именно Вы не поняли, я не знаю. Если есть какой-то вопрос - я на него отвечу.

Насчет ваттметров - они ставятся в разрыв цепи? Или как-то иначе?

Счетчики как используются?

В общем действительно нужен внятный совет, как это все хозяйство оптимизировать.

Да, и огромное спасибо за то что помогаете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 - нагрев воды электричеством - в солнечные дни ГВС получается благодаря солнечному коллектору, в остальное время года - от тена

у меня на бойлере стоит счетчик,- потребление электрики от 150-250 кВт в месяц при месячном потреблении 300-400. Вот и считайте. думаю та же картина. Нужно убрать тен , но как? сложный бойлер косвенного нагрева?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что именно Вы не поняли, я не знаю. Если есть какой-то вопрос - я на него отвечу.

Насчет ваттметров - они ставятся в разрыв цепи? Или как-то иначе?

Счетчики как используются?

В общем действительно нужен внятный совет, как это все хозяйство оптимизировать.

Да, и огромное спасибо за то что помогаете.

 

Давайте я дам несколько ссылок на различные измерители, а Вы посмотрите что Вам ближе.

И так GSM розетка с измерением мощности. ru.aliexpress.com/item/GSM-SMS-Intelligent-Thermostat-Plug-Socket-with-Timing-and-Temperature-Control-Function/32787412496.html?spm=a2g0v.search0604.3.27.1d1015c5fifSR9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_306_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=b74685a8-0dbd-430d-99e3-c5cae09b6b09-4&algo_pvid=b74685a8-0dbd-430d-99e3-c5cae09b6b09&priceBeautifyAB=0

Счетчик энергии в розетку ru.aliexpress.com/item/HiDANCE-AC-power-meter-220v-digital-wattmeter-eu-energy-meter-watt-monitor-electricity-consumption-Measuring-socket/32826345186.html?spm=a2g0v.search0604.3.57.21a2666ffB5v4j&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_306_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=e5ad43df-9de1-43ae-87c2-fd65cff47f2f-8&algo_pvid=e5ad43df-9de1-43ae-87c2-fd65cff47f2f&priceBeautifyAB=0

И еще по проще ru.aliexpress.com/item/-/32852401649.html?spm=a2g0v.search0604.3.193.21a2666ffB5v4j&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_306_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_4&algo_expid=e5ad43df-9de1-43ae-87c2-fd65cff47f2f-28&algo_pvid=e5ad43df-9de1-43ae-87c2-fd65cff47f2f&priceBeautifyAB=0

Или как вариант устройство выдающее данные в интернет и смартфон.

ru.aliexpress.com/item/Itead-Sonoff-POW-Wireless-Intelligent-automation-module-Switch-WiFi-Smart-home-automation-Remote-Power-Consumption-Measurement/32846427053.html?spm=a2g0v.search0604.3.311.4a4319597PBe7s&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_306_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=22ceb042-ac8b-43d1-9ebc-f0e3ccca2f24-44&algo_pvid=22ceb042-ac8b-43d1-9ebc-f0e3ccca2f24&priceBeautifyAB=0

Ну или мерять катушкой ru.aliexpress.com/item/AC22KW-110-250V-100A-Digital-Voltage-Power-Energy-Voltmeter-Ammeter-Meters-Indicator-Current-Amps-Volt-Wattmeter/32869232483.html?spm=a2g0v.search0604.3.89.7cc31a86ckUh7t&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_306_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=a33e724e-b77b-4048-9fcd-fa0a08ca617f-13&algo_pvid=a33e724e-b77b-4048-9fcd-fa0a08ca617f&priceBeautifyAB=0

Или на DIN рейку ru.aliexpress.com/item/Single-Phase-Two-Wire-LCD-Backlit-Power-Watt-Hour-Energy-Meter-kWh-5-32-A-230V/32823812667.html?spm=a2g0v.search0604.3.138.7cc31a86ckUh7t&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_306_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_4&algo_expid=a33e724e-b77b-4048-9fcd-fa0a08ca617f-20&algo_pvid=a33e724e-b77b-4048-9fcd-fa0a08ca617f&priceBeautifyAB=0

 

у меня на бойлере стоит счетчик,- потребление электрики от 150-250 кВт в месяц при месячном потреблении 300-400. Вот и считайте. думаю та же картина. Нужно убрать тен , но как? сложный бойлер косвенного нагрева?

 

Каким бы он ни был сложным, но откуда то всё равно необходимо брать энергию для нагрева.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каким бы он ни был сложным, но откуда то всё равно необходимо брать энергию для нагрева.

зимой с котла, летом с коллектора, догревать проточным или газовым нагревателем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все говорят, что альтернативная энергетика начинается с энергосбережения. Вот и я задумался.

В течении года измерял суточный расход электричества и раздельно по дневному/ночному тарифу. И вот что получилось:

Январь 13,14 кВт (день) + 7,07 (ночь)=20,21

Февраль 12,11+6,13=18,24

Март 12,22+6,14=18,36

Апрель 9,33+4,33=13,66

Май 7,25+2,94=10,19

Июнь 7,51+2,64=10,15

Июль 8,39+2,74=11,13

Август 11,19+2,78=13,97

Сентябрь 7,85+3,22=11,07

Октябрь 9,21+4,35=13,56

Ноябрь 11,99+6,!3=18,12

Декабрь 13,81+6,49=20,3

Год в целом 5446 кВт

 

Годовой расход не совпадает с месячными.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Годовой расход не совпадает с месячными.

 

Да, не совпадает. Годовой получился немного больше, чем сумма месячных 5446 против 5440), потому что

несколько раз приходилось подключаться к другому счетчику (другой линии), который я не считал помесячно. В общую сумму эти цифры вошли.

Но в целом погрешность небольшая. Думаю, что ее можно проигнорировать.

 

Добавлено через 26 минут

Давайте я дам несколько ссылок на различные измерители, а Вы посмотрите что Вам ближе.

 

Что получается?

Может я неправильно считаю но нужно следующее количество приборов учета:

№1 - на газовый котел

№2 - на отопительный насос 1-го этажа

№3 - на отопительный насос 2-го этажа

№4 - на бойлер

Уже 4 штуки и только для того чтобы понять сколько жрет бойлер и система отопления.

По базовым потребителям.

№5 - холодильник

№6 - стиральная машина

№7 - сигнализация

№8 - насос солнечного коллектора и блок управления

№9 - чайник

№10 - микроволновка, комбинированная плита и электрическая духовка

и т.д.

Я правильно понимаю, что для каждого устройства придется ставить отдельный датчик.

И... эти устройства умеют отдельно считать ночной и дневной тариф?

Как-то боюсь что такую исследовательскую работу просто не потяну. Это не раз в месяц показания с одного счетчика снять.

Может я что-то неправильно понимаю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меняйте насосы на энергоэффективные (обратите внимание на ночной расход в отопительный период), или как миниум попробуйте понизить скорость, если есть переключатель на насосе, если при этом где-то будет недогрев, балансируйте систему отопления.

РС обычно циркуляционные насосы ставят с огромным запасом, и соответствующим потреблением, и не надо парится с балансировкой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может я неправильно считаю но нужно следующее количество приборов учета:

№1 - на газовый котел

№2 - на отопительный насос 1-го этажа

№3 - на отопительный насос 2-го этажа

№4 - на бойлер

Уже 4 штуки и только для того чтобы понять сколько жрет бойлер и система отопления.

По базовым потребителям.

№5 - холодильник

№6 - стиральная машина

№7 - сигнализация

№8 - насос солнечного коллектора и блок управления

№9 - чайник

№10 - микроволновка, комбинированная плита и электрическая духовка

и т.д.

Я правильно понимаю, что для каждого устройства придется ставить отдельный датчик.

И... эти устройства умеют отдельно считать ночной и дневной тариф?

Как-то боюсь что такую исследовательскую работу просто не потяну. Это не раз в месяц показания с одного счетчика снять.

Может я что-то неправильно понимаю?

 

Нет. Согласно описания (не поленился и еще раз перепроверил) ни один из этих приборов не имеет возможности учета по временнЫм интервалам. Если Вас волнует именно учет по времени, то Ваш путь в сторону покупки 4 трехфазных электрических счетчиков с возможностью учета по зонам, на каждую фазу свой потребитель или делать самоделку на базе микроконтроллеров с такой возможностью. Вот только зачем? У Вас есть соотношение дневного и ночного потребления усредненное по приборам, которые работают круглосуточно. Есть приборы, которые работают только днем или только ночью. То есть нет смысла в детальном учете. Да и, допустим, стиралка или чайник из месяца в месяц работают примерно с одинаковым потреблением. Достаточно промониторить неделю, чтобы понимать что творится в течении года по этому потребителю. Это как один раз снимается фото теплопотерь дома и наличия мостов холода. Нет смысла это делать по многу раз.

Хотя, если проводить глубокий эксперимент, тогда нужно на каждую лампочку, на каждую телефонную зарядку ставить учет. Желательно в рарезе поминутном.

 

У меня один SONOFF Pow который изначально измерял по группам в щите. Теперь он на колодке удлинителя и используется исключительно для проверки потребления того или иного прибора (стружкоотсос, циркулярка, роутер, фуганок в мастерской или какие то элементы домашней техники, потребление которой кажется завышенным или заниженным).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меняйте насосы на энергоэффективные (обратите внимание на ночной расход в отопительный период), или как миниум попробуйте понизить скорость, если есть переключатель на насосе, если при этом где-то будет недогрев, балансируйте систему отопления.

РС обычно циркуляционные насосы ставят с огромным запасом, и соответствующим потреблением, и не надо парится с балансировкой.

 

Сколько, на Ваш взгляд, я смогу выиграть за год кВт если поменяю два насоса на энергоэффективные?

Дело в том что ночной расход в отопительный период это еще и бойлер, который зимой работает в основном по ночному тарифу (летом он стабильно греется от солнца).

Понятие "балансировать систему отопления" мне ни о чем не говорит - это с чем едится?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как-то боюсь что такую исследовательскую работу просто не потяну.

Вы хотите что бы кто то все сделал за вас?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы хотите что бы кто то все сделал за вас?

 

Иногда бывает так что проблемы, которые кажутся сложными, имеют простое решение, а ты его просто не знаешь.

А вдруг кто-то знает и подскажет.

Ведь сказано что век живи-век учись.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет. Согласно описания (не поленился и еще раз перепроверил) ни один из этих приборов не имеет возможности учета по временнЫм интервалам.

SONOFF Pow если перепрошить, то сможет, но это все равно игрушка т.к. не может "точно" считать как счетчик

при этом, для прикладных целей... почему бы и нет

Я правильно понимаю, что для каждого устройства придется ставить отдельный датчик.

имхо и да, и нет

можно на каждый (счетчик с протоколом, например модбас), можно на группы + мощные потребители, все зависит от желаемой точности, детализации и цели в целом

а можно пользоваться данными контроллеров, например теплогенераторов, которые могут дать информацию о статусе ц.насосов, компрессора, етс. и тогда имея один счетчик на этот контроллер котела и данные о статусах можно построить алгоритм расчета потребления каждого в определенную единицу времени

т.е. как бы вариантов есть выбирайте что хотите:)

Сколько, на Ваш взгляд, я смогу выиграть за год кВт если поменяю два насоса на энергоэффективные?

оочень примерно - до 100кВт*ч за отопительный сезон 1 ц.насос

много зависит от существующей автоматики управления насосом(ми)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Иногда бывает так что проблемы, которые кажутся сложными, имеют простое решение, а ты его просто не знаешь.

А вдруг кто-то знает и подскажет.

Ведь сказано что век живи-век учись.

 

могу подарить вам простое устройство,- вилка -счетчик- розетка,- которым пользовался я, поверьте вам хватит, - пока постоит на бойлере месяц потом поставите на кондиционер,- зимой дойдете ло насосов,- и будет вам понимание .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

оочень примерно - до 100кВт*ч за отопительный сезон 1 ц.насос

много зависит от существующей автоматики управления насосом(ми)

Мне кажется 100 квт*ч на одном насосе.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

могу подарить вам простое устройство,- вилка -счетчик- розетка,- которым пользовался я, поверьте вам хватит, - пока постоит на бойлере месяц потом поставите на кондиционер,- зимой дойдете ло насосов,- и будет вам понимание .

 

Не понимаю Ваш стиль общения. Не с той ноги встали? Желание хоть чем-то уязвить собеседника?

Можете не беспокоиться - подарков мне не нужно - к счастью могу себе позволить подобные приобретения без особых проблем.

И, кстати, если бы Вы внимательно прочли тему, Вам было бы известно, что, например, бойлер у меня работает в основном только зимой, так что "для начала" изменять его расход нет ни малейшего смысла - еще месяца три-четыре он вообще включаться не будет.

Так что если уж даете советы, то для начала подумайте что именно советуете.

А если по делу - существует ли устройство, которое можно, не вторгаясь в проводку (не подключаясь физически) навесить, например, на насос и измерить расход? Может есть варианты сделать это через индукцию?

Змінено користувачем alexm-1970
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понимаю Ваш стиль общения. Не с той ноги встали? Желание хоть чем-то уязвить собеседника?

Можете не беспокоиться - подарков мне не надо - к счастью могу себе позволить подобные приобретения без особых проблем.

И, кстати, если бы Вы внимательно прочли тему, Вам было бы известно, что, например, бойлер у меня работает в основном только зимой, так что "для начала" изменять его расход нет ни малейшего смысла - еще месяца три-четыре он вообще включаться не будет.

Так что если уж даете советы, то для начала подумайте что именно советуете.

А если по делу - существует ли устройство, которое можно, не вторгаясь в проводку (не подключаясь физически) навесить, например, на насос и измерить расход? Может есть варианты сделать это через индукцию?

я как раз серьезно,- именно тем чо предлагал у себя дома измерял расход электричества у себя в доме,- где то в темах отписывался, меня то же беспокоили те же вопросы чо и вас, у себя все замерил, так чо могу подарить приспособу, поэтому активно принимаю участие в обсуждении так как меня беспокоят те же вопросы. так чо нечего наезжать. после некоторых измерений вы поймете чо у вас только несколько приборов кушают львиную долю электричества, около 70 процентов, и на остальные можно сильно не обращать внимания. Никто кроме вас этого делать не будет. на счет бойлера то же зря ,- зимой не зимой у меня он кушает от 4-12 кВт в сутки,- замеряйте, будет вам сюрприз. Тратить бабки на сложные приборы,- как хотите.

Не хотите подарка,- могу продать за пол литра пепси.

 

посмотрел записи за 10 месяц 16 года при месячном потреблении дома 250кВт бойлер скушал 189 как вам? Остальное ,- стиралка, холодильник, кухня и комп.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При вашем расходе и наших ценах на электричество вкладывать серьезные ресурсы в оптимизацию нет большого резона. Разве что рассматриваете как хобби. У меня например около 600 летом, без кондиционеров.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

после некоторых измерений вы поймете чо у вас только несколько приборов кушают львиную долю электричества, около 70 процентов, и на остальные можно сильно не обращать внимания. Никто кроме вас этого делать не будет

 

Я обязательно поищу, где Вы отписывались - это интересно.

 

. на счет бойлера то же зря ,- зимой не зимой у меня он кушает от 4-12 кВт в сутки,- замеряйте, будет вам сюрприз.

 

Не будет. Прибор, выключенный из сети, расходовать электроэнергию не может по определению. Тен в бойлере включается только в том случае если в баке температура воды падает ниже 39 градусов. С начала мая по конец сентября у меня ни одного такого случая не было.

 

посмотрел записи за 10 месяц 16 года при месячном потреблении дома 250кВт бойлер скушал 189 как вам? Остальное ,- стиралка, холодильник, кухня и комп.

 

Грандиозно. Искренне завидую. Особенно если вспомнить что у меня без бойлера 300 кВт в месяц.

Что касается сложных приборов - по Вашей схеме можно без проблем померять холодильник или стиралку, а вот устройства, к которым электричество подведено напрямую, через стену, от автоматов, к которым подключены не по одному устройству, не обрезая провода, не ковыряя стены, или не вскрывая сами устройства - практически невозможно.

Это я сейчас говорю о том же бойлере, сигнализации, насосах и т.п.

Да, можно поковырять. Но вдруг есть вариант проще?

 

Добавлено через 1 минуту

При вашем расходе и наших ценах на электричество вкладывать серьезные ресурсы в оптимизацию нет большого резона. Разве что рассматриваете как хобби. У меня например около 600 летом, без кондиционеров.

 

Как бы да, но цены имеют тенденцию к росту.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если по делу - существует ли устройство, которое можно, не вторгаясь в проводку (не подключаясь физически) навесить, например, на насос и измерить расход? Может есть варианты сделать это через индукцию?

То есть я зря давал ссылки? Там как раз предпоследняя ссылка где "не вторгаясь в проводку". Или надо каким то иным способом подсказывать что есть разные варианты?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть я зря давал ссылки? Там как раз предпоследняя ссылка где "не вторгаясь в проводку". Или надо каким то иным способом подсказывать что есть разные варианты?

 

Нет, не зря. Я просто объяснял человеку, почему я задаю такие вопросы.

Вам огромное спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот устройства, к которым электричество подведено напрямую, через стену, от автоматов,
поставте счётчик на дин рейку, рядом с автоматом. Однофазный счётчик , занимает аж один модуль. У АВВ и Hager, есть такие счётчики.

 

или не вскрывая сами устройства
ну туда же как то кабель подключили. Отключаете кабель от бойлера (к примеру, а то тут всё буквально понимается), берёте простой счётчик с куском кабеля, подключаете питающий кабель на входные клемы счётчика, а от счётчика куском кабеля назад к бойлеру (пример).

 

Добавлено через 2 минуты

подарков мне не нужно - к счастью могу себе позволить подобные приобретения без особых проблем.
Можете собрать систему АСКУЭ у себя в доме, например как собирается централизованный учёт в многоквартирном доме. Абонентские счётчики общаются с базовым счётчиком по силовых проводах, без использования локальной сети.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

поставте счётчик на дин рейку, рядом с автоматом. Однофазный счётчик , занимает аж один модуль. У АВВ и Hager, есть такие счётчики.

 

Да, я видел, проблема в том что далеко не всегда на автомат заведено одно конкретное устройство. Например, сигнализация, бойлер, контроллер солнечного коллектора, аварийное освещение заведены на один автомат.

 

ну туда же как то кабель подключили. Отключаете кабель от бойлера (к примеру, а то тут всё буквально понимается), берёте простой счётчик с куском кабеля, подключаете питающий кабель на входные клемы счётчика, а от счётчика куском кабеля назад к бойлеру (пример).

 

Да, подключили а потом заштукатурили. Например, чтобы померить бойлер, наверное, проще всего разобрать выключатель на самом бойлере и там в разрыв поставить счетчик.

В общем это не проблема, просто повод повозиться.

И спасибо за помощь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

alexm-1970, Ecoisme?

Мне кажется 100 квт*ч на одном насосе.

вас смущает "до"?

у мну 2 таких насоса (энергоэффективных: wilo и grundfos), есть кое какая статистика, поэтому с предлогом "до", т.к., например, насос со работает не постоянно, а только тогда, когда хотя бы на одной из зон (тп) есть запрос на обогрев