proDrive Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 Привет всем. У меня чуть другая ситуация сегодня нарисовалась. Для начало о щитке- там у менч всё обычно: 3 фазы и ноль от счетчика заходят в щиток на перекидной рубильник (генератор будет, пока не подключен), потом общий автомат и общее противопожарное узо. Далее у каждой фазы своё реле (зубр) и за ним дифавтоматы конкретных линий. Земля своя - штырь 7.5 м и от него кабель в щиток на клеммник. Пока подключено немного - освещение улицы (2 диодных прожектора ватт по 25), насос (0.8 кВт), холодильник маленький да диодные лампочки по комнатам. Вот уже год как всё нормально работает, периодически в розетки включаю электроинструмент - всё ок. Сегодня прихожу - на перфой фазе 350В (зубр линию отключил), на второй 237 - работает, на третей 117 (тоже отключена релюхой). Начал я клацать дифавтоматами. Обнаружил, что при отключении ДА уличного света всё выравнивается. Раз 10 проверил - и вдруг всё опять заработало. 20 мин пытался спровоцировать перекос фаз, то поочередно, то одновременно включал все имеющиеся дифавтоматы, включая уличного освещения - всё гуд, зубры показывают ~230В по всем фазам. Я радостно пошел поливать. Через пол часа иду мимо - слышу щёлкание реле. Захожу - опять ф1 350В, ф2 265В, ф3 110В (примерно). Сразу все ДА выключаю. Ф1 и ф3 выравниваются, ф2 265 и отключена. И далее, что б я не включал - любой ДА, на линии которого хоть что то маломальское включено, очень сильно разбаллансирует фазы. Не только освещения - любой. Постоял минут 10, пытаясь найти какой из дифавтоматов влияет на ситуацию - не понял. Все влияют! И тут раз - и опять всё в порядке! Всё работает, напряжение одинаковое. Минут 15 опять пытался спровоцировать перекос - хрен там. Всё ровно. Так и уехал домой искать ответы... Что происходит? Явно не обрыв нуля, неисправность была бы постоянной. Подгорел контакт где то? Ну и не в доме точно - соаботал бы автомат. Может, где то 2 фазы замкнулись? В доме НЕТ трехфазных линий, кроме входной. И она новая, непрерывная от счетчика на столбе до щитка в доме. Прошу хелп! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 У меня тоже немного наблюдается перекос фаз в собранном щите. Но не всегда. Вечером проходит кажется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
proDrive Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 Вот одна из фоток. Все ДА выключены. Но средняя фаза выше допустимого, и зубр ее отключил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
proDrive Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 (змінено) У нас на районе постоянно то 210, то 250. Уже привыкли. Но 360:235:115 - это уже ни в какие рамки не лезет. И главное - ПОЧЕМУ??? И почему этот перекос сам пропадает? Проблема у меня, или на линии? А, забыл, у двух соседей между мной и трансформаторной станцией всё в порядке. И еще. В первый раз на перекос сильно влияло включение уличного света. Я сразу подумал - мож контакты, или вода попала (у нас 2 дня назад крепко заливало). Но все соединения под крышей. Да и последствием попадания в них воды было бы замыкание и отключение автомата, а не перекос фаз, разве нет? Змінено 22 липня 2018 користувачем proDrive Добавил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 proDrive, вы актуальные значения напряжения с Зубр'ов берете или нормальным прибором измеряете? Что происходит на нейтральном проводе (напряжение, ток)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
proDrive Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 У меня из приборов только отвёртка-пробник. Я вижу, как скачет напряжение на Зубрах, вижу, как они отрабатывают, отключая и включая линии. Пробником касался нулевых шин всех линий - лампочка не загоралась. Вот и всё, что я надиагностировал. Завтра понаблюдаю, повторится ли ситуация, если да - вызову кого то. Только кого? Проблема в наружной сети или у меня в доме? Но что больше похоже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 Но 360:235:115 - это уже ни в какие рамки не лезет. И главное - ПОЧЕМУ??? И почему этот перекос сам пропадает? Проблема у меня, или на линии? Может с нулевым проводом проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 Но что больше похоже? Похоже на перекос фаз. Но не бывает перекосов фаз "только у вас в доме". Это проблема питающей линии и источника питания. Купите хоть в ближайшем магазине мультиметр штоле... Зубры, то такое... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
proDrive Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 С общим нулём проблема? На столбе, или где то у меня в щитке? После щитка отработал бы дифавтомат... Добавлено через 2 минуты Похоже на перекос фаз. Но не бывает перекосов фаз "только у вас в доме". Это проблема питающей линии и источника питания. Купите хоть в ближайшем магазине мультиметр штоле... Зубры, то такое... Соседи говорят, шо нормально всё у них(( У меня пока нет такого количества электроприборов, чтоб так разбаллансировать фазы. А главное - этот косяк плавающий. Он то есть, то его нет. А если ноль на моем столбе подгулял, на соседей это не влияет? Добавлено через 2 минуты Куплю завтра мультиметр. Что померять? При обрыве нуля я должен увидеть на нулевой клемме в щитке напряжение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 отработал бы дифавтомат... На что по вашему мнению он бы отработал..? Кстати диф'ы у вас электронные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 На столбе или счетчике незажат(подгорел) ноль, ну и перекос на фото очевиден. Если у соседей ТОЧНО все в порядке. Если мерять нечем это плохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 Оригинальная сборка. Я вот думаю если в 4 полюсном узо перед РН будет нулевой контакт паршивый ( ну пыли с песком тудысь натрусили) оно и выключаться не будет и фазы в общем косить тоже может. Впрочем как и перекидной рубильник. В общем специфическая такая схемка. Как каперсы с мороженным. Там дифы не только электронные, там и их номиналы тоже того... электронные. Я что то сомневаюсь что провода 4 мм2 отводящие стоят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
proDrive Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 На 25А да, 3х4 ввгнг. От 16 до 20А 3х2.5мм А свет 2х1.5мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 Куплю завтра мультиметр. Что померять? При обрыве нуля я должен увидеть на нулевой клемме в щитке напряжение? Напряжение на фазах и на нейтрали. Ток в нейтрали. Все это измерять в нескольких точках. Если на вводе (до аппаратов вашего электрощита) жопа - вызывайте аварийку. Если все нормально, то вашего электрика. При обрыве нуля вы бы не сидели на форуме, а колдовали возле этих Зубров. Отгорает, может быть. Два вопроса: 1. ВЛ-0,4 изолированная или голая? 2. Заземлили вас по системе ТТ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
proDrive Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 Заземление да, ТТ. Внешняя линия изолированная. Добавлено через 2 минуты Я ж там не живу. Это коробка с крышей и окнами, с проведенным в марте электричеством, поэтому что толку колдовать возле зубров? Ну перекосит - отключат они какие то линии. Вернется в норму - включат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 Заземление да, ТТ. Внешняя линия изолированная. Потенциал между N и PE желательно измерять. При ВЛИ случаев обрыва нуля в моей практике ровно ноль. Прошу прощения за каламбур. Обрывает сразу все. Тем не менее, бывает что нарукожопят с ответвляющими зажимами на опоре, в том числе на абонентской. Протяните все соединения в электрощитке - это обязательтная процедура. Продолжать ориентироваться по соседям. Зубрам не доверять. Добавлено через 9 минут Я ж там не живу. Ага. Ясненько. Тогда сложность мониторинга параметров сети переходит на уровень very hard... Может в воскресенье электричество устало от трудов и его трохы перекосило. До завтра проспится и будет в норме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
proDrive Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 )))) мож и проспится)) Ок, зрозумів, протянуть - посмотреть результат. Если опять та же фигня - либо мерять самому, либо позвать кого то. Дуже дякую! PS: блин, так а кому ж доверять охрану моих электроприборов, как не Зубрам?((( Ставить стабилизаторы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 При обрыве нуля вы бы не сидели на форуме, а колдовали возле этих Зубров. Имеем горелый ноль. Ноль горелый либо в щите, либо за его пределами, но гарантированно ДО Зубров. Потому что горелый после Зубров ноль они в упор не заметят. Добавлено через 49 секунд PS: блин, так а кому ж доверять охрану моих электроприборов, как не Зубрам?((( Ставить стабилизаторы? Проблема горелого после стабов нуля — та же что и для РН. Это проверено лично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 23 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 горелый после Зубров ноль они в упор не заметят. И не должны. Это фича, а не баг. Ноль не "горелый" и не "оборван", а "подгорает", пушо курилка еще жив. Речь исключительно может идти о нейтрали N, а не об однофазных ответвлениях N1, N2, N3 после УДТ и этих ваших Зубр'ов. Там их можно "обрывать и отгорать" пока не надоест. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 И не должны. Это фича, а не баг. Я в курсе, ога. Опыт обошёлся в один горелый комповый БП. Но не все это знают и понимают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
proDrive Опубліковано: 23 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 Утром стоял втыкал в щиток минут 20, переклацал все ДА - все в пределах разумного. Может как то недавний шквальный дождь повлиял??? Или электричество отдохнуло, проспалось и заработало)) Еще днем пару раз съезжу, проверю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 23 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 Утром стоял втыкал в щиток минут 20, переклацал все ДА - все в пределах разумного. Может как то недавний шквальный дождь повлиял??? Или электричество отдохнуло, проспалось и заработало)) Еще днем пару раз съезжу, проверю. Дождь как раз на столбе и мог напакостить после плохой затяжки орехов, и почему то всегда обычно нейтраль подгорает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...