Sergey.G Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 (змінено) Приблизительно неделю назад начали интенсивно выключаться зубры, хотя у меня они стоят в пределе 150-260 (на каждой фазе свой зубр). Приборы в доме разнесены по разным фазам. Наблюдаю картину когда потребитель мощностью в 2 квт. просаживает фазу до 160-170 вольт. В этот же момент другая фаза становиться 270-280. Понимаю что это перекос, позвонил в РЭС ничего не изменилось. Если выключить все нагрузки зубры показывают 220-230 вольт на всех фазах. В чем может быть причина? Или меня только трансформатор спасет? Змінено 12 червня 2018 користувачем Sergey.G Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 гдето контакт в нулевом проводе плохой, вызывать электрика, пусть проверяет. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2018 гдето контакт в нулевом проводе плохой, вызывать электрика, пусть проверяет. Если простой визуальных осмотр нуля в разных местах не помогает, то есть способ: Взять тестер, и тестером промерять потенциал в разных точках по дому, до счетчика и после счетчика - между нулем и заземлением или просто штырем в землю.. можно заметить что скажем тут было точках 10-12-10-15--.. а потом раз и 35В или даже 70В стало.. и вот в том месте начать поиск проблемы подгоревшего нуля. Можно также искать удочкой по столбам и штырь в землю, выясняя где подргорел ноль на столбе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 17 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2018 Если простой визуальных осмотр нуля в разных местах не помогает, то есть способ: Взять тестер, и тестером промерять потенциал в разных точках по дому, до счетчика и после счетчика - между нулем и заземлением или просто штырем в землю.. можно заметить что скажем тут было точках 10-12-10-15--.. а потом раз и 35В или даже 70В стало.. и вот в том месте начать поиск проблемы подгоревшего нуля. Можно также искать удочкой по столбам и штырь в землю, выясняя где подргорел ноль на столбе. Это не безопасно, особенно с удочкой по столбам, современные удочки с углепластика хорошо проводят электрический ток, если с электричеством на Вы то лучше вызвать электрика. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2018 Вы тут все номинанта на премию Дарвина готовите или как? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 17 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2018 Вы тут все номинанта на премию Дарвина готовите или как? Готовит один, два отговаривают и советуют обратиться к электрику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2018 Ноль издох. Нужно искать где. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 Это не безопасно, особенно с удочкой по столбам, современные удочки с углепластика хорошо проводят электрический ток, если с электричеством на Вы то лучше вызвать электрика. понятно, что слово "удочка" тут условно. Удочка у электриков это совсем иная чем у рыбака А дарвинисты пусть не читают меня. мой спич адресован тому, кто отличает удочки и умеет пользоваться тестером, знает как померить тестером амперы в розетке и т.д. Если этих знаний нет, то толку совета спрашивать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 понятно, что слово "удочка" тут условно. Удочка у электриков это совсем иная чем у рыбака А дарвинисты пусть не читают меня. мой спич адресован тому, кто отличает удочки и умеет пользоваться тестером, знает как померить тестером амперы в розетке и т.д. Если этих знаний нет, то толку совета спрашивать? Если ТС не понимает от куда начинать искать, то как раз и возьмет рыбацкую. А дарвинист он или нет Вы ж не знаете. РС странно человек задал вопрос 12, а сегодня уже 18, не спасибок не доп вопосов, неужели не дай бог с удочкой пошел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Potapovich Опубліковано: 23 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2018 мой спич адресован тому, кто отличает удочки и умеет пользоваться тестером, знает как померить тестером амперы в розетке и т.д. Амперы тестером в розетке, это интересно...))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 24 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2018 один раз можно померять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey.G Опубліковано: 26 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2018 Ноль издох. Нужно искать где. Нашел. Проблема действительно была в 0. Всем спасибо. ПС. Удочка не пригодилась. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 26 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2018 понятно, что слово "удочка" тут условно. Удочка у электриков это совсем иная чем у рыбака А дарвинисты пусть не читают меня. мой спич адресован тому, кто отличает удочки и умеет пользоваться тестером, знает как померить тестером амперы в розетке и т.д. Если этих знаний нет, то толку совета спрашивать? В цитати дня! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 26 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2018 Амперы тестером в розетке, это интересно... Да. «Бабах» керамического предохранителя слышно в соседней комнате. В цитати дня! Та ланна. Хардкорные студенты будущие электрики такое реально делают. Моим прибором и сделали. «Голова» выжила, предохранитель взорвался и в плавился в корпус прибора, один резюк в делителе пришлось заменить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 27 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2018 В цитати дня! может он это и имеет в виду - что с шунтом померить амперы в розетке можно, то есть знаний хватает, чтобы не напрямую щупы в отверстия совать) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 27 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2018 может он это и имеет в виду - что с шунтом померить амперы в розетке можно, то есть знаний хватает, чтобы не напрямую щупы в отверстия совать) собственно да, пихать нужно и шунта туда, в розетку:D шоб ярче было. все он правильно имел ввиду. А вот с какого дива начали обсуждать, вот это настораживает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2018 Амперы тестером в розетке, это интересно...))) На самом деле ничего сложного. Ток КЗ померять (амперы, ага) тестером не так уж сложно. Голову только надо использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 27 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2018 На самом деле ничего сложного. Ток КЗ померять (амперы, ага) тестером не так уж сложно. Голову только надо использовать. точно у головы сопротивление есть она ограничит ток КЗ подключить через уши крокодилами 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2018 Чтобы померять ток КЗ совершенно не обязательно устраивать это самое КЗ . Хотя кому я это рассказываю - вы же это и так знаете . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 27 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2018 Залишилось дізнатись напоркуа це рядовому юзеру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2018 Ну хоча б прикинути просадку на лінії при роботі зварювального апарату. Дуже актуальне питання в темі зварювальників. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 28 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2018 Ну хоча б прикинути просадку на лінії при роботі зварювального апарату. Дуже актуальне питання в темі зварювальників. Відповіді на запитання так і не отримав Залишилось дізнатись напоркуа це рядовому юзеру В мене є зварювальний. Але ні в квартирі ні в будинку просадку не міряв. Так як рядовому юзеру воно нафіг не треба. Скільки ваших сусідів міряли просадки? Серед моїх знайомих тих хто міряв КЗ і просадку немає. Від слова зовсім. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2018 В мене є зварювальний. Але ні в квартирі ні в будинку просадку не міряв. Щаслива людина. Зайдіть в тему з вибору зварювальників - почитайте ці тони сліз що робити і куди бігти, бо воно не варить. Так як рядовому юзеру воно нафіг не треба. Це всеодно що стверджувати, що рядовій людині лікарі і лікарні зовсім не потрібні. Так, не потрібні, доки людина здорова і в розквіті сил. Але як тільки здоров’я погіршується - виявляється що рядовій людині дуже навіть треба і лікарі, і лікарні, і навіть лікарські засоби. Так і з електрикою - доки у вас все працює то вам здається що нікому не цікаві параметри лінії. Скільки ваших сусідів міряли просадки? У моїх сусідів інша проблема - 260 В в розетці. І так, вони їх вимірюють і шукають на яку фазу переключитися, щоб техніка не горіла. Звичайні прості люди, не інженери вищої категорії. Життя заставляє. РЕС нічо зробити не можуть, як завжди. Серед моїх знайомих тих хто міряв КЗ і просадку немає. Від слова зовсім. Я міряв під час вибору вхідного автомату. В результаті зупинився на В32, бо С32 з моїм струмом КЗ може не спрацювати ніколи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 28 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2018 У моїх сусідів інша проблема - 260 В в розетці. Я міряв під час вибору вхідного автомату. В результаті зупинився на В32, бо С32 з моїм струмом КЗ може не спрацювати ніколи. странно, что ток КЗ небольшой, хотя подстанция близко (сужу по напряжению, оно повышено, как будто в начале линии). С самой подстанцией все плохо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 28 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2018 Ну подстанция не так уж прям и близко - 500 метров до неё. Таки что-то с подстанцией не слава богу. После меня еще 3 дома на протяжении 100 метров и все, конец ЛЭП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...