Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Квартирный эл. щит 1к квартира.

vitalek_87

Рекомендовані повідомлення

Добрый день. Покритикуйте пожалуйста схему квартирного щита. Щит планирую собирать на автоматике Eaton. Так же буду благодарен за совет по выбору самого эл. щита. Сам смотрю в сторону Hager Volta VU24UA, но хотелось бы что то побюджетнее. Буду благодарен за любой совет.

633301271_1.thumb.png.9fb54cbed278d5da59f4e9fb99d8e3c3.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Покритикуйте пожалуйста схему квартирного щита. Щит планирую собирать на автоматике Eaton. Так же буду благодарен за совет по выбору самого эл. щита. Сам смотрю в сторону Hager Volta VU24UA, но хотелось бы что то побюджетнее. Буду благодарен за любой совет.

Ну узо 40А,конечно не понятно зачем..Может максимум 25А

А щиток берите хоть Китайский,ваши проблемы..На узо бабло есть,а Щиток как 2 узо стоит,так денег нету..Ух,скряги..:lol::oЖ-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну узо 40А,конечно не понятно зачем..Может максимум 25А

 

Очень даже понятно - для защиты от повреждения сверхтоками.

 

Добавлено через 1 минуту

Я бы розетки и свет балкона повесил бы на отдельное УЗО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну пусть будет так. Правда линии как то странно смотрятся, ну да ладно - как соединили по группам так и будет.

А по щиту, можете на гольф по хагеру посмотреть. Он дешевле немного.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень даже понятно - для защиты от повреждения сверхтоками.

 

Добавлено через 1 минуту

Я бы розетки и свет балкона повесил бы на отдельное УЗО.

 

По какому виду сверхтока – ток перегрузки или ток короткого замыкания.?:oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По какому виду сверхтока – ток перегрузки или ток короткого замыкания.?:oops:

 

Да оно на гривен 30больше стоит, ну по крайней мере у Хагера так. И рекомендую УЗО категории А а не АС.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правда линии как то странно смотрятся, ну да ладно - как соединили по группам так и будет.

Буду рад выслушать Ваше мнение.

И рекомендую УЗО категории А а не АС.

Hager CD240J ?

Я бы розетки и свет балкона повесил бы на отдельное УЗО.

Хорошо конечно, но это дополнительные траты, а денег не так уж и много.

Розетки в с/у - на УЗО 10мА

Подумаю над этим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По какому виду сверхтока – ток перегрузки или ток короткого замыкания.?:oops:

В данном случае - перегрузки. Вы о ней же речь вели, когда говорили о "максимум 25А"?

Ну узо 40А,конечно не понятно зачем..Может максимум 25А

Но при входном АВ 25А - это не максимум, а минимум.

 

PS:

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

ДНАОП 0.00-1.32-01

...

2.8.9. Повинні використовуватися переважно ПЗВ, які є єдиним апаратом з автоматичним вимикачем, що забезпечує захист від надструмів.

Використання ПЗВ у групових лініях, які не мають захисту від надструмів, без додаткового апарату, що забезпечує цей захист, не допускається.

У разі використання ПЗВ, що не мають захисту від надструмів, повинна бути проведена розрахункова перевірка ПЗВ у режимі надструмів з урахуванням захисних характеристик апарату захисту від надструмів.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В данном случае - перегрузки. Вы о ней же речь вели, когда говорили о "максимум 25А"?

 

Но при входном АВ 25А - это не максимум, а минимум.

 

PS:

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК

ДНАОП 0.00-1.32-01

...

2.8.9. Повинні використовуватися переважно ПЗВ, які є єдиним апаратом з автоматичним вимикачем, що забезпечує захист від надструмів.

Використання ПЗВ у групових лініях, які не мають захисту від надструмів, без додаткового апарату, що забезпечує цей захист, не допускається.

У разі використання ПЗВ, що не мають захисту від надструмів, повинна бути проведена розрахункова перевірка ПЗВ у режимі надструмів з урахуванням захисних характеристик апарату захисту від надструмів.

То воно так Дядьку,але на квартиру с таким значением по сверхтоку.?

Прям не подъезд,а столярный цех..

А Днаоп писал Ставицкий ,который в Израиле Книги пишет,как сверхтоки пришли помогать Израилю решать Палестинский вопрос..:beer::sorry:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Очень даже понятно - для защиты от повреждения сверхтоками.

 

УЗО от сверхтоков? В них же только диф-защита!

А накой ляд тогда АВ используют?

 

40А УЗО правильное решение! На них же повешены линии с АВ 16А. Если линии загрузить под завязку, то УЗО 25А выйдет со строя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята не спорьте пожалуйста, лучше по теме еще чего нить полезного подскажите. Может группы как лучше раскидать?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А че вводной АВ 25А?

Я бы на холодильник + морозилку... установил ДИФ, все же это розетки, а линию осв. балкона совместил бы с освещением др. ветки, не важно какой. И линию того же холодильника... повесил бы после Зубра, все же холодильники больше подвержены повреждениям от скачков напряжения, и тогда не нужно два вводных АВ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Розетки в с/у - на УЗО 10мА

Могут быть ложные сработки, если стиралка мощная. Ток утечки в нормальном режиме принимается из расчета 0,3 мА на 1 А нагрузки + 0,01 мА на 1 метр проводки; при этом суммарно данный ток не должен превышать 1/3 номинального дифтока аппарата, т. е. в данном случае 3,33 мА. 10 А нагрузки стиралки уже даст 3,0 мА. А современные стиралки могут потреблять и побольше, особенно в некоторых режимах.

 

40А УЗО правильное решение! На них же повешены линии с АВ 16А. Если линии загрузить под завязку, то УЗО 25А выйдет со строя.
По идее если через УЗО будет идти ток больше 25 А, то сработает вводной автомат с уставкой 25 А и УЗО 25 А со строя таки не выйдет, подобные опасения не слишком оправданы. Но вообще ничего плохого в УЗО 40 А тоже нет, так даже надежнее чем 25 А.

 

И линию того же холодильника... повесил бы после Зубра, все же холодильники больше подвержены повреждениям от скачков напряжения, и тогда не нужно два вводных АВ.
Полностью согласен - и холодильники и котлы как раз часто страдают от перенапруг, а их взяли и вывели из-под действия зубра, как-то нелогично.

 

p.s. Да, и еще: если есть газовый котел, то должен быть и датчик метана+СО, питание которого должно быть независимым начиная от ввода и без использования УЗО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По идее если через УЗО будет идти ток больше 25 А, то сработает вводной автомат с уставкой 25 А и УЗО 25 А со строя таки не выйдет, подобные опасения не слишком оправданы.

"Либо свисток без шарика, либо акула глухая" (с)старый анекдот. АВ на 25А не сработает мгновенно на 25А, а УЗО на 25А немножко не выдержит как раз это превышение и эту задержку, и все - прощай, УЗО. Зачем ставить эти эксперименты, если можно просто взять УЗО на ступень выше и не париться (тем более по деньгам там разница небольшая).

 

p.s. Да, и еще: если есть газовый котел, то должен быть и датчик метана+СО, питание которого должно быть независимым начиная от ввода и без использования УЗО.

Мысль здравая, но я видел только раз установленный датчик, да и то, по инициативе владельца. Газовщики (как минимум в квартирах) такого не требуют, котельщиков волнует только наличие розетки с 3-я контактами (куда включен третий контакт - их не пипчит) и стабилизатора на котел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Либо свисток без шарика, либо акула глухая" (с)старый анекдот. АВ на 25А не сработает мгновенно на 25А, а УЗО на 25А немножко не выдержит как раз это превышение и эту задержку, и все - прощай, УЗО. Зачем ставить эти эксперименты, если можно просто взять УЗО на ступень выше и не париться (тем более по деньгам там разница небольшая).

 

 

Мысль здравая, но я видел только раз установленный датчик, да и то, по инициативе владельца. Газовщики (как минимум в квартирах) такого не требуют, котельщиков волнует только наличие розетки с 3-я контактами (куда включен третий контакт - их не пипчит) и стабилизатора на котел.

 

А прощай Узо это что, типа умер,или .? :oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Либо свисток без шарика, либо акула глухая" (с)старый анекдот. АВ на 25А не сработает мгновенно на 25А, а УЗО на 25А немножко не выдержит как раз это превышение и эту задержку, и все - прощай, УЗО. Зачем ставить эти эксперименты, если можно просто взять УЗО на ступень выше и не париться (тем более по деньгам там разница небольшая).

УЗО на 25 А тоже не сгорит при токе 25.5 А, там есть определенный запас по перегрузке. Эксперименты ставить не нужно, их уже поставили до нас и записали их результат в стандартах (приходится правда цитировать первый попавшийся в сети расейский ГОСТ Р 53312, некогда искать западные стандарты, но наверняка там так же)

 

УЗО-Д без встроенной защиты от сверхтоков должно быть защищено от короткого замыкания посредством последовательного включения автоматических выключателей или предохранителей. При этом номинальный ток автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток УЗО-Д

Просто не должен превышать, и всё - этого достаточно. Конечно можно и номинал выше брать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята если человек придумал себе схему и приикинул её стоимость то убеждать его в чём то более дорогом тли другом варианте это дурное дело. Скорее всего тот вариант и сделают.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АВ на 25А не сработает мгновенно на 25А, а УЗО на 25А немножко не выдержит как раз это превышение и эту задержку, и все - прощай, УЗО.

 

Так УЗО на сверхтоки не срабатывает, от слова "ваасче", его номинал это всего лишь пропускная способность.

 

Добавлено через 3 минуты

p.s. Да, и еще: если есть газовый котел, то должен быть и датчик метана+СО, питание которого должно быть независимым начиная от ввода и без использования УЗО.

 

Да конечно будет, их навязывают газ-конторы. Только, в большинстве случаев, они автономные (со встроенным свистком и "кроной" внутри). Так Шо УЗО на котел к газоанализатору не имеет никакого отношения.

 

Да, к стати, я там ляпнул про УЗОшку 40А не рассмотревши внимательно схему. Если на вводе таки останется АВ 25А, то и устанавливать УЗО большего номинала нет смысла. Так Шо вполне соглашусь с мнением Виктора Вита.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

МЭК 60364-5-53

535.2 Согласование защитных устройств, управляемых дифференциальным током, с устройствами защиты от сверхтоков

 

535.2.1 Если защитное устройство, управляемое дифференциальным током, входит в состав или сочетается с устройством для защиты от сверхтоков, характеристики такого блока защитных устройств (отключающая способность, рабочие характеристики относительно номинального тока) должны удовлетворять требованиям МЭК 60364-4-43, пункты 433 и 434, а также требованиям 533.2 и 533.3.

 

535.2.2 В том случае, если защитное устройство, управляемое дифференциальным током, не входит в состав и не сочетается с устройством защиты от сверхтоков:

 

- защита от сверхтоков должна обеспечиваться соответствующими защитными устройствами согласно требованиям МЭК 60364-4-43;

- защитное устройство, управляемое дифференциальным током, должно быть способно выдерживать без повреждения тепловые и механические воздействия, которым оно может подвергаться в случае возникновения короткого замыкания на стороне нагрузки того участка, где оно устанавливается;

 

- защитное устройство, управляемое дифференциальным током, не должно выходить из строя в указанных условиях короткого замыкания, даже когда из-за несбалансированного тока или из-за утечки тока на землю данное устройство само по себе стремится разомкнуться.

 

Примечание - Отмеченные выше отрицательные воздействия зависят от ожидаемого тока короткого замыкания в той точке, где устанавливается защитное устройство, управляемое дифференциальным током, и рабочих характеристик устройства, обеспечивающего защиту от короткого замыкания.

 

 

535.3 Обеспечение селективности защитных устройств, управляемых дифференциальным током....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так Васильович,з Вами згоден..Там надо максимум 32А при том что категории В..:beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так Васильович,з Вами згоден..Там надо максимум 32А при том что категории В..:beer:

 

Виктор, вы путаете УЗО с АВДТ. В УЗО (дифреле, или устройство защитного отключения) нет "категорий" (время-токовых характеристик), в отличии от АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока, в них совмещены функции УЗО и АВ).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО от сверхтоков? В них же только диф-защита!

А накой ляд тогда АВ используют?

Так УЗО на сверхтоки не срабатывает, от слова "ваасче"

Игорь, научитесь, наконец, читать предложение до конца, а не бежать впереди мысли.

УЗО необходимо защищать от сверхтоков.

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК - ДНАОП 0.00-1.32-01 - п.2.8.9

 

Добавлено через 2 минуты

Виктор, вы путаете УЗО с АВДТ. В УЗО (дифреле, или устройство защитного отключения) нет "категорий" (время-токовых характеристик), в отличии от АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока, в них совмещены функции УЗО и АВ).

 

И диф-реле, и диф-автомат явдяются Устройствами Защитного Отключения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Игорь, научитесь, наконец, читать предложение до конца, а не бежать впереди мысли.

УЗО необходимо защищать от сверхтоков.

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК - ДНАОП 0.00-1.32-01 - п.2.8.9

 

Добавлено через 2 минуты

 

 

И диф-реле, и диф-автомат явдяются Устройствами Защитного Отключения.

Так может даже на 63А будет лучше от свехтоков.?:beer:

повинна бути проведена розрахункова перевірка ПЗВ у режимі надструмів з урахуванням захисних характеристик апарату захисту від надструмів....А как просчитывал опонент этого опуса,на основании чего.?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...