Всем привет :flag1:

Начал свое строительство, итак суть вопроса:

Размеры дома 10*9, цокольный этаж, 2 вверх, газоблок.

 

Территориально Киево-Святошинский р-н., Боярка, походил по соседям - УГВ в норме, точнее грунтовых вод как таковых нет. Участок ровный.

 

Вырыл котлован 11*12*2м. По грунту: 30см плодородки, 1,5-1,6 суглинок, далее где песок а где супесь.

Залита подошва 75см * 30см, 14-я арматура, две сетки с ячейкой 200*200.

Далее планирую ФБСки сороковки 4 ряда, далее армопояс 30см и плиты перекрытия.

Теперь вопрос - насколько реально и безопасно вместо ФБС сороковок поставить тридцатки? (Боковое давление грунта, несущая способность 30-ки и т.д.)

 

Суть в том, что подьезд ограничен, а тридцатки мог бы уложить и манипулятор 20тонник, у которого кран на задней части. В случае сороковок прийдется ложить в котлован, а потом уж гнать какой-то небольшой кран и монтировать.

 

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Суть в том, что подьезд ограничен, а тридцатки мог бы уложить и манипулятор 20тонник, у которого кран на задней части. В случае сороковок прийдется ложить в котлован, а потом уж гнать какой-то небольшой кран и монтировать.

 

А почему манипулятор не сможет 40-ки уложить? У меня аналогичный цоколь из ФБС 40 полностью уложен манипулятором, который их и привозил. На землю даже не выгружали. Решение с 30-кой ИМХО неверное. ГБ нужна опора по всей плоскости.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да общался с парочкой манипуляторщиков, говорят что 1.3 тонны, считайте по диагонали в 14м плюс метр минимум от котлована, стрела не потянет. А у меня только с одного места, практически с угла, возможен подъезд.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да общался с парочкой манипуляторщиков, говорят что 1.3 тонны, считайте по диагонали в 14м плюс метр минимум от котлована, стрела не потянет. А у меня только с одного места, практически с угла, возможен подъезд.

 

Да, 15 м не потянет. У меня он ездил вокруг 3-х сторон котлована. Максимум 8 метров вылет был, на внутреннюю несущую стену. Тогда уж лучше кран, чем ужиматься по ширине цоколя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вариант можно выкопать пандус и заезжать манипулятором прямо в пятно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как вариант можно выкопать пандус и заезжать манипулятором прямо в пятно.

 

Вряд ли это поможет, так как даже с пандуса манипулятор подъедет не ближе, чем к углу подошвы

127920131_.thumb.png.bb4a1c0afd896c9261bdc8fa0cd68efb.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вряд ли это поможет, так как даже с пандуса манипулятор подъедет не ближе, чем к углу подошвы

 

В ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ. То есть заезжаете прямо в дом, делаете дальние стены нужное число рядов, отъезжаете назад.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 30 блок и газобетон 375 д400. Проектировал конструктор. + вес плит перекрытия + цпч. Но у меня одноэтажный дом.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Всем добрый день.

(Повторюсь имеем монолитную подошву под фбс (80*30 с армированием 14-й арматурой в две сетки 200*200мм), далее на подошве 4 ряда фбс 4-ки)

 

Вопрос по армопоясу поверх ФБС:

 

нужно ли заливать полноценный армопояс с продольной арматурой в два ряда (то есть 4 прута) и толщиной в 30см?

Или все таки достаточно так званный армошов с армированием в один ряд (например 14-я арматура сеткой с ячейкой 200*200) и толщиной бетона до 15см?

 

Я просто не пойму, как работают два ряда арматуры в армопоясе.

:pardon:

207327342_.png.00f6de3974c70b4e27695017f128528a.png

Змінено користувачем kovalenko
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
Всем привет :flag1:

Начал свое строительство, итак суть вопроса:

Размеры дома 10*9, цокольный этаж, 2 вверх, газоблок.

- УГВ в норме, точнее грунтовых вод как таковых нет. Участок ровный.

Залита подошва 75см * 30см, 14-я арматура, две сетки с ячейкой 200*200.

Далее планирую ФБСки сороковки 4 ряда, далее армопояс 30см и плиты перекрытия.

 

Практически у меня те же размеры 8 на 9 с теми же параметрами 4 ряда ФБС 40. На картинке у Вас в ленте в каждом ряду по 4 нитки арматуры, Вы пишете о ячейке 20 на 20, тогда только возможно заложить по 3 нитки в каждом ряду. Как всё-таки сделали ленту и как решено было с армопоясом, отпишитесь пожалуйста

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...
Всем привет :flag1:

Начал свое строительство, итак суть вопроса:

Размеры дома 10*9, цокольный этаж, 2 вверх, газоблок.

- УГВ в норме, точнее грунтовых вод как таковых нет. Участок ровный.

Залита подошва 75см * 30см, 14-я арматура, две сетки с ячейкой 200*200.

Далее планирую ФБСки сороковки 4 ряда, далее армопояс 30см и плиты перекрытия.

 

Практически у меня те же размеры 8 на 9 с теми же параметрами 4 ряда ФБС 40. На картинке у Вас в ленте в каждом ряду по 4 нитки арматуры, Вы пишете о ячейке 20 на 20, тогда только возможно заложить по 3 нитки в каждом ряду. Как всё-таки сделали ленту и как решено было с армопоясом, отпишитесь пожалуйста

 

Добрый день. Не знаю актуален ли Ваш вопрос... на всякий случай отвечу:

Ширина подошвы 80см (+-2см). Ширина между нитями 20см, итого +- 60см, плюс защитный слой примерно по 8см. Далее гидроизоляция (пропитка праймером + еврорубероид), далее 4 ряда ФБС и армопояс 400мм*300мм в 4 прута 14-й арматурой, плиты ПК.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще раз всем здрасте :beer:

На сегодняшний день выгнал первый этаж (стена 300мм Д500) и залил армопояс 300мм*250мм 4 прута 14-й арматуры.

 

Из-за финансовой составляющей в этом году накрываюсь плитами ПК и ставлю на верх 17 кубов ГБ для стен 2-го этажа и УСЕ :(

 

Вопрос №1:

Как правильно перезимовать в таком виде?

 

За вопрос №2 не ругайте:

к сожалению я не делал геологию, поэтому спрошу на глаз: 20-30см плодородки, далее +-1,8м глина/суглинок, далее супесь какая-то с примесью глины. Посчитал примерную нагрузку на грунт - получается примерный вес дома 300т, это 8,5т на м/кв. Кто-то что-то слышал какие грунты в Боярке Киево-Святошинского р-на?

 

От помню, когда в котловане лежали ФБС-ки весом более 100т, то после их установки на земле и следа не осталось :D

 

Спасибо!

Фото не очень качественное :)

0-02-05-83e9cac1f90cb5c09c1e8fead6a65baf03a639104556327c3377624fa33249f4_5593fe21.thumb.jpg.dfbddb759006f34a78087244abc21727.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по несущей способности фбс 30-ки для обычного ленточного фундамента хватает с головой, но вот когда заходит разговор за подвальный этаж, то тут не менее 40ки. тут исходят не из прочностных характеристик, а из того что около дома может проезжать тяжелая техника (автокран, самосвал с песком/щебнем) и тут стена цокольного этажа уже играет роль подпорной стенки. блок 30-ку может выдавить внутрь.

по фундаменту все нормально ничего с домом не случиться.

гидроизоляцию/обратную засыпку делали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Себя на укрыв дома купил баннерной полотно , по размеру с запасом, чтоб можно было потом и на крышу застелить вместо черепицы... 10 на 15 метров размером по 40 грн квадрат...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

гидроизоляцию/обратную засыпку делали?

 

Конечно, гидроизоляцию делал техноэластом 4,95мм и обратная засыпка грунтом с котлована.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решение с 30-кой ИМХО неверное. ГБ нужна опора по всей плоскости.

Газобетон можно свешивать на 1/3, так что 10см свеса это норм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

Всем привет!

 

Возник вопрос по правильному пирогу пола цокольного этажа.

В сети конечно много инфы, да и в целом я сам понимаю, каков состав должен быть...

Но возникло непонимание, так как везде сказано, что пол нельзя привязывать к фундаменту/цоколю, поэтому вопрос по рисунку:

0-02-05-49fbfa079f38b4c2576b6a3a49a58fe808b4e22c9439e05eb2fafb95100d26a5_57a84fbd.thumb.jpg.8c74146aeecf92c0fe31c2455d6f2197.jpg

 

Расстояние от грунта до верхней границы подошвы фундамента 10см.

Допустим я заливаю эти 10см подбетонки (через демпферный шов), делаю гидроизоляцию с заходом на саму подошву (20см), укладываю утеплитель и сверху уже чистовую стяжку стыкуя со стеной через демпфер.

Не получится ли при этом связка пола с фундаментом (подошвой) ?

Или под связкой подразумевается бетон к бетону?

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет!

 

Возник вопрос по правильному пирогу пола цокольного этажа.

...

Я бы уложил пленку на грунт. Потом 100 мм ЭППС (выбрать грунт) в качестве теплоизоляции. Затем армированный бетон пола 100мм. В местах примыкания по периметру уложит бентонитовый шнур.

Если размер помещения большой, то по торцам поставил полоску ЭППС 20мм. Для компенсации теплового расширения. Отметил зеленым.

20815300_.thumb.jpg.d22eb6b003bc914ab55a70f77d3a98aa.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забыл указать, цоколь жилой - зона отдыха.

 

Я думал назначение подбетонки - это надежное основание для гидро-тепло изоляции, а Вы говорите утепление под черновую стяжку... правильно я понял?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточните:

- какое отопление будет в подвале (теплый пол, батареи, воздушное)?

- почему не предусмотрена теплоизоляция стен подвала от грунта? Например, ЭППС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расстояние от грунта до верхней границы подошвы фундамента 10см.

 

1. Какое расстояние от выделенного до потолка? Какой запас по высоте?

2. Цоколь. Значит с окнами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточните:

- какое отопление будет в подвале (теплый пол, батареи, воздушное)?

- почему не предусмотрена теплоизоляция стен подвала от грунта? Например, ЭППС.

Отопление - теплый пол + возможно радиаторы.

Внешняя теплоизоляция есть только на метр в глубину, будет утепленная отмостка 1,5м.

Сейчас конечно понимаю, что лучше бы утеплил полностью.

 

Добавлено через 2 минуты

1. Какое расстояние от выделенного до потолка? Какой запас по высоте?

2. Цоколь. Значит с окнами?

 

От подошвы до потолка ровно 270см.

На 90квадратов цоколя 4 окна + пятое в котельной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От подошвы до потолка ровно 270см.

На 90квадратов цоколя 4 окна + пятое в котельной.

 

и стены цоколя = фбс. да?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если Вы сделали надежную гидру по стенам, то тогда так (см рисунок).

Связывать пол со стенами не стОит.

Ненужно, чтобы они обменивались ненужными нагрузками друг на друга.

Связывать - это придумка строителей-неформалов. То есть, строителей "потому что так получилось".

111.thumb.jpg.275c4588c6e735164d84410d6c87d7c0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...