Zak Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 Добрый день Не могу решить вопрос подключать арматуру фундамента к заземлению или нет? Прочитал на форуме что фундамент рекомендуется использовать в качестве естественного заземления или в качестве СУП, при этом он должен удовлетворять ряду условий, в т.ч. по кол-ву соединенной между собой арматуры. У меня-же при заливке фундамента никто об этом не думал и он получился из четырех электрически несвязанных между собой частей. Во первых подошва заливалась отдельно от стены и арматура этих участков между собой не соединена, во вторых фундамент под внутренние стены заливался отдельно от фундамента под внешние и эти части тоже между собой несвязаны. Всё это отображено на картинках. Подскажите как поступить в такой ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 Добрый день Не могу решить вопрос подключать арматуру фундамента к заземлению или нет? Прочитал на форуме что фундамент рекомендуется использовать в качестве естественного заземления или в качестве СУП, при этом он должен удовлетворять ряду условий, в т.ч. по кол-ву соединенной между собой арматуры... Подскажите как поступить в такой ситуации? Не заморачиваться. В большинстве случаев арматура фундаментов увязывается и металлической связи в ней просто нет. 1.7.18. Естественный заземлитель - проводящая часть, которая, кроме своих непосредственных функций, одновременно может выполнять функции заземлителя (например, арматура фундаментов и инженерных коммуникаций зданий и сооружений, подземная часть металлических и железобетонных опор ВЛ и т.п.). 1.7.58. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению токами коротких замыканий или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющего устройства или напряжение прикосновения не превышает допустимых значений, а также обеспечиваются нормируемые значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимая плотность тока в естественных заземлителях, то выполнять искусственные заземлители в электроустановке не обязательно. ---- Если же п. 1.7.58. не выполним по ряду причин, то просто делаете искуственное заземление. Добавлено через 47 минут Да, еще... сам фундамент заземлять нет неоходимости, его можно использовать в виде естественного заземлителя, если его параметры соответствуют условиям. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2018 Подскажите как поступить в такой ситуации? Подключать к ГЗШ для СУП необходимо, если будет доступен прикосновению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз