JohnnyD Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 так а что еще нужно говорить? АВВГ в трубе или АВВГ в броне. Предложите третий вариант, обсудим. чтобы этого не было, следуйте рекомендациям и правилам, а также слушайте практические советы. Допустимые диаметры, количество и градусу углов поворотов, заполнение труб - все, все это уже пройдено и расписано. Как бы и ВВГ не брезгуют. У меня была 32-я труба в наличии. Затягивал прямыми участками, потому трубу с кабелем в траншею и в дом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 При Хруще? Бронь в стекловолокне? Уже тогда летали в космос, а кабель для сетей ВН мог называться как то иначе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 Уже тогда летали в космос, а кабель для сетей ВН мог называться как то иначе. да у нас до сих пор нет в свободном доступе сшитого полиэтилена до 1кВ, а ты космос.... космос. 200м линия, спустя 40 лет, не менее 100МОм - это же пэрсик! А что теперь говорить про кабели из сшитого полиэтилена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 200м линия, спустя 40 лет, не менее 100МОм - это же пэрсик! 4 квадрата алюминий, раньше грузили так, что автомат АП-50 на 25 ампер обгорал, а это работало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 200м линия, спустя 40 лет, не менее 100МОм - это же пэрсик! Скорее всего он еще ранее отслужил срок на ВН, не выкидывать же было его, вот на 380В подключили. А ты говоришь при Хруще, при Сталине это было.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 Скорее всего он еще ранее отслужил срок на ВН, алюминий 3 жылы 4 квадрата и одна 2,5. Поэлителен изоляцыя жыл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 алюминий 3 жылы 4 квадрата и одна 2,5. Поэлителен изоляцыя жыл. И этот кабель работал в разнофазной нагрузке, так, что 25А обгорал? Неудивительно. Хорошо, что только этим и обошлось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 раньше потребление никто не считал. АП-50 тоже никто теплушки не перетягивал, ибо их было в изобилии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vermyt Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Как бы и ВВГ не брезгуют. У меня была 32-я труба в наличии. Затягивал прямыми участками, потому трубу с кабелем в траншею и в дом. Я думав теж затягнути ввг 4*16 в трубу діаметром 32 в землі. Але тепер задумався. Ситуація така: зі стовпа до будівлі йде СІП до щита. Від щита в якому стоїть лічильник, по фасаду йде короб до землі. Дальше закопана труба 32-й діаметр (частково заходить в короб) і йде в землі до будинку (заходить в підвал, де буде стояти щит). Довжина труби для кабелю 21 метр. Вхідний-вихідний автомат до і після лічильника 40А. Вхідна напруга 380В. Копати траншею для броньованого кабелю вже немає можливості. Почитавши дану тема хотів запитати наступне: який кабель пхати ВВГ чи АВВГ ? Чи є якась різниця в довговічності ? Чи вартує переплачувати за ВВГ ? По цінам інтернет магазинів ВВГ - 4450 грн а АВВГ - 1020 грн. Від Щита в підвалі все піде мідь. Для ВВГ зупинився на 4*16мм2 Для АВВГ зупинився на 4*25мм2 Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Я думав теж затягнути ввг 4*16 в трубу діаметром 32 в землі. Але тепер задумався. Ситуація така: зі стовпа до будівлі йде СІП до щита. Від щита в якому стоїть лічильник, по фасаду йде короб до землі. Дальше закопана труба 32-й діаметр (частково заходить в короб) і йде в землі до будинку (заходить в підвал, де буде стояти щит). Вхідний-вихідний автомат до і після лічильника 40А. Вхідна напруга 380В. Копати траншею для броньованого кабелю вже немає можливості. Почитавши дану тема хотів запитати наступне: який кабель пхати ВВГ чи АВВГ ? Для ВВГ зупинився на 4*16мм2 Для АВВГ зупинився на 4*25мм2 Дякую! Думаю 4*25 32га труба буде замалою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vermyt Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Думаю 4*25 32га труба буде замалою. ну якось з протяжкою і з бубнами треба буде щось робити. Діаметр 23мм. в запасі 7 мм ... Добавлено через 56 секунд Как бы и ВВГ не брезгуют. У меня была 32-я труба в наличии. Затягивал прямыми участками, потому трубу с кабелем в траншею и в дом. а який кабель ? Добавлено через 19 минут а як варіант затягнути 2*25 ? Заложено є 4 труби на запас. Дві використати для входу в одну 2*25 і в другу 2*25 ? відповідно по одному піде дві фази а по іншому фаза ноль ? Чи з того нічого доброго не получиться ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 а який кабель ? : АВВГ 5.*16 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Дві використати для входу в одну 2*25 і в другу 2*25 ? відповідно по одному піде дві фази а по іншому фаза ноль ? Чи з того нічого доброго не получиться ? Нарушение получится и колхоз. Маловат диаметр у вашей трубы даже для 16мм.кв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vermyt Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Маловат диаметр у вашей трубы даже для 16мм.кв. але реально запхати 16 або 25 мм. кв.? бо інакше буде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 але реально запхати 16 або 25 мм. кв.? бо інакше буде Да хрен его знает. Сомневаюсь на счет 25. Труба - прямой ровный пролет 21 метр? Не много в принципе. Но даже если получится, комфортно кабелю не будет. 5х16 и 4х25 мы как правило в трубе dn50 тянем (внутренний диаметр di40) минимум. При этом "взрослой" протяжкой тянем и если труба не особо ровная, то процесс не всегда легко дается. С алюминиевым кабелем будет 100% проще работать - он легче и мягче. Выровнять предварительно и смазать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Ситуація така: зі стовпа до будівлі йде СІП до щита. Від щита в якому стоїть лічильник, по фасаду йде короб до землі. Дальше закопана труба 32-й діаметр (частково заходить в короб) і йде в землі до будинку (заходить в підвал, де буде стояти щит). Довжина труби для кабелю 21 метр. А що там вже Є? тобто, до який СІП? І чи є повороти в підземній трубі (вона, до речі, гладка?)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vermyt Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 А що там вже Є? тобто, до який СІП? І чи є повороти в підземній трубі (вона, до речі, гладка?)? СІП 4*25 автомат 40А 3-х полюсний лічильник автомат 40А 3-х полюсний Є один поворот плавний. Труба гладка всередині Добавлено через 50 секунд Труба - прямой ровный пролет 21 метр? 21 метр - довжина всього кабелю. Реально в трубі буде десь метрів 17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Думал СИП запихать в трубу ПЭ и ввести в дом под землей. Его можно Или ВВГ нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vermyt Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Думал СИП запихать в трубу ПЭ и ввести в дом под землей. Его можно Или ВВГ нужен? тоже думав СІП вести. Але вроді би його не можна по ПУЕ. ВВГ дуже дорогий через те, і підняв тему про АВВГ. Добавлено через 25 минут Думал СИП запихать в трубу ПЭ и ввести в дом под землей. Его можно нужен? тоже думав СІП вести. Але вроді би його не можна по ПУЕ. знайшов ПУЕ, пункт 2.1.19. прокладати у землі в сталевих трубах і коробах поза будівлями заборонено 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 А в пластиковых? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vermyt Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 думаю пластикові труби теж малося наувазі. Взагалі там так написано, що зовнішні кабелі можна використовувати тільки ззовні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 думаю пластикові труби теж малося наувазі. Взагалі там так написано, що зовнішні кабелі можна використовувати тільки ззовні. Дело не в материале труб. Сами провода запрещено прокладкывать в земле. Только кабели и только те, которые предназначены для такого вида прокладки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Мое мнение - СИП в трубе в принципе ошибка (районным электросетям привет). А в земле - уже ошибка вдвойне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 6 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2019 Потрібні відповіді специ Йде воздушна лінія від ТП до опори біля участку, 100 метрів, кабель AsXSn 4x35 на стовбі установлений автомат і розетки в коробці, потрібно провести від опори до будинку в землі кабель (метрів 10) запитання: - Марка/тип кабелю АВбБШв чи АВВГ, якщо ні то який? - 4х35 закладати чи 4х25 достатньо буде? - в якусь гофру чи трубу потрібно в землі ховати кабель, якщо так то в що? Підключено 10 кВт 3 фази Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 6 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2019 Потрібні відповіді специ Йде воздушна лінія від ТП до опори біля участку, 100 метрів, кабель AsXSn 4x35 на стовбі установлений автомат і розетки в коробці, потрібно провести від опори до будинку в землі кабель (метрів 10) запитання: - Марка/тип кабелю АВбБШв чи АВВГ, якщо ні то який? - 4х35 закладати чи 4х25 достатньо буде? - в якусь гофру чи трубу потрібно в землі ховати кабель, якщо так то в що? Підключено 10 кВт 3 фази Достаточно будет 4х16, если лимит мощности не планируется увеличивать. - АВБбШв лучше. Или эквивалентный медный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...