Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Прошу совета

ALEXX17

Рекомендовані повідомлення

Устраивает проэкт "Муратор Укромный". Вот только планировка нетого! Посоветуйте как разместить два котла (газ и ТТ) в помещении на первом этаже которое под цифрой 7. У меня проскочила мысля поставить ТТ котел в помещении что в гараже, но, думаю, труба будет как то не в тему торчать!

dom_194_3_500x0_rozmiar-niestandardowy.jpg.ad1224b4b3221cafbcddde572ae7ff6e.jpg

dom_194_18.jpg.7792f9275306193704a356d292328d3b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как тогда быть с вентияцией с/у на 2 этаже?

По моему не желательно сводить дымоходы и вентиляцию

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так в помещении 7 предусмотрен газовый котел, а труба. если вы заметили большая, я думаю, что в ней идет два канала - вентиляция и дымоход. Вопрос в том как разместить в этом помещении два котла?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все, вьехал

 

Тут такие варианты:

1. Если котел настенный двухконтурный - прилепить его над твердотопливным котлом на стену с дымоходом.

2. Если котел напольный - установить его вместо душевой кабины. Также там можно повесить и настенный котел

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Однозначно. Абсолютно ненужна на 1 этаже. А туалет рядом с входом - это очень хорошо. Бежать далеко не надо
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помещение под номером "7" - с/у совмещенный с ванной.

Как я понимаю речь идет о помещении под номером "8", верно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помещение под номером "7" - с/у совмещенный с ванной.

Как я понимаю речь идет о помещении под номером "8", верно?

 

Речь идет именно про "7". Так как если ставить котел в "8" как-то "поуродски" будет торчать труба!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К тому же 5 кв.м. будет не достаточно для топочной такой мощности.

 

Аргументируйте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот тут недавно обсуждалась котелная( а точнее требования газовщиков к ней. А во вложении лежат рекомендации по проектированию котелен, топочных и т.п. помещений. Так вот, там нет никаких ограничений по площади топочной. Завтра еще уточню у котельщиков, может есть какие-то другие требования/ограничения по помещениям

СНиП II-35-76. Рекомендації по проектуванню котелень.DOC

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариант 1.

1. Купить дверь с сертификатом на огнестойкость не менее 45 мин.(стоит дороже обычной)

2. Установить

3. Ввести в експлуатацию котельную

Вариант 2.

Не делать проема в дом. Кирпичная кладка обеспечит требуемую огнестойкость.

Вариант 3.

1. Выполнить проем под дверь

2. Аккуратно заделать его гипсокартоном

3. Ввести в експлуатацию котельную

4. Расшить гипс, установить обычную дверь и для надежности обшить ее со стороны котельной асбестовым листом+листовым металом(получтися требуемая огнестойкость 0,75 ч.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну блин! А если по проекту котел газовый стоит/висит в кухне, что в кухню тоже "бронированную" дверь ставить?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На кухне можно вешать только настенные котлы. А для них требования гораздо ниже.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Однозначно. Абсолютно ненужна на 1 этаже. А туалет рядом с входом - это очень хорошо. Бежать далеко не надо

А мне наоборот дверь в санузел из тамбура не нравится. Лучше из прихожей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что мне мешает повесить газовый котел на стену в помещении 7 и там же поставить ТТ котел?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...