sasha1505 Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 При проектировании кухни столкнулся с проблемой - труба от котла получается выше верхнего уровня шкафчика, в который он будет спрятан и, следовательно, будет выглядывать. Можно ли внешний контур трубы (белого цвета - приток воздуха в котёл) убрать, и оставить только внутренний контур трубы (металлического цвета - выхлоп продуктов горения в шахту)? Вместо трубы останется просто открытое отверстие в котле и воздух будет поступать через него. Верхняя и нижняя часть тумбы планирую сделать в виде декоративной решётки - чтобы котёл мог "дышать". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 8 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2018 до чего доходит дизайнерский маразм. Ради того что бы в углу было красиво, можем не проснутся утром. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 8 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2018 за тиждень часу ви перестанете помічати димохід над шафками. Забийте і не заваджайте котлу працювати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 8 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2018 до чего доходит дизайнерский маразм. Ради того что бы в углу было красиво, можем не проснутся утром. Ваш сарказм я оценил. А всё же по делу что-то есть? Я знаю, что без внешней трубы не по правилам....но всё же. Если я правильно понимаю, продукты горения будут так же выходить в вентиляцию - тонкая труба остается на месте. То есть - тут всё по правилам. Толстой белой трубой котёл "дышит". Вместо этой трубы останется отверстие в котле куда она вставлялась (сечение не уменьшается). Верхняя и нижняя часть тумбы будет в виде декоративной решётки - для поступление воздуха к котлу. По сути - необходимый объем воздуха поступать в систему котла будет. Добавлено через 16 минут за тиждень часу ви перестанете помічати димохід над шафками. Забийте і не заваджайте котлу працювати. Мої батьки так "забивали" і я прожив пару-трійку десятків років у квартирі, де криві полиці, стирчать цвяхи з плинтусів, шви між плиткою повисипались...все працювало і ніхто не заважал йому. Але хочеться зробити , щоб очі радувало і без ризику для життя. Я розумію, що легше за все - залишити, як є.... Я впевнений, що є рішення мого питання, тому і звернувся до Вас усіх, як до справжніх фахівців...а не поїхав на базар чи в Епіцентр шукати правди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 8 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2018 Без зовнішнього контуру труби фактично реалізується двотрубна схема димаря - окремо викид диму і окремо підсос повітря. Нічого страшного в цьому нема - у батьків колись старий Ерманн взимку в сильні морози тільки так і працював (на трубі намерзало, котел блокувався і ми знімали заглушку на корпусі, що повітря для горіння йшло з приміщення). Мінус такого рішення - вся пилюка з приміщення буде і на пальнику (у турбо-котлів майже завжди чистий пальник відносно атмосферних) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 8 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2018 Ваш котел с герметичной камерой сгорания. Приток и выброс происходят на улицу. С учетом этого факта спроектированы все датчики для безопасности в котле. Действительно, трудно сдержать эмоции, когда дизайнерские вопросы решаются за счет безопасности. Посоветовать такой вариант - это как дать рекомендацию переходить на красный свет. Для многих людей польза от эстетики все же меньше чем риск не проснуться, если ветер ночью повернет в другую сторону и вход и выход котла поменяются местами, ну, или там вентилятор сломается. Кроме того, есть вероятность что котел при разности давлений внутри и вне помещения может работать некорректно. ИМХО 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 8 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2018 Ваш котел с герметичной камерой сгорания. Приток и выброс происходят на улицу. С учетом этого факта спроектированы все датчики для безопасности в котле. Действительно, трудно сдержать эмоции, когда дизайнерские вопросы решаются за счет безопасности. Посоветовать такой вариант - это как дать рекомендацию переходить на красный свет. Для многих людей польза от эстетики все же меньше чем риск не проснуться, если ветер ночью повернет в другую сторону и вход и выход котла поменяются местами, ну, или там вентилятор сломается. Кроме того, есть вероятность что котел при разности давлений внутри и вне помещения может работать некорректно. ИМХО Не бойтесь делать эти шаги. Когда-то люди категорично боялись выносить стены на балконы, менять батареи в домах с центральным отоплением и т.д. Если задача трубы внешнего диаметра - забор воздуха, то я не вижу риска в её отсутствии. Главное, чтобы не уменьшалось сечение отверстия под неё. ".....если ветер ночью повернет в другую сторону и вход и выход котла поменяются местами..." - не совсем понял к чему это в моём случае? Продукты горения уходят в общую металлическую трубу (проходит через все 5 этажей дома), которая находится в шахте (так же проходит через все 5 этажей дома). Ранее белая труба внешнего контура входила в эту шахту. "...или там вентилятор сломается." - я думаю, что это тоже не к моему случаю. Так можно написать про что угодно. "...есть вероятность что котел при разности давлений внутри и вне помещения может работать некорректно." - независимо от наличия/отсутствия внешней трубы всегда будет разность давлений, как в одну, так и в другую сторону (то на улице выше чем в помещении, то наоборот). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2018 Так вы же все решили, зачем спрашиваете? Все равно сделаете по своему. Вам же с этим жить, только вот о детях подумайте (если есть) Все погорельцы и сгоревшие, тоже всегда были уверены, что ничего никогда у них не сломается. Да действительно допускается в котлы с закрытой камерой впускать воздух из помещения. Но это делается кратковременно при поломке чего-либо, до прихода мастера. Про разность давлений вам правильно написали, на трубах даже спец заглушки есть, мерить давления на входе и выходе (сервис) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2018 "...есть вероятность что котел при разности давлений внутри и вне помещения может работать некорректно." - независимо от наличия/отсутствия внешней трубы всегда будет разность давлений, как в одну, так и в другую сторону (то на улице выше чем в помещении, то наоборот). Вы дополнительные датчики безопасности планируете ставить? например датчики дыма, датчик утечки СО в кухню и подобные? Подключается на GSM контроллер обычно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 27 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2018 Вы дополнительные датчики безопасности планируете ставить? например датчики дыма, датчик утечки СО в кухню и подобные? Подключается на GSM контроллер обычно. Пока не планировал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha1505 Опубліковано: 27 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2018 Появилась ещё идея - как все таки подключить трубу поступления воздуха к вентиляционной шахте. Трубу для поступления воздуха (внешний диаметр) максимально опустить вниз, чтобы она упёрлась в трубу для выхода продуктов горения. Тем самым необходимые ограничения по высоте для мебели будут достигнуты и труба поступления воздуха в котёл будет подключена к шахте. Внутреннее сечение трубы остаётся таким же, только смещается немного в плоскости, следовательно объём поступаемого воздуха не меняется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз