4 жили - 2 фази, земля і нуль. Так можна?

Вомбат

Рекомендовані повідомлення

Чи можна так зробити: протягнути й провід на 4 жили, на одну фазу підключити вуличне освітлення, на другу - пару розеток. А земля та нуль у них будуть спільні. Включатися будуть почергово.

Чи так категорично не можна і треба на все тягнути свої нуль і землю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вижу препятствий. Ток через ноль не превысит самую нагруженную фазу. Только УЗО придется 3х фазное использовать.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А якщо раптом хтось включить то все одночасно? Там буде 12 ламп по 5 вт і в розетку максимум 300 вт.

І УЗО обов"язкове? То все на вулиці буде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи так категорично не можна і треба на все тягнути свої нуль і землю?

Так можно, но проблему вы можете получить откуда совсем не ждали. Какая система заземления у вас будет? Надеюсь пояснять не нужно что это такое.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так нельзя делать. РЕ совмещенный для двух отдельных независимых потребителей не допускается. Пункт ПУЭ привести не могу, с телефона и без интернета нормального не сделать. То по чесному тогда будет ИМХО.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так нельзя делать. РЕ совмещенный для двух отдельных независимых потребителей не допускается. Пункт ПУЭ привести не могу, с телефона и без интернета нормального не сделать. То по чесному тогда будет ИМХО.

 

Согласно тому же ПУЭ и PN (нулевой) совмещать нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи можна так зробити: протягнути й провід на 4 жили, на одну фазу підключити вуличне освітлення, на другу - пару розеток. А земля та нуль у них будуть спільні. Включатися будуть почергово.

Чи так категорично не можна і треба на все тягнути свої нуль і землю?

Можно.

Тут есть нюансы в вопросах: чем вы линию планируете защищать и как планируете линию делить для питания потребителей.

 

Добавлено через 22 минуты

ПУЭ и PN (нулевой) совмещать нельзя.

100%. Ну его нафиг такое совмещать... :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи можна так зробити: протягнути й провід на 4 жили, на одну фазу підключити вуличне освітлення, на другу - пару розеток. А земля та нуль у них будуть спільні. Включатися будуть почергово.

Чи так категорично не можна і треба на все тягнути свої нуль і землю?

 

Чем это отличается от двухклавишного выключателя и люстры на два рожка? Только в качестве одного рожка у вас светильники а в качестве другого рожка - розетка в которую будет включена небольшая нагрузка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем это отличается от двухклавишного выключателя и люстры на два рожка?...

 

Количеством фаз, количеством автоматов и маааленьким пунктиком в ПУЭ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Количеством фаз, количеством автоматов и маааленьким пунктиком в ПУЭ

 

Сори, за две фазы провтыкал. Как раз колбасу жарю и мысли отвлекаются на вкусное :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и маааленьким пунктиком в ПУЭ

Чьйорт! Внезапно!

Многофазные сети уже вне закона?

Я так понимаю, что пятижильные кабели следует заменить на девятижильные - иначе грех большой?

А то знаете, бывает такая фигня на ВРУ и в ШНН, что фаз в кабеле "приходит" аж три, но недокладывают мяса всего одна нейтраль. Мало того! От разных фаз питают разные квартиры и даже целые дома, а нейтраль остается общей (общая нейтраль, Карл!).

 

В то же время в сетях происходят странные вещи. Категорически недопустимым считается например питание нагрузки от фаз квартирных магистралей с использованием нейтрали линии внутридомового освещения, ну или лифтов.

Не поймешь эти ПУЭ... :crazy:

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я помню при СССР был магнитофон высшего класса Олимп, так там приводной движок был если не ошибаюсь шестифазным (Но могу и ошибаться, стар стал, уже запамятовал что там Тесла с Эдисоном не поделили.). И ничо так.

Чем больше фаз - тем больше облегченье,

в числе их заключается леченье!

 

81878372.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так нельзя делать. РЕ совмещенный для двух отдельных независимых потребителей не допускается. Пункт ПУЭ привести не могу, с телефона и без интернета нормального не сделать. То по чесному тогда будет ИМХО.

 

Нашел))

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

 

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

 

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

 

Просто насколько я понял, в Вашем случае надежность системы падает. Если контакт будет плохим, то пострадают две линии - освещение и розетки. В случае же если проводники РЕ разные и отдельные от двух групп, то вероятность намного ниже.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Energon, господин Тарас!

7.1.36 - это невтуда и не о том.

 

Ужаснах No1:

В административных и коммерческих зданиях часто линии до светильников выполнены пятипроводными.

 

Ужаснах No2:

Все трехполюсные L1/L2/L3/PE розетки и трехфазные стационарные электроприемники Украины.

 

Ужаснах No3:

Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники в примере будут не объединяться а разделяться!

 

Ужаснах No4:

Рассматриваем двенадцать ламп и розетку как одну групповую линию или две?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рассматриваем двенадцать ламп и розетку как одну групповую линию или две?

 

рассматриваем педаль газа и педаль тормоза в автомобиле как одну или две?

 

Добавлено через 4 минуты

В административных и коммерческих зданиях часто линии до светильников выполнены пятипроводными.

ну давай вешать туда на тот несчастный РЕ и N (который в лучшем случае 2.5мм2 и то там усеченный, бо кто то откат получил) провод все что попадется под руку. Там не знаю розеточные группы вагончиков, духовки с варочной поверхностью, там мощные духовки, ну давай еще навесим на ту линии питание лифтов и вытяжную вентиляцию. Ну блин, можно еще всего навесить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

рассматриваем педаль газа и педаль тормоза в автомобиле как одну или две?

Вот это вы напрасно.

Рассматриваем две лампы освещения, диодную и галогеновую, как одну или две?

- Две?

Значит это разные группы. К каждой группе радиальный трехжильный кабель от источника питания. И ни в коем случае ничего нигде не объединять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рассматриваем две лампы освещения

рассматриваем две лампы и мощная однофазная плита с сечением РЕ провода 6мм2? Как ты разделишь линию освещения в которой РЕ провод 1.5мм на 6мм2 плиты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашел))

 

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

 

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

 

 

Тут сказанно что нельзя соединять ноль и заземление между собой.

 

ТС - две фазы, ноль и земля в одном кабеле это обычное дело. Нет никаких запретов.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот это вы напрасно.

чего? есть же линии освещения, есть линии розеточные, есть линии слаботочки, есть линии обеспечения там евакуации или как там они называются. Да у них будет свой отдельный РЕ повод в свою отдельную дырочку на шине. Вот приходит инспектор и проверяет визуально, подтягивает болты и меряем металосвязь этих проводочков. Он наверное и догадыватся не будет что где то там в какой то коробке что и не видно, провод РЕ расцепили еще на какую то группу розеток и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

рассматриваем две лампы и мощная однофазная плита с сечением РЕ провода 6мм2? Как ты разделишь линию освещения в которой РЕ провод 1.5мм на 6мм2 плиты?

 

А к лампочке в духовке отдельную линию тянуть и ставить дополнительно автомат на 6-10А ?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот честно жалко что ПУЭ нету никаких разьяснительных семинаров что ли. Вот я бы пошел туда, даже заплатил там 1000 грн за это. Но позадавал бы пару неудобных моментов. Интересно было послушать их интерпретацию всего что происходит на станицах их документа. Может я и сам дурак и ввожу людей в заблуждение:-(

 

Добавлено через 9 минут

А то знаете, бывает такая фигня на ВРУ и в ШНН, что фаз в кабеле "приходит" аж три, но недокладывают мяса всего одна нейтраль. Мало того! От разных фаз питают разные квартиры и даже целые дома, а нейтраль остается общей (общая нейтраль, Карл!).

твой вопрос регулирует пункт ПУЭ ... п.7.1.21. - говорится о многофазных цепях, т.е. от ВРУ до этажных щитков. А про то что мы спорим п. 7.1.36. Короче тут ногу поломать можно((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот честно жалко что ПУЭ нету никаких разьяснительных семинаров что ли. Вот я бы пошел туда, даже заплатил там 1000 грн за это. Но позадавал бы пару неудобных моментов. Интересно было послушать их интерпретацию всего что происходит на станицах их документа. Может я и сам дурак и ввожу людей в заблуждение:-(

 

 

В Киеве есть куча учкомбинатов (это далеко не бурсы!), в которых подтверждаются и присваиваются гр. допусков, с выдачей соотв. документов. Причем они спрашивают - вам нужна корочка, или хотите учиться. В чем проблема потратить 2 недели в году на посещение занятий? Кто хочет - учится, задает вопросы и получает на них квалифицированные ответы. А главное, никто из твоих сокурсников (собутыльников :) ) не будет на тебя смотреть как на дебила. И обойдутся сии консультации дешевле чем 1000 грн!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Energon, групповая сеть это прежде всего сеть ( условно кабель питания от щита), а не разношерстные приемники (освещение, розетки и т.п.). И количество групповых сетей определяется числом отходящих сетей(кабелей питания) от щита. У каждой гр сети должен быть свой аппарат защиты.

Не все потребители можно объединять в гр сеть. Объединять свет и розетки моветон, но допускается и не везде запрещено.

Поэтому в данном случае будет 1 уличная гр сеть освещения с розетками, причем многофазная.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот опять развели срач.

ТС задал вопрос, на него ответили, ответили кто как мог.

Кто то в силу своих вероисповеданий не приемлет ПУЭ, кто то только на него и молится. Дело каждого.

Но если что то случится, пенять на себя.

 

В ПУЭ ясно сказано, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

В ПУЭ ясно сказано, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

 

О чем сказано?

Как контраргумент - подключение двухфазной варочной поверхности. там нужна та же четырехжилка где L1. L2. N. PE. Или это не аргумент? Надеюсь вы понимаете как оно работает, и для чего там нейтраль!

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах