volomoto Опубліковано: 13 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2021 Это можно решить регулировкой расходов по контурам, и настройкой погодозависимой кривой. Это то, что не любят/не хотят делать монтажники. Идея в том, чтобы температура подачи всегда была едва достаточной чтобы нагревать помещения. Тогда зональные приводы, если они есть, будут постоянно открыты, и проблем с оттайкой не будет. Та звичайно, що проблема вирішується, але вимагає трохи роботи напильником, що не завжди робиться (із різних причин) при пуско-наладці. Якщо є впевненість, що автоматика правильно налаштована або є бажання і навики самому її тюнити, то взагалі не бачу проблем. Я агітую за буфер, бо це дешевий і надійний захист від кривих ручок: навіть якщо хтось десь трохи напартачив, то користувач системи цього не відчує. А клієнт вже нехай сам вирішує яким шляхом йому йти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 13 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2021 Я агітую за буфер, бо це дешевий і надійний захист від кривих ручок: навіть якщо хтось десь трохи напартачив, то користувач системи цього не відчує. А клієнт вже нехай сам вирішує який шляхом йому йти. В целом согласен. Буфер обычно появляется там, где недостаточная инерционность системы. Конечно, не только лишь в этих случаях, но в большинстве своем. Поэтому когда я вижу в системе с тепловым насосом буферную емкость на контур отопления, я подсознательно ищу где ошиблись при проектировании или выборе концепции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 13 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2021 (змінено) Поэтому когда я вижу в системе с тепловым насосом буферную емкость на контур отопления, я подсознательно ищу где ошиблись при проектировании или выборе концепции. Так не обовязково помилились, а просто порахували, що поставити буфер є дешевше, ніж моделювати всі нюанси системи і потім під них підлаштовуватись. Змінено 13 квітня 2021 користувачем volomoto Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 13 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2021 Так не обовязково помилились, а просто порахували, що поставити буфер є дешевше, ніж моделювати всі нюанси системи і потім під них підлаштовуватись. Я понимаю, зачем ставить буфер для твердотопа или электрокотла на ночном тарифе, но зачем ТН буфер? у него хуже СОР будет при работе на буфер - да и много вы там не запасете 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 13 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2021 у него хуже СОР будет при работе на буфер Почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 13 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2021 Я понимаю, зачем ставить буфер для твердотопа или электрокотла на ночном тарифе, но зачем ТН буфер? у него хуже СОР будет при работе на буфер - да и много вы там не запасете У випадку ТН буфер використовують як захист від тактування, як гарантоване джерело телпла для розморожування зовнішнього теплообмінника і як гідравлічний урівнювач в мультизональній системі. Найчастіше викороистовуються буфери обємом 50-200 літрів 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 14 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2021 при теплых полах, нормальных массивных, погодозависимая автоматика не нужна , для теплового насоса. если регулировка по температуре обратки. Буфер только как разделитель разных систем, полы \радиаторы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 Буфер нужен в качестве резерва тепла в момент оттайки, для комфорта в момент нагрева БКН,если установлен, ну и действительно,самый важный момент- уменьшение количества тактов вкл/выкл. Об этом прямо говорится в инструкции к ТН. У меня ТА 300л . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 Буфер нужен в качестве резерва тепла в момент оттайки, для комфорта в момент нагрева БКН,если установлен, ну и действительно,самый важный момент- уменьшение количества тактов вкл/выкл. Об этом прямо говорится в инструкции к ТН. У меня ТА 300л . Жидинький у вас запас на 6 квт. Дом маленький? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭдуардUA Опубліковано: 19 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2021 Добавлено через 4 минуты Нет,не маленький. Теплый. ТНу не нужен большой теплоаккумулятор. Все согласно инструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 2 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2021 �� Добавлено через 4 минуты Нет,не маленький. Теплый. ТНу не нужен большой теплоаккумулятор. Все согласно инструкции. 300 литров избыточный размер. До 16квт достаточно 50-100литров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пепечкин Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 �� Добавлено через 4 минуты Нет,не маленький. Теплый. ТНу не нужен большой теплоаккумулятор. Все согласно инструкции. Для старт/стопных компрессоров: минимум 20 литров буферной емкости на 1 кВт тепловой мощности компрессора. "Так гласит закон" Если у Вас бОльше буферная емкость - иногда лучше, иногда хуже. Чем больше буфер - тем больше потери тепла через теплоизоляцию буфера. Зависит от гидравлической схемы. На 6 квт - буфер 300 литров ИМХО избыточен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 5 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2021 Для старт/стопных компрессоров: минимум 20 литров буферной емкости на 1 кВт тепловой мощности компрессора. "Так гласит закон" Если у Вас бОльше буферная емкость - иногда лучше, иногда хуже. Чем больше буфер - тем больше потери тепла через теплоизоляцию буфера. Зависит от гидравлической схемы. На 6 квт - буфер 300 литров ИМХО избыточен. Нечего брать стартстопы. В инверторах минимальный обьем системы 30-50 литров. Ну до ста литров нормально. Свыше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 6 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2021 Нечего брать стартстопы. В инверторах минимальный обьем системы 30-50 литров. Ну до ста литров нормально. Свыше... Есть такое понятие баланс системы. Инвертор идеален - когда его мощности не хватает дому или на грани. Тогда он чахнет на своих 35Герцах. Но у нас большой диапазон температур (теплопотерь). Поэтому надо чем-то жертвовать. (Это касается воздух -вода). 1. Вариант греться до -10 дальше помогаем тенами. + Небольшая буферная ёмкость(а может и не понадобится, если бетона в полах много). 2. Вариант греется до -25(как сосед) Но при +на улице инвертор превратится в старт стоп. Потому как первое условие для инвертора - выйти на макс.мощность и вернуть масло в компрессор -это 3-5мин. Дальше он смотрит на датчик и скидывает обороты до мин. И останов. В этом случае буферная ёмкость нужна очень большая. ЗЫ. И не делай культа с инвертора - это просто самый дешёвый компрессор, поэтому его всюду и пихают. Например компрессор для Воздух-вода Copeland ZH21 старт-стомстоит 1тыс дол. Но ему обязательно надо поставить плавный пуск.+200дол(и он вечный) Инвертор ротор 200дол..... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Есть такое понятие баланс системы. Инвертор идеален - когда его мощности не хватает дому или на грани. Тогда он чахнет на своих 35Герцах. Но у нас большой диапазон температур (теплопотерь). Поэтому надо чем-то жертвовать. (Это касается воздух -вода). 1. Вариант греться до -10 дальше помогаем тенами. + Небольшая буферная ёмкость(а может и не понадобится, если бетона в полах много). 2. Вариант греется до -25(как сосед) Но при +на улице инвертор превратится в старт стоп. Потому как первое условие для инвертора - выйти на макс.мощность и вернуть масло в компрессор -это 3-5мин. Дальше он смотрит на датчик и скидывает обороты до мин. И останов. В этом случае буферная ёмкость нужна очень большая. ЗЫ. И не делай культа с инвертора - это просто самый дешёвый компрессор, поэтому его всюду и пихают. Например компрессор для Воздух-вода Copeland ZH21 старт-стомстоит 1тыс дол. Но ему обязательно надо поставить плавный пуск.+200дол(и он вечный) Инвертор ротор 200дол..... У меня стоит tcap panasonic и я что то не заметил стартстопного поведения. Да, модуляция не бесконечна, но он рвботает плавно. Да при плюсовых температурах обороты минимальны, но он не сдается и эффективно "чахнет" с хорошим кпд)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 У меня стоит tcap panasonic и я что то не заметил стартстопного поведения. Да, модуляция не бесконечна, но он рвботает плавно. Да при плюсовых температурах обороты минимальны, но он не сдается и эффективно "чахнет" с хорошим кпд)) Это же Panasonic.(Дайкин) В отличии от Китайских инверторов он действительно очень корректно работает. И возможно у Вас хороший баланс с теплопотерями и мощностью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 9 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2021 Это же Panasonic.(Дайкин) В отличии от Китайских инверторов он действительно очень корректно работает. И возможно у Вас хороший баланс с теплопотерями и мощностью. Возможно и нет)) все всегда берут "на верочку" и это часто с ненужным запасом. У меня 12квт тн, а теплопотери по расчету 9квт. А в реальности он выдает иногда и 20квт. В итоге я мощность подбирал по требуемой мощности охлаждения. Вот не пойму.... зачем надо вообще смотреть в сторону китайских тепловиков когда есть к примеру lg. Они по цене вполне на одной ступеньке стоят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 9 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2021 Они по цене вполне на одной ступеньке стоят. EVI 20кВт за 3000$-4000 китай. Покажете такий же LG? 7000-8000$ - це та ж сходинка хіба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 9 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2021 и это часто с ненужным запасом. У меня 12квт тн, а теплопотери по расчету 9квт. А в реальности он выдает иногда и 20квт. Уточняю, - у вас теплопотери по самой холодной пятидневке 9 кВт? А тн, который 12 кВт при самой холодной пятидневке сколько выдает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 9 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2021 EVI 20кВт за 3000$-4000 китай. Покажете такий же LG? 7000-8000$ - це та ж сходинка хіба? Где Вы такие цены берете. 16кВт с эви в Украине (во Львове)максимум 2тыс. Притом очень неплохой комплектацией. Лыжа получится 4тыс. 16кВт. Но можно и подвинуться 8тыс. Nibe 2120со спиральным инвертором и инверторными насосами. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 9 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2021 Ребята, поделитесь контактами, или посоветуйте, кто может собрать правильный воздушный ТН? Есть проект отопления с просчетами теплопотерь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prof.Moriarti Опубліковано: 10 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 16кВт с эви в Украине (во Львове)максимум 2тыс. Притом очень неплохой комплектацией. можете ссылку дать или модель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 10 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 EVI 20кВт за 3000$-4000 китай. Покажете такий же LG? 7000-8000$ - це та ж сходинка хіба? Нонейм китай даже не сравниваю. Однофазник lg сейчас ~4,2 Вы бы еще что другое сравнили...)) Добавлено через 21 минуту Ребята, поделитесь контактами, или посоветуйте, кто может собрать правильный воздушный ТН? Есть проект отопления с просчетами теплопотерь. Что значит собрать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ontoshko Опубліковано: 10 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 Где Вы такие цены берете. 16кВт с эви в Украине (во Львове)максимум 2тыс. Притом очень неплохой комплектацией. Лыжа получится 4тыс. 16кВт. Но можно и подвинуться 8тыс. Nibe 2120со спиральным инвертором и инверторными насосами. Я дивлюсь по київським цінам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 10 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 Я дивлюсь по київським цінам. Вам же предложили объявлением выше ЛЖ за 4.2 Могу за такуюже цену 16кВт Электролюкс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...