Вопрос к тем, у кого АОГВ (+)

Bookmaker

Рекомендовані повідомлення

Есть такой котел газовый, Данко, парапетный. Стоит в нем автоматика, кажись, ЕвроСИТ.

Отработал прошлую зиму без проблем. Начал вчера включать - очень долго не поджигается фитиль, только с наверное 20-го раза, и плюс к тому на максимуме подачи газа горелка горит еле-еле, приблизительно как сам фитиль. Подскажите, что это может быть, куда смотреть? Газовщиков-ремонтников поблизости нет.

7116.jpg.84f0c6f0a6b053992f26e5c7c6fcd9b6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если в доме есть животные, то могут шерстью забиваться элементы автоматики.

Попробуйте пропылесосить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если котел долго не работал в газовой трубе может собраться воздух, в инструкции к автоматике рекомендуют удалить его переведя автоматику в режим розжига, удержывая нажатым рычаг не менее минуты, после этого пользоваться пъезозапалом.

Не горит горелка -

1. низкое давление газа

2. засорен фильтр (если стоит)

3.засорены жиклеры в автоматике.

В автоматику лучше самому не лазить, там все соединения на спец герметике. Если карбюратор в автомобиле ремонтировали и настраивали то можете попробовать, прочитав перед этим описание и принцип работы автоматики в паспорте. Не забудьте про герметик, потерю гарантии, взрыв газа, пожар, и т.д%)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматику разобрать не можем, там какие-то болтики/шурупчики хитрые.

Форсунку проверяли, не забита, газ из трубки подачи (которая от автоматики идет) поступает, вот в достаточном ли количестве - оценить трудно... Да что же это делается, товарищи? Прям ужас какой-то.

А, магистраль продували, как и описано в инструкции, около минуты... Нифига.

Сетка на входе в автоматику чистая.

Газ горит как обычно, и плита, и колонка - все работает в обычном режиме ((

 

З.Ы. Фитилек поправили, электрод был далековато размещен... Криворукие специалисты какие-то котлы собирают :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если в доме есть животные, то могут шерстью забиваться элементы автоматики.

Попробуйте пропылесосить.

Нету животных ((( Ремонт в котельной делается, пыль есть... Попробуем продуть. Хотя... Оно ж закрыто все герметично...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня тоже самое было...паук свил кокон прямо в сопле горелки (если посмотреть в торец сопла видно....) пришлось всё снимать и чистить...шобы такого не повторялось нужно после окончания отопительного сезона закрывать доступ внутрь насекомых со стороны улицы....пакетом целлофановым...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точно :) Только не в сопле, а пролезла, скотина, через сопло по газовой медной трубке аж до автоматики и полностью заглушил своей паутиной газовую магистраль.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах