4587derek Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 модель не помню, когдато подключал такой, длиной больше метра, стоял тогда 13000 грн, когда евро было 10, с частотником внутри, и защитой от сухого хода. aquatools.com.ua/nasosi/skvazhinnyy-nasos-grundfos-sq-2-70.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 4 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 модель не помню, когдато подключал такой, длиной больше метра, стоял тогда 13000 грн, когда евро было 10, с частотником внутри, и защитой от сухого хода. aquatools.com.ua/nasosi/skvazhinnyy-nasos-grundfos-sq-2-70.html И что скажешь..., да! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Я "целюсь" примерно на такой: aquatools.com.ua/nasosi/skvazhinnyy-nasos-grundfos-sq-2-35.html Даже есть не 400Вт потребляемой, а 350... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 5 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Я "целюсь" примерно на такой: aquatools.com.ua/nasosi/skvazhinnyy-nasos-grundfos-sq-2-35.html Даже есть не 400Вт потребляемой, а 350... Да, насос прекрасный. Но цена... Если ТН вода вода можно купить за 1690$... Видимо, нужно считать стоимость скважины,насоса и эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gershpion Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Так а хіба обовязково забурюватися так глибоко, думаю достатньо буде до першого водоносного шару, розхід же не великий води і не важливо якої вона якості. Якогось поверхневого маленького насосика, думаю, буде достатньо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 в моєму випадку верхня вода на рівні 7-9 метрів і дебіт зовсім малий, не більше 0,5 куба за годину. Другий рівень, або Полтавка на рівні 19-21м, з непоганим дебітом 2,5-3 куба, з однією проблемою - багато заліза. З такої глибини доставати вищезгаданим насосом без проблем і не дуже енергозатратно, те що треба для ТН. Третій рівень, або Бучак у мене на 51м, зараз там працює скважина для питної води (заліза трохи є але не перевищує, по всім іншим показникам - питна вода), дебіт великий, 5-ти кубовий насос декілька діб працював на відкачку - рівень ні на скільки не просів, залив весь город))) Але піднімати цю воду для ТН вже затратно - насос споживає 1300 Вт, майже як сам ТН. Тому буду робити дві скважини на Полтавку, на сьогодні це 370 грн/метр або майже 15 тис грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 5 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 в моєму випадку верхня вода на рівні 7-9 метрів і дебіт зовсім малий, не більше 0,5 куба за годину. Другий рівень, або Полтавка на рівні 19-21м, з непоганим дебітом 2,5-3 куба, з однією проблемою - багато заліза. З такої глибини доставати вищезгаданим насосом без проблем і не дуже енергозатратно, те що треба для ТН. Третій рівень, або Бучак у мене на 51м, зараз там працює скважина для питної води (заліза трохи є але не перевищує, по всім іншим показникам - питна вода), дебіт великий, 5-ти кубовий насос декілька діб працював на відкачку - рівень ні на скільки не просів, залив весь город))) Але піднімати цю воду для ТН вже затратно - насос споживає 1300 Вт, майже як сам ТН. Тому буду робити дві скважини на Полтавку, на сьогодні це 370 грн/метр або майже 15 тис грн. А какая у Вас отапливаемая площадь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UT7UV Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Сейчас 150 квадрат хорошо утепленного дома, но планирую выкупить соседний участок, в перспективе это еще плюс 100-120 квадрат, чтобы там не городить вторую котельную подключусь к уже построенной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 5 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 Сейчас 150 квадрат хорошо утепленного дома, но планирую выкупить соседний участок, в перспективе это еще плюс 100-120 квадрат, чтобы там не городить вторую котельную подключусь к уже построенной. Тогда -да. Нужно 19.6 кВт. И ~2м3 воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 14 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2018 Всем привет. Вот и подошёл к концу мой четвертый отопительный сезон. О хорошем в системе вода вода я написал уже много, теперь напишу о плохом. Приходит жена, говорит вода не греется. Начал смотреть, вроде всё работает, а не греет. Потом смотрю, пишет аларм Р 07 т.е. на водяном теплообменнике упала температура до критической. Включил станцию, воду качает. А в теплообменник не поступает. А потом дошло, что перед ТН стоит фильтр и он полностью забит грязью. Начал разбираться. Оказывается, низко от земли обрезал обсадную трубу, а этой весной очень высоко поднялась грунтовая вода и переливается через обсадную и попадает в скважину. Насос же качает грязную воду прямо в фильтр. Раскрутил, полностью грязью облеплен. Поменял. Купил переход с 50-й обсадной на 32- ю водозаборную. Герметезировал. Обвязал. Работает отлично. Через время опять жена приходит, говорит опять не греет. Полез к станции, а насос полностью в воде. Згорел. Отвёз на перемотку. Пока грею тэном. Зелёного тарифа ещё нет, так что халявного электричества пока достаточно. Вот такие не утешительные итоги. Зима прошла отлично, а под конец такие проблемы. Резюме. 1. На обеих скважинах обязательно необходимо герметично закрывать зазор между водозаборной и обсадной; 2. Станцию необходимо устанавливать в помещении или максимально высоко, чтоб не залило. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gershpion Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Ну це не мінуси системи, це просто недоліки монтування і форсмажорні обставини. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 16 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Ну це не мінуси системи, це просто недоліки монтування і форсмажорні обставини. Абсолютно согласен. Монтировал сам с товарищем сантехником. Опыта никакого. А теперь, потихоньку, набираюсь. Это я к тому, что при наличии оборудования это может сделать каждый, не выбрасывая 15% на монтаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 19 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2018 Ну це не мінуси системи, це просто недоліки монтування і форсмажорні обставини. Да..., к хорошему привыкаешь быстро, а к очень хорошему- почти моментально! Как я уже писал, сгорела станция. Ну, думаю, отопления уже нет, а воду и ТЭНом нагрею. И что? Мой ТН 1.34 кВт греет бойлер 250 л на ∆30*С до 2 часов. Вечера хотел помыться, включил ТЭН 1.5 кВт, который стоит посередине бойлера т.е. греет 125 л и до вечера он до 50*С так воду и не догрел. Да... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 19 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2018 Да..., к хорошему привыкаешь быстро, а к очень хорошему- почти моментально! Как я уже писал, сгорела станция. Ну, думаю, отопления уже нет, а воду и ТЭНом нагрею. И что? Мой ТН 1.34 кВт греет бойлер 250 л на ∆30*С до 2 часов. Вечера хотел помыться, включил ТЭН 1.5 кВт, который стоит посередине бойлера т.е. греет 125 л и до вечера он до 50*С так воду и не догрел. Да... Странный у Вас какой то бойлер. Обычно ТЭН ставится в низу. Даже ниже большей части нижнего змеевика если их предусмотрено два. Да и в расчетах как бы не понятно. 1,34кВт х 2 часа =2,68 кВт часов нагревает 250 литров на ∆30*С и ТЭН, как я Вас понял, не нагревает за намного большее время? У меня так же бак 250 литров и так же может греться как ТН так и ТЭНом. При том, что ТН у меня 16 кВт производительностью. Так у меня ТН греет 1 час на ту же дельту что и ТЭН мощностью 2 кВт за 8 часов. Но за ночь ТЭН нагревает по ночному тарифу с 30-40 до 65*С и я этой водой пользуюсь весь день, тогда как ТН греет до 50*С ночью и при необходимости догревает 1 час днем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 19 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2018 Странный у Вас какой то бойлер. Обычно ТЭН ставится в низу. Даже ниже большей части нижнего змеевика если их предусмотрено два. Да и в расчетах как бы не понятно. 1,34кВт х 2 часа =2,68 кВт часов нагревает 250 литров на ∆30*С и ТЭН, как я Вас понял, не нагревает за намного большее время? У меня так же бак 250 литров и так же может греться как ТН так и ТЭНом. При том, что ТН у меня 16 кВт производительностью. Так у меня ТН греет 1 час на ту же дельту что и ТЭН мощностью 2 кВт за 8 часов. Но за ночь ТЭН нагревает по ночному тарифу с 30-40 до 65*С и я этой водой пользуюсь весь день, тогда как ТН греет до 50*С ночью и при необходимости догревает 1 час днем. Бойлер у меня обычный, чешский, Elektromet. ТЭН стоит (и стоял) посредине хотя, можно установить и в низу. У Вас, как я понимаю, воздушник, по этому, его мощность 16 кВт при A7/W35. При отличной верхней или нижней температуре его мощность будет меняться, причем значительно. У меня вода вода по этому его мощность неизменна -6 кВт. По поводу цифр моего бойлера мы дискутировали уже много раз по этому, снова обсуждать это я не хочу. Очевидно одно, что у Вас, что у меня воду греть ТН гораздо интереснее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 29 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2018 Всем привет. Вопрос к специалистам. У меня номинальная мощность ТН 1.34 кВт. Но, когда ТН долго работает, у него потребляемая мощность подымается до ~1.7 кВт. Вопрос такой. Если пишут, что при 1.34 кВт насос даёт 6 кВт тепловой, то меняется ли тепловая при потребляемой 1.7? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 31 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 Всем привет. Вопрос к специалистам. У меня номинальная мощность ТН 1.34 кВт. Но, когда ТН долго работает, у него потребляемая мощность подымается до ~1.7 кВт. Вопрос такой. Если пишут, что при 1.34 кВт насос даёт 6 кВт тепловой, то меняется ли тепловая при потребляемой 1.7? Долго работает при одинаковой температуре подачи теплоносителя ? или теплоноситель растет с 30 до 45 градусов ? или при работе на ГВС ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 31 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2018 Долго работает при одинаковой температуре подачи теплоносителя ? или теплоноситель растет с 30 до 45 градусов ? или при работе на ГВС ? Температура теплоносителя конечно растёт. Тепловой насос ведь работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 3 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 Всем привет. Вопрос к специалистам. У меня номинальная мощность ТН 1.34 кВт. Но, когда ТН долго работает, у него потребляемая мощность подымается до ~1.7 кВт. Вопрос такой. Если пишут, что при 1.34 кВт насос даёт 6 кВт тепловой, то меняется ли тепловая при потребляемой 1.7? Температура теплоносителя конечно растёт. Тепловой насос ведь работает. Тепловая мощность снижается с ростом температуры теплоносителя. Отсюда и увеличение потребляемой мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 3 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 Тепловая мощность снижается с ростом температуры теплоносителя. Отсюда и увеличение потребляемой мощности. Другими словами, тепловая мощность будет одинаковой при потребляемой и 1.38 и 1.7 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 3 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 Другими словами, тепловая мощность будет одинаковой при потребляемой и 1.38 и 1.7 кВт? Мощность при 1,7 будет больше, COP при этом будет меньше. Например этой зимой пару раз было выключение электричества. Включаю свой ТН воздух-вода. Температура на улице - 5. Температура системы отопления +25. Начальное потребление компрессора около 7 ампер. Выходная мощность около 4 кВт. Со временем темпераиура теплоносителя повышается, до 35 обратки. Потребление уже 10 ампер. Мощность уже 5,5 кВт. Но при 7 ампер сор был 2,6,иа при 10 стал 2.5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 3 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 Другими словами, тепловая мощность будет одинаковой при потребляемой и 1.38 и 1.7 кВт? При большем потреблении тепловая мощность будет снижаться, если речь не об инверторном компрессоре. При возрастании разницы температур низкой и высокой стороны растет отношение давлений, возрастает нагрузка на компрессор и уменьшается его коэфф. подачи, т.е. клмпрессор перекачивает меньше газа. Соответственно падает тепловая мощность, растет потребление и нелинейно уменьшается коэфф. COP Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Мощность при 1,7 будет больше, COP при этом будет меньше. Например этой зимой пару раз было выключение электричества. Включаю свой ТН воздух-вода. Температура на улице - 5. Температура системы отопления +25. Начальное потребление компрессора около 7 ампер. Выходная мощность около 4 кВт. Со временем темпераиура теплоносителя повышается, до 35 обратки. Потребление уже 10 ампер. Мощность уже 5,5 кВт. Но при 7 ампер сор был 2,6,иа при 10 стал 2.5. Мощность уже 5,5 ....?!? КАК, как замеряли тепловую мощность и чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Мощность уже 5,5 ....?!? КАК, как замеряли тепловую мощность и чем? Ну этим, как еготамназывают, - счетчиком тепла Грос. Силу тока - рмт-101. Напряжение - с помощью реле напряжения. Цифры условные, по памяти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 7 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 При большем потреблении тепловая мощность будет снижаться, если речь не об инверторном компрессоре. При возрастании разницы температур низкой и высокой стороны растет отношение давлений, возрастает нагрузка на компрессор и уменьшается его коэфф. подачи, т.е. клмпрессор перекачивает меньше газа. Соответственно падает тепловая мощность, растет потребление и нелинейно уменьшается коэфф. COP Вы меня совсем запутаете. Я летом ТН грею бойлер. У меня разница подачи и обратки всё время одинаковая 5*С. Температура воды со скважины тоже всегда одинаковая 13*и 9*. Но, со временем, потребляемая мощность растет. Вопрос: растет ли при этом тепловая мощность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...