Stirlitz Опубліковано: 30 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2009 При предварительном осмотре котельной газовщиком было указано, что вход в котельную (расположена в подвальном помещении) должен быть только один - с улицы, и дверь из дома в подвал нужно будет убрать(спрятать) на время работы проектантов и приема объекта. При чтении нормативных документов нашел лишь что ДБН В.2.5.-20-2001 гласит: 6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю. Стены котельной выложены из ФБС, требованиям по огнестойкости отвечают, а дверь из котельной в дом - нормальная утепленная стальная дверь 2 листа по 2,5 мм(не китайская). Насколько верны замечания газовщика (он не проектант, потому и сомневаюсь)? Что такое предел огнестойкости 0,75 ч и отвечает ли ему описанная выше дверь? Если отвечает, то можно ли считать требования ДБН выполнеными? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 30 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2009 ... Стены котельной выложены из ФБС, требованиям по огнестойкости отвечают, а дверь из котельной в дом - нормальная утепленная стальная дверь 2 листа по 2,5 мм(не китайская). ... Думаю не удовлятворяют. Надо внутри положить лист асбеста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балда Опубліковано: 1 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2009 Думаю не удовлятворяют. Надо внутри положить лист асбеста. Что такое лист асбеста? Плоский шифер что ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Что такое лист асбеста? Плоский шифер что ли? Нет,не шифер,а асбестовый картон,стандартные листы где то 60х80см,толщины есть 3мм и 5мм. Мы их традиционно ставим на крыше в местах когда стропильная нога или прилегает или очень близко к трубе дымохода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирида Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 асбестовый картон,стандартные листы где то 60х80см,толщины есть 3мм и 5мм. А где такое приобрести? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 А где такое приобрести? Есть на б-ре "Юность"-дороже;в строймагазине в Вышгороде-дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин74 Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Газовщики любят кровушки попить. Огнестойкость двери у пожарных надо уточнить, не думаю что будут испытывать, считают как то. В ваших же интересах, у соседей "благодаря" газовому котлу дом и сгорел. Естественное освещение, окошко с расчетной площадью. Если будет утечка газа и в помещении сдетонирует газовоздушная смесь - волна должна вынести окно, с давлением не разрушающим стены. Вобщем чтобы взрывной волне было куда уйти "по тихому". Согласен со всем что изложенно выше, но добавлю: в помещении где будет установлен газ. котел должна быть устроенна естественная вентиляция (с выводом трубы на крышу). Дверь, из котельной должна открыватся наружу, как выразился BlackAlex, чтобы взрывной волне было куда уйти "по тихому". Может вашего газовщика смутило именно это в вашей двери, бронированная и открывается во внутрь котельной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stirlitz Опубліковано: 2 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 1. Вентиляция есть - 2 вентканала 15х20 см выведены в трубу (высота метров 12 получается), окно есть - 0,61 кв.м. 2. Одна металлическая дверь (вход с улицы в котельную) открывается наружу, вторая (вход из дома внутрь) -открывается вовнутрь котельной. 3. Оборудование - 2 котла 24 и 28 кВт Но газовщик сказал - не допускается наличие дверей из котельной в дом. В ДБН есть лишь ограничения по огнестойкости, про направление открытия ничего. П.С. А с газом шутить не собираюсь (7 сентября тесть на даче не выключил газовую плиту, утром зашел на кухню с сигаретой - 97% ожогов, 10 дней борьбы за жизнь, 16-го похоронили). От дачи осталась груда обломков, как напоминание о беспечности и несоблюдении требований о наличии хорошей вытяжной вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин74 Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 1. Вентиляция есть - 2 вентканала 15х20 см выведены в трубу (высота метров 12 получается), окно есть - 0,61 кв.м. 2. Одна металлическая дверь (вход с улицы в котельную) открывается наружу, вторая (вход из дома внутрь) -открывается вовнутрь котельной. 3. Оборудование - 2 котла 24 и 28 кВт Про дверь наружу, мне газовщик сказал (я сейчас тоже на этапе подключения газа). У меня ситуация проще у меня котел турбированный, труба в трубе через стену, меньше требований по технике безопасности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 1. Вентиляция есть - 2 вентканала 15х20 см выведены в трубу (высота метров 12 получается), По нормам вентиляции надо минимум 3 крата воздухообмена в котельной. Реально добавить еще воздух для горения котла. У вас еще нету вентиляции - это вытяжные каналы, надо еще приток, для того что бы поступал воздух который потом пойдет на вытяжку. Без питока не будет работать вытяжка. Бюджетный вариант - отверстие в фасаде, но что бы рядом не было дренажных и обраток (могут заморозиться). Дорогой - приточка. Не забудьте про изоляцию дымохода от конденсата, особенно теплоизоляцию наружной части. Каналы без защиты быстро выходят из строя, особенно снаружи. Сам видел в коттеджных городках дверь в котельню из здания. Отдельно стоящие котельни это если большая мощность. Но с подвала, на сколько знаю нельзя - газ ниже пойдет и будет скапливаться в подвале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stirlitz Опубліковано: 2 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Бюджетный вариант - отверстие в фасаде, но что бы рядом не было дренажных и обраток (могут заморозиться). Так и думаю делать. на одной стене вытяжные каналы, в стене напротив отверствие и от него приточный канал опускается вниз к полу. Дымоходы (там же и вытяжные каналы) будут утеплены ЭППС. Как хотя бы приблизительно можно прикинуть интенсивность воздухообмена? Понимаю, что это функция сечений приточных и вытяжных каналов , а также высоты дымохода (атм. давление , влажность, ветер пока вынесем за скобки ) Но с подвала, на сколько знаю нельзя - газ ниже пойдет и будет скапливаться в подвале. А как на это влияет наличие (отсутствие) еще одних дверей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Балда Опубліковано: 3 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2009 Без питока не будет работать вытяжка. Бюджетный вариант - отверстие в фасаде, но что бы рядом не было дренажных и обраток (могут заморозиться). Дорогой - приточка. Чем отверстие отличается от приточки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2009 Вообще-то, противопожарные двери должны быть сертифицированы и отвечать требованиям: ДБН В.1.1-7-2002 'Захист від пожеж. Пожежна безпека об'єктів будівництва', ДСТУ Б В.і .1-6-2001 'Двері ворота. Методи випробувань на вогнестійкість'; ТУ У 28.7-20587036.001-2003 'Двері протипожежні. Технічні умови' Может-поможет (опыт России): .... При сдаче объекта в эксплуатацию потребитель сталкивается с необходимостью предъявить инспектору Госпожнадзора документ, подтверждающий заявленный предел огнестойкости..... При этом следует отметить, что из-за несогласованности в применении нормативно-технических документов, устанавливающих размерный ряд пределов огнестойкости дверных конструкций, заполняющих проем в общих противопожарных преградах, между потребителем и пожарным инспектором зачастую возникают недоразумения. Так, в соответствии со СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы" минимальные пределы огнестойкости для дверей, ворот, люков установлены 0,25 ч (15 м)ин.; 0,6 ч (36 мин.); 0,75 ч (45 мин.) и 1,2 ч (72 мин.). Согласно введенному в действие с 01.01.1998 г. СНиП 21.01.97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" указанный ряд представляет 15, 30 и 60 мин. До 01.01.2000 г. в сертификатах пожарной безопасности, выдаваемых органами по сертификации в области пожарной безопасности, пределы огнестойкости записывались согласно СНиП 21.01.97*, а инспекторы ориентируются на СНиП 2.01.02-85 *, поэтому разрешение конфликтных ситуаций часто затягивается, приводя нередко к финансовым издержкам потребителя. То есть, имея в проекте объекта противопожарные двери с пределом огнестойкости 0,6 ч (36 мин.) и решительный отказ инспектора принять двери с СПБ, где установлен предел огнестойкости 30 мин., потребитель вынужден приобретать "60-ти минутные" двери, что обходится ему дороже в силу, как указывалось выше, конструктивных особенностей противопожарных дверей....Источник: Журнал «Строительные материалы, технологии, оборудование XXI века», февраль 2001 г. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 4 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2009 ... Но с подвала, на сколько знаю нельзя - газ ниже пойдет и будет скапливаться в подвале. Метан легче воздуха, в подвале он скапливаться никак не может. Опасность представляет угарный газ, углекислый газ, пропан и бутан, которые стекают в низины. В подвалах частных домов разрешено устраивать котельные на природном газе и только. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a_lobunec Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 Когда у нас газифицировали село, в одном доме газовщики говорят, - а че эт у вас сеточки на вентиляционном отверствии нет, непорядок. К другим приходят, - а сеточка зачем? пауки чтобы паутину плели? воздух не будет проходить, снимите. Им только б нервы потрепать У нас котел стоит в веранде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
O3OH Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 По поводу огнестойких дверей. У нас (в Украине) есть три способа подтвердить заявленную огнестойкость двери: 1. испытание на полигоне 2. купюра крупного номинала 3. сертификат поставщика двери с копией лицензии, подтверждающей право на выпуск такого рода продукции. Реальные способы - 2-ой и 3-ий. Соответственно выбор происходит путем сравнения стоимости: стоимость противопож. двери (п. 3) <=> стоимость обычной металл. двери + п.2. Открывание дверей в категорийных помещениях всегда наружу (если не ошибаюсь). Завтра переспрошу у наших проектантов, если нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
O3OH Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 P.S. Кстати, дороговизна "правильных" огнестойких дверей связана не только с размером откатов пожарникам, или, выражаясь политкорректно, "сложностью и дороговизной получения лицензии":wink:, но и с особым способом их изготовления: полотно получают из двух цельногнутых половинок, а не сваривают из двух плоских листов и уголковой (или трубчатой) рамы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ndenis Опубліковано: 20 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 Товарищи, помогите разобраться и сделать все првельно. Есть котельная в ней две двери, одна дверь ведет на улицу и откр на улицу, другая дверь ведет в гараж и откр в гараж. Есть окно, откр на улицу. Котел 37 кв, конденсационный. Есть вытяжка, сечение канала 120мм. Все это находиться на первом этаже. Что мне еще нужно сделать, чтоб не было вопросов у газовщиков и стоит ли мне обращать внимание на двери (огнестойкость и варианты открытия)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість JARNE(HVAC turn key) Опубліковано: 20 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2011 Товарищи, помогите разобраться и сделать все првельно. Есть котельная в ней две двери, одна дверь ведет на улицу и откр на улицу, другая дверь ведет в гараж и откр в гараж. Есть окно, откр на улицу. Котел 37 кв, конденсационный. Есть вытяжка, сечение канала 120мм. Все это находиться на первом этаже. Что мне еще нужно сделать, чтоб не было вопросов у газовщиков и стоит ли мне обращать внимание на двери (огнестойкость и варианты открытия)? 1. Скорее всего придерутся к двери в гараж. Хотя бы из тех соображений что открываться должна не в гараж (при хлопке она может открыться в гараж и че-то может произойти не хорошее. 2. Окно. Важна его площадь сечения. Окно в топочной (а у Вас именно топочная - не котельная) должно иметь сечение, которое расчитывается согласно СНиП и играет роль легкосбрасываемой конструкции. Другими словами его при внезапном хлопке газа выносит в первую очередь. Если напростив окна например лужайка для игр детей, то могут потребовать поставить снаружи решетку (сетку) для измельчения стекла при вылете )))) 3. Вент канал. Должен обеспечивать 3-х кратный воздухообмен в тпомещении топочной. Сечение тут дело 3-е. Если Ваш котел берет воздух снаружи, то позаботтесь еще и о приочной вентиляции воздуха на горение. Это в кратце. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 22 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2011 Вопрос! Можно ли в котельню 15,5 м кв расположенную в цоколе засунуть газовый турбо котёл и твердотоплианый котёл. Имеется дверь и окно на улицу, а так же дверь внутреняя в цокольнои этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 23 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2011 1. Скорее всего придерутся к двери в гараж. Хотя бы из тех соображений что открываться должна не в гараж (при хлопке она может открыться в гараж и че-то может произойти не хорошее. 2. Окно. Важна его площадь сечения. Окно в топочной (а у Вас именно топочная - не котельная) должно иметь сечение, которое расчитывается согласно СНиП и играет роль легкосбрасываемой конструкции. Другими словами его при внезапном хлопке газа выносит в первую очередь. Если напростив окна например лужайка для игр детей, то могут потребовать поставить снаружи решетку (сетку) для измельчения стекла при вылете )))) 3. Вент канал. Должен обеспечивать 3-х кратный воздухообмен в тпомещении топочной. Сечение тут дело 3-е. Если Ваш котел берет воздух снаружи, то позаботтесь еще и о приочной вентиляции воздуха на горение. Это в кратце. все кроме окна - фантазии. ДБН диктует - минимальную высоту помещения, минимальный размер окна, минимальный объем помещения, естественную вентиляцию, приток воздуха, отвод продуктов сгорания. двери, решетки, детские площадки и прочий бред ДБН не регламентирует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fest Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 (змінено) Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста: 1.Можно ли размещать НАД котельной (на втором этаже) санузел? 2.Можно ставить в котельной электрический бойлер,систему очистки воды,гидроаккумулятор и всю автоматику для скважины? 3.Достаточно ли все-таки одной двери в дом из котельной, или нужна обязательно еще и дверь на улицу (котельная на 1 этаже)? Спасибо. Змінено 14 березня 2012 користувачем fest сбой связи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 2 да ____ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fest Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 2 да ____ Спасибо, а что можете сказать про 1 и 3? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 .....про 1 и 3? Два да - 1 и 2. 3 - а какой мощности у Вас котёл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...