Идея об установке ТН была от желания экономить на отоплении и не особом желании становиться кочегаром.

 

Исходные данные:

Есть много электричества, но оно всегда по 2 грн/кВтЧ (кооперативное).

В доме есть водяные тёплые полы и электрокотел.

И мощный правильный камин Nordpeis с разводкой тёплого воздуха по комнатам.

На сезон, чтобы без дров мне нужно до 15 000 кВтЧ, что очень не дёшево в деньгах.

 

Решено было двигаться в сторону более дешёвого отопления

Варианты: дрова, пеллеты, альтернативные источники энергии...

 

Дрова. Камин не вариант т.к. комфорт от тёплого пола нами был оценён очень высоко , и кот который греет пузо на полу тоже был против от отказа от ТП. Да и постоянный гармидер от дров в промышленных объёмах в зале у камина тоже не фонтан... Да и спина тягать дрова уже не та...

Ставить твердотопливный котел. Да, сам котёл может быть не дорог, НО там ещё дымоход, обвязка, по уму ещё теплоакомулятор и низкотемпературная развязка под ТП - уже не дёшево выходит. И остаётся ежедневная физическая работа истопника, да и дрова хранить тоже где-то нужно. Вывод: дрова - одни недостатки.

 

Пеллеты. Тут уже сам котёл приличных денег стоит. Плюс к нему и дымоход и обвязка. И складирование пеллет строго в сухом месте. И физические упражнения у котла тоже остаются, хоть и на порядок реже. Да и цена пеллет в отличии от дров по ощущениям привязана к Евро.

 

"Альтернативная энергетика". Главное это не забывать цели мероприятия - сэкономить т.е. покупка девайса должна окупиться в осязаемые сроки по сравнению с эксплуатацией существующей системой на простом электрокотле! Поэтому всё что с ценником выше 5-6 тыс.уев не имеет смысла чисто экономически. Т.е. остались только китайцы и "украинский" геотермальник (на форуме представитель вроде есть). С геотермальником не захотел связываться ибо должна быть задействована высокая квалификация и др.феншуй и в бюджет можно не влезть.

В противовес геотермальнику стоит воздух-вода моноблочный, с ним все просто - подвёл две трубы и розетку - вот и весь феншуй. Забегая на перед - да, я помню про резкое падение производительности в мороз об этом позже. Из китайских воздух-воде на рынке есть совсем китайские ноунейм китайцы, несколько брендированых.

Очень толково мне рассказали про ТН в компании "химтекс" очень слабо у них с рекламой нашел случайно. Даже думал уже остановится на этом ТН. За 12 кВт вроде бюджет был чуть меньше 100 тысяч грн (3.5 кило баксов). Но в выборе победил CliTech с рекламой и маркетингом у них поагресивнее. Даже не поленились влезть в IqEnergy, что и утвердило выбор.

 

Итак что имею: CliTech CAR-12XB, за 71 тыс.грн (2.2 килоЕвро) и полученной компенсацией в 35% (770 евро) от IqEnergy минус услуги банка около 200 евро. Дополнительно были куплены трубы и немного фитингов (но их нужно было в любом случае).

 

Это были муки выбора. Дальше я попробую поделиться впечатлениями от его жизни в нашей семье :)

  • Лайк 13
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и кот который греет пузо на полу тоже был против

если вас взял кот в заложники моргните два раза:D

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...

Добрый день.

Планирую ставить этот Clitech. Не поделитесь опытом и результатами эксплуатации.

Спасибо.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Добрый день.

Планирую ставить этот Clitech. Не поделитесь опытом и результатами эксплуатации.

Спасибо.

 

Вот вам мой отзыв о таком же Clitech CAR-12XB

в Этом году будет 3-ий отопительный сезон. Полет нормальный.

Сделал тариф 3000 кВт в отопительный сезон, что вообще радует глаз в деньгах.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4073899&postcount=120

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзі, а де брали тих китайців? Бо щось мені до самопалу руки не доходять ніяк... А брендовій не тєгну :(

 

 

 

До речі, у обговорюваного вихід бода чи фреон (ППТО у зовт блоку чи в приміщенні ставиться? )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Друзі, а де брали тих китайців? Бо щось мені до самопалу руки не доходять ніяк... А брендовій не тєгну :(

Може тут... Теж на них дивлюсь, ось брошура виробника на весь модельний ряд.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ППТО по ходу на вулиці, ГВС нема. Компресор стартстопник, конкретна марка не відома. Плавний пуск і підігрів картера +400 уо СОР явно для інкубаторних умов.

 

Халяви на халяву нема... :(

Чи не прихватить ППТО при аварії зимою???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ППТО по ходу на вулиці, ГВС нема. Компресор стартстопник, конкретна марка не відома. Плавний пуск і підігрів картера +400 уо СОР явно для інкубаторних умов.

 

Теплообменник "труба в трубе" утеплен, у меня пропадал свет на 6 часов при минус 15 - НЕ ЗАМЕРЗ!

В последствии поставил на 1 из циркуляционный насосов ИБП.

Можно залить гликоль, но у меня 1т бочка ((((

Фото как раз было, прикрепил.

Инверторный компрессор - как по мне, это хорошо продаваемый маркетинговый ход.

Плавный пуск они поставили АВВ, модель на фото.

ГВС нет смысла греть зимой или надо брать запас по мощности, что значительно удорожает модель. У меня ТН греет ГВС летом (так сделали обвязку).

Подогрев картера делал сам из элемента теплого пола.

Реальный СОР 2,9-3.

СОР вам нарисовать могут и 20... пусть покажут на практике!!!

CAR12.thumb.jpg.cca690fc5a5fd04a2a81df719f17a47b.jpg

ABB.thumb.jpg.da1f01dc6e4c0b1676b23d946cde0cf0.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ППТО по ходу на вулиці, ГВС нема. Компресор стартстопник, конкретна марка не відома. Плавний пуск і підігрів картера +400 уо СОР явно для інкубаторних умов.

 

Халяви на халяву нема... :(

Чи не прихватить ППТО при аварії зимою???

Сам спросил- сам ответилЖ-)

И прямо в точку.

Что имеем за 2.2$

Заявлено 11квт- по факту 5кВт при -5гр.

И то при темпер конд.45гр.

Безтолковый 410ыйгаз- для старт стопа.

Теплообменник труба в трубе- СОР больше 3 - не получим и то тольто с баком.

 

Зы. Купите наружку от кондиционера 7кВт на 22ом газе, поставте-ТРВ, поставте ПТО в доме. За все в1тыс$- уложиься можно и толку больше.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сам спросил- сам ответилЖ-)

 

 

Зы. Купите наружку от кондиционера 7кВт на 22ом газе, поставте-ТРВ, поставте ПТО в доме. За все в1тыс$- уложиься можно и толку больше.

 

А автоматику где или от чего взять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dem@menu_open.gif та от так і хочу. Маю зовнішній стартстоп на реальних 8 кВт.

artemenkovladmenu_open.gif я думаю так: ru.aliexpress.com/item/Complete-Set-of-artificial-intelligence-controller-for-air-source-heat-pump-domestic-water-heater-DHW-including/32815569914.html?spm=a2g0v.10010108.100007.1.237bb4celF9YC4&traffic_analysisId=recommend_2037_null_null_null&scm=1007.13482.91320.0&pvid=9fb824d0-b4db-42c5-8bb2-8dfab2151660&tpp=1

Крім того, при підборі положення датчиків рідну єлектроніку кондюуа можна використати.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пацани звиняйте що влажу , я не спец але деякий досвід з тепловими насосами маю.

По темі: якби робив би повітряний то в першу чергу подумав би дійсно про наружний блок з доробкою.

Керування можна розглянути щось типу такого : prom.ua/ua/p91459220-universalnaya-plata-upravleniya.html .

Принаймні в мому ТН для басейну стоїть типу такого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Керування можна розглянути щось типу такого : prom.ua/ua/p91459220-universalnaya-plata-upravleniya.html .

Принаймні в мому ТН для басейну стоїть типу такого.

Вы наверно у Меня подсмотрелиЖ-)

Упраляется таким.

Оттайка вкл по температуре конденсации и прекращается по датчику на испарителе.

И переведу с 22го на 290 и тогда можно и до -20гр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы наверно у Меня подсмотрелиЖ-)

Упраляется таким.

Оттайка вкл по температуре конденсации и прекращается по датчику на испарителе.

И переведу с 22го на 290 и тогда можно и до -20гр.

І цей простий контролер за 900 грн вміє по теппературі розморожувати?!

 

 

 

290-тий то пропан? А не йопне? :) Скільки його в системі +-?

А як систама для ГВС літом з пропаном при +25 +30? Чи у вас без ГВС? Чи у вас тільки на опалення?

 

 

 

До речі, CliTech CAR-12XB ГВСити теж не вміє. Правда ж?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не Я придумал- подсказали.

Работает с оттайкой горячим паром.

 

Есть ещё идея- у буржует подсмотрел.

После ПТО- поставить внутренний блок от кондиционера 9ки- и переохлождать фреон.

Автоматику задействовать с него- только датчик с конденсатора перенести к ПТО- а то каждые 40минут в оттайку будет уходить.

Пропана надо на 40%-меньше чем 22го

Т.е -1кг.для 7кВт тепла.

Допустимая норма для жил.помещений - 1.кг.-если система ниже уровня пола и 2.5 если выше.

www.xiron.ru/content/view/31495/28/

 

Зы. ГВС-нету.

Для ГВС- отдельно думаю сделать.

Маленький ТН-ДХ

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заявлено 11квт- по факту 5кВт при -5гр.

А как замеряли по факту?

 

Добавлено через 12 минут

Есть ещё идея- у буржует подсмотрел.

После ПТО- поставить внутренний блок от кондиционера 9ки- и переохлождать фреон.

Автоматику задействовать с него- только датчик с конденсатора перенести к ПТО- а то каждые 40минут в оттайку будет уходить.

То есть взять сплит-систему нужной мощности, и в разрыв фреоновой магистрали поставить ПТО перед внутренним блоком?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сам спросил- сам ответилЖ-)

И прямо в точку.

Что имеем за 2.2$

Заявлено 11квт- по факту 5кВт при -5гр.

И то при темпер конд.45гр.

Безтолковый 410ыйгаз- для старт стопа.

Теплообменник труба в трубе- СОР больше 3 - не получим и то тольто с баком.

 

Зы. Купите наружку от кондиционера 7кВт на 22ом газе, поставте-ТРВ, поставте ПТО в доме. За все в1тыс$- уложиься можно и толку больше.

 

Давайте еще 100 лет ездить на ЗАЗе

22 фреон утопия, к 2020 хотят от него отказаться вообще!

Бестолковый 410 Идет дальше а 22 в топку.

Старт-стоп не такой и плохой вариант. В сравнение с ИНВЕРТОРОМ +500-800уе к прайсу!

Бак в работе ТН - это вообще идиотизм и может работать в более теплой климатической зоне!

Имея бочку 1т отключил ее нахрен, дабы не греть ее а получать тепло в доме (опыт 2 летней эксплуатации ТН показал!).

 

Не забывайте, что в основе всех тепловых насосов лежит "Цикл Карно"

msd.com.ua/teplovye-nasosy/cikl-karno/

а значит чудес не будет и СОР 10-15 не будет НИКАК.

К тому же ранее, когда ТН стоял мин 8-10к $ его окупаемость... была "возле солнца". Сейчас, вам предлагают продукт за 2,5к $ с возможностью компенсации 35% и тут.. та не НА... Зрада и дорого)))

Зато купить електрокотел Скат за 15-18к грн - Это прикольно и нормально )))) или газовый за 1000 евро + врезать газовик за 100ку грн .

На сегодня с тарифом елекро-отопления имеем 3000 кВт по 0,9 грн за кВт /СОР 3= 30 коп за 1 кВт тепла!

и газ 8,55/8=1,07 грн.

Газовый котел 1000 евро и подключение от 2к зелени!

Если смотреть в новое подключение, то газ вообще НАХ... а в остальных случаях надо смотреть, считать и думать.

Но цена в 2,5к с реальным дисконтом в 25-30% Это нормальный вариант!

Самопал пусть делают люди со свободным временем и желанием.

Если ты заработал, позови спеца и реши вопрос.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как замеряли по факту?

 

Добавлено через 12 минут

 

То есть взять сплит-систему нужной мощности, и в разрыв фреоновой магистрали поставить ПТО перед внутренним блоком?

 

По факту - тяжело.

Я открыл мануал компрессора,там есть все данные.

11кВТ -это при +20На улице.

 

Кондер нужно чуток доработать - ТРВ поставить на тепло.

Внутренний блок нужен маленький 7-9ка.

У Шведов подсмотрел-они этим СОР-6.7 расказывают что получают.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До речі, CliTech CAR-12XB ГВСити теж не вміє. Правда ж?

Я же писал он имеет 2 отверстия!

1. Подача

2. Обратка

Подавайте носитель хоть в Бак, хоть в Коллектор, хоть в Бойлер.

Вопрос в выдаваемых кВт.

Что вы вцепились в это ГВС????

Прикрепил расчет при 100л бойлере в сутки догреть воду 2кВт ТЕНом

будет стоить вам 9,4грн (в расчете "зрадарубли") не обращайте внимание.

Ну так вот 100 литров 60 градусной воды Хватит на семью из 3-4 человек на режим "ДУШ"

300грн в месяц на ГВС - Это не дорого!

Зато 6 мес "не отопительного сезона" переключили ТН на ГВС и.... о чудо СОР 3,5-4 и ГВС за 50-80грн в месяц.

683900712_.jpg.0be54063872331db32b482d50d1b319c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но цена в 2,5к с реальным дисконтом в 25-30% Это нормальный вариант!

Самопал пусть делают люди со свободным временем и желанием.

Если ты заработал, позови спеца и реши вопрос.

В сказки Я не верю-про 25-30% от государства или банка.

Самопал делают еденицы.

А Вот спецов у нас почти нет- только продаваки ТН- для бассейнов.

Вот ссылка на ТН- который Я при всем своем желании Сам дешевле собрать не смогу.

Запчасти выходят дороже.

heatingmaster.jimdo.com/rus/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%BD/

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По факту - тяжело.

Я открыл мануал компрессора,там есть все данные.

11кВТ -это при +20На улице.

 

Кондер нужно чуток доработать - ТРВ поставить на тепло.

Внутренний блок нужен маленький 7-9ка.

У Шведов подсмотрел-они этим СОР-6.7 расказывают что получают.:)

 

Приезжайте в гости, покажу вам реалии ))

у Меня есть и счетчик тепла и измеритель мощности.

Вот вам CAR-12XB

Температура за бортом -24,3

Температура фреона 92

Потребление 1,9кВт

Вдувает 2,9кВт

СОР = 1,53

Думаю нормальный результат... для "Китайчика"

IMG_20180226_064517.thumb.jpg.a7132386f8bb2f8f4e172f59e3e9995f.jpg

IMG_20180226_072037.thumb.jpg.eff23d00ecd4d69c300ef1826e0d34ff.jpg

IMG_20180226_072105.thumb.jpg.6079cef70efcc7c25c0bd1d9a00fac04.jpg

IMG_20180226_072133.thumb.jpg.c501491e5ec41b8cadb5cfe6a6ced039.jpg

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В сказки Я не верю-про 25-30% от государства или банка.

Самопал делают еденицы.

А Вот спецов у нас почти нет- только продаваки ТН- для бассейнов.

Вот ссылка на ТН- который Я при всем своем желании Сам дешевле собрать не смогу.

Запчасти выходят дороже.

heatingmaster.jimdo.com/rus/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%BD/

 

www.iqenergy.org.ua/

Это не сказки!

Менял окна по этой программе, получил компенсацию в евро!

товарищ покупал ТН, тоже получил.

Государство тут вообще не в схеме!

Банк выступает гарантом перечисления денег поставщику.

А компенсация приходит вам на счет в евро.

Можно не верить, но знать и быть в курсе нужно!

А то у нас страна "Незнайка на луне".

Не в обиду вам Dem@, просто констатирую факт.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потребление 1,9кВт

Интересно почему у Вас потребление 1.9кВт а в доках на CAR-12XB указано потребление 2.34кВт?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересно почему у Вас потребление 1.9кВт а в доках на CAR-12XB указано потребление 2.34кВт?

 

Вот... люди уже начинают замечать мелочи)))

Неинверторные компрессора имеют вилку потребления.

Вот вам ТТХ чуть мощнее модели из ряда Copeland ZWxxKWP

Обратите внимание на потребление в таблице.

1363807102_.jpg.411a44104120d28c64f1504fd3d0a67d.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТТХ чуть мощнее модели из ряда Copeland ZWxxKWP

Это агрегат от Clitech, или это только данные компрессора?
Посилання на коментар