ААА Опубліковано: 29 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 Привет всем! Вопрос к счастливым владельцам домов с окнами "от пола" Вопрос в следующем используете ли вы встраеваемые в пол конвекторы,если да то какие? А если нет,то не замерзает ли возле пола стекло в окне?? Спасибо за ответы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ААА Опубліковано: 1 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2009 Чо у всех окна под потолком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 1 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2009 Не использую. Стекло не замерзает. Но возле него ощутимо холоднее, чем в других местах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ААА Опубліковано: 2 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Не использую. Стекло не замерзает. Но возле него ощутимо холоднее, чем в других местах. Вот уже,что-то! ;) А у вас радиаторное или Т.П.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Вот уже,что-то! ;) А у вас радиаторное или Т.П.? комбинированное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2009 Для конвекторов, маленкими букавками, есть примечание. Если его просто воткнуть в радиаторный контур, то толку не будет. "Примечание: - данные тепловой мощности приведены для ΔТ = 70°С, проток воды 360 л/час;" 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2009 Не сложно обеспечить расход в 360л (хотя не всегда), но заставить его отдать 70 грд - нужно городить отдельный контур циркуляции и высокую подачу на вход, либо увеличивать расход.... Ну их в лес... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ААА Опубліковано: 4 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2009 Короче обойдусь и я без такой ненужной роскоши! Всем сспасибо за ответы,тема закрыта! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2009 Для всех..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 "Примечание: - данные тепловой мощности приведены для ΔТ = 70°С, проток воды 360 л/час;" здается мне, что имеется в виду дельта сети (в данном случае 80-60°С) и ничего сверхестественного... конвекторы встроеные или напольные именно под радиаторную сеть и предназначены... встроеный конвектор это пылесборник, + нада иметь место что-бы его встроить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 там критична не дельта, там критичен расход - вот тут вся собачка покопалась, величиной с коня.... Открываем например наобум www.konvektor.ua/products/natural_ventilation/12.html И читаем всю правду-матку: "Таблица.... при протоке теплоносителя 360 л/час". Вы, конечно, аки застройщик, тут же метнетесь подбирать конвекторы по мощности, и ни за что в жизни не обратите внимания на три последних слова в названии таблицы ... купите конечно.... "А отступать некуда, позади Москва..."... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 Не сложно обеспечить расход в 360л (хотя не всегда), но заставить его отдать 70 грд а расход и вправду раза так в 3 выше... ну чем-то ж нада жертвовать, поскоку красота того требует... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 здается мне, что имеется в виду дельта сети (в данном случае 80-60°С) и ничего сверхестественного... Для примера: 80/60/22. Радиатор стальной панельный ТИП 22. 900 х 3000 = 6535 Вт. Для такого радиатора необходимо 281 л/час. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 отвечу цитатой а расход и вправду раза так в 3 выше... ну чем-то ж нада жертвовать, поскоку красота того требует... а радиатор 900 на 3000 это круто... во махина.... еще бы 33 его.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Для всех..... кто Вам такое сказал... мне кажется, что конвекторы допустим мохленхоф будут намного лучше... а вентиляторные конвекторы позволяют снять те-же киловаты с меньшей площади и есно не потребуют такого большого расхода... + вот у BlackAlex яги напольные стоят думаете они тоже требуют 360 л/ч :D и у керми есть напольные тож ни о каких 360 л/ч речи не идет... это наш любимый завод ковектор шо-то такое намутил, шо на голову не наденешь... а Вы под него всех хотите причесать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Просите, я кончено дико извиняюсь, что свиным рылом в посудный ряд - а Вы документацию кроме рекламных брошурок на конвекторы читали? На те самые, яги и иже с ними. Или будем спорить о вкусе кокосов с теми, кто их ел? А про вентиляторные.. я Вам открою ужасную тайну - поскольку там теплообенная площадь ниже, чтоб снять большую мощность, расход нужно увеличивать еще больше Просто наш любимый завод "Конвектор" сделал в лучших традициях - сказал правду! Тоесть он четко задал мощность при четко заданном расходе. Почти нигде, кроме техпецификаций у тех же имортных конвекторов аля Керми этого впомине не написано... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Просто наш любимый завод "Конвектор" сделал в лучших традициях - сказал правду! Тоесть он четко задал мощность при четко заданном расходе. Почти нигде, кроме техпецификаций у тех же имортных конвекторов аля Керми этого впомине не написано...Так и у радиаторов между прочим расход не пишут.. они пишут конкретные условия 80/60/20 -1000Вт. (этого достаточно для определения расхода) А завод "Конвектор" задав постоянный расход 360л/ч и температуру (я так понимаю) подачи.... скромно промолчал про т. в помещени и т. обратки... мол сами догадайтесь как такое получилось... а про вентиляторные конвекторы, меньшая площадь теплосъема копенсирована принудительной конвекцией и не требует увеличения расхода... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2009 Лёха UA, не в обижайтесь, практика показывает совсем иное А я аки Фома, я таки сначала пощупаю.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...