Vikctor Опубліковано: 10 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2018 ...Красный кирпич прошел на ура, керамейя сопротивлялась, но поддалась, а вот фбс, оставшийся от старого фундамента и использованный повторно оказался сильнее алмазной коронки с водой полчаса бурения дали всего 10см, и то благодаря тому, что попалась арматура, которую прошли легко ... Арматура в ФБС? Суровые харьковские ЖБК... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 11 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 Арматура в ФБС? Суровые харьковские ЖБК... Ага, я сам удивился. Не знаю, может это петля блока была - вставили карягу да и залили... Кстати, при монтаже фбсок заметил, что уши на некоторых были из катанки 6ки, так что уже и сгнили. А на некоторых - 12я, что и кувалдой еле загибалось. На плитах - та же история. Под зоной лестницы и камина я положил половинку 22м плиты 30ки. Мало того, что там 16я или 18я арматура продольная, так и уши были из того же самого. А на некоторых шестерках в качестве арматуры были скрученные три жилы катанки 4ки, или 6ки максимум Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 "Порадовали" газовщики. Вчера сообщили, что приедут сегодня с утра делать геодезию. Приехали. Спрашиваю: это вы делаете исполнительную съемку? Ответ: нет (улыбается), это нам вчера передали ваш заказ на предпроектную съемку Вот так на сегодня работает газовая служба... С внутрянкой газовой дела приблизительно так же, только еще на стадии проекта - колыхается где-то в коридорах горгаза, иногда побулькивая очередными перлами. Из последнего: техотдел непожелали утверждать разработанный их же проектным отделом проект, потому что он нарушает норму дбн, отмененную десять лет назад 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 "Порадовали" газовщики. Вчера сообщили, что приедут сегодня с утра делать геодезию. Приехали. Спрашиваю: это вы делаете исполнительную съемку? Ответ: нет (улыбается), это нам вчера передали ваш заказ на предпроектную съемку Вот так на сегодня работает газовая служба... С внутрянкой газовой дела приблизительно так же, только еще на стадии проекта - колыхается где-то в коридорах горгаза, иногда побулькивая очередными перлами. Из последнего: техотдел непожелали утверждать разработанный их же проектным отделом проект, потому что он нарушает норму дбн, отмененную десять лет назад Почитайте договор с ними. Если там есть сроки и штрафные санкции, пишите официальную претензию и официально подавайте. Они по другому не понимают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Почитайте договор с ними. Если там есть сроки и штрафные санкции, пишите официальную претензию и официально подавайте. Они по другому не понимают Сроки есть - 8е сентября сего года. А вот санкций нет. Договор - что надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Сроки есть - 8е сентября сего года. А вот санкций нет. Договор - что надо Попробуйте нкре подключать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Попробуйте нкре подключать Ну, я их в сентябре попугал немного этим нкре, вроде зашевелились... Да и вроде не горит, пока. Так что пока наслаждаюсь беспорядком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Ну, я их в сентябре попугал немного этим нкре, вроде зашевелились... Да и вроде не горит, пока. Так что пока наслаждаюсь беспорядком мне год делают и конца нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 мне год делают и конца нет А что вообще делают? Или ничего не делают? Чем объясняют? И нкре не помогает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 А что вообще делают? Или ничего не делают? Чем объясняют? И нкре не помогает? ничего не делают. делает посредник и объясняет , что в днепрогазе все вокруг сплошные п...ы. нкре не жаловался, так как передумал проводить газ дальше, по крайней мере пока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 1 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Давненько не обновлял тему по причине зимы на строке - в прямом и переносном смыслах. Кладку облицовки остановили из-за морозов, утеплитель укрыли клеенкой, окна тоже затянули пленкой (спасибо кровельщикам за инициативность). Что сделали на сегодня: 1. Поставили окно и дверь в хозблок. Остановились на металлопласте века софтлайн от Гудвин с наружной ламинацией под темный дуб, поскольку там же и в таком же цвете будут заказываться окна на дом (уже частично заказаны, см ниже). 2. Завели электричество в дом и в сарай. В сарае топим тепловентилятором 3квт, работает круглосуточно на полную мощность. Теперь сарай стал опорным пунктом всей стройки, поскольку имеет все атрибуты оного: пол забетонирован, окна-двери стоят, потолок подшит клеенкой и осб, электричество есть, тепло. 3. Оконные перемычки первого этажа выложить успели не все - только дверные и еще три окна. После раздумий я принял решение поставить три окна в одноэтажной части, поскольку это даст нам возможность изолировать ее на зимнее время, топить тепловентилятором и вести некоторые работы. Через две недели ждем окошки, века софтлайн 82 в ламинации в массе. На двери не решился, т.к. на мой проем 160х260 конструкция двери с хорошей фурнитурой выходит около 1.5куе. За эту цену можно взять фенестру с компенсацией по еврокредиту, который на двери для нового строительства пока еще выдаётся. В общем, двери пока сообразим временные, а там посмотрим. 4. После вынужденной паузы кровельщики вернулись на наш объект. Сейчас ваяем навес для авто, на очереди кровля эркера и террасы. 5. За зиму решили окультурить подвал. Там 70м2 пола и 120м2 штукатурки по фбс. Будем делать в одни руки, так что на ползимы работы хватит 6. Заказали лестницы в подвал и на второй этаж. Цены как всегда - пляшут в 2 раза. Не знаю почему, но на сварочных работах я это замечаю больше всего. Ждем установку через две недели, сегодня ездил к ребятам в цех, видел зарождение ломаных косоуров модельки лестниц прикрепляю вместе с фотками. 7. Газ - все идет по плану: полная тишина 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Косоур в этом месте будет закреплен к стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 1 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2018 Косоур в этом месте будет закреплен к стене? [ATTACH]641825[/ATTACH] Да. Предположительно вот так: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 8 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 Вопрос в студию. Хочу спланировать наружное освещение. С зоной террасы все понятно - буду включать свет выключателем внутри дома, расположенном сразу у выхода на террасу. А вот со входной зоной мне ясно не все. А именно: где лучше расположить выключатель? В доме? Снаружи? У калитки? Датчиком освещености/движения вместо выключателя? Какой-то комбинированный вариант? Подскажите, кто чем может Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 Вопрос в студию. Хочу спланировать наружное освещение. С зоной террасы все понятно - буду включать свет выключателем внутри дома, расположенном сразу у выхода на террасу. А вот со входной зоной мне ясно не все. А именно: где лучше расположить выключатель? В доме? Снаружи? У калитки? Датчиком освещености/движения вместо выключателя? Какой-то комбинированный вариант? Подскажите, кто чем может Мне кажется разумнее всего включение по датчику света. Я себе такой вариант в разводке не продумал и теперь придётся банально включать вручную... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 8 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 Мне кажется разумнее всего включение по датчику света. Я себе такой вариант в разводке не продумал и теперь придётся банально включать вручную... Свет+движение? А если надо включить, чтоб погорело, например, гостей ждем? Или надо выйти незаметно без срабатывания датчика, "котов погонять"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 Свет+движение? А если надо включить, чтоб погорело, например, гостей ждем? Или надо выйти незаметно без срабатывания датчика, "котов погонять"? Мне кажется включение по движению актуально скорее где-то в глубине участка или как освещение дорожек для ходьбы при жёсткой экономии. А вот включение только в тёмное время самое то. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 8 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 Мне кажется включение по движению актуально скорее где-то в глубине участка или как освещение дорожек для ходьбы при жёсткой экономии. А вот включение только в тёмное время самое то. Чтобы горело всю ночь? Как-то неэкономно, та и ни к чему, вроде. Может, бывают какие-то комбинированные варианты? Я бы хотел что-то в духе "выкл/вкл/авто", где авто - по датчику освещенности и движения (с задержкой выключения минут на пять) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 Фасады у меня включаются в холе на первом и втором этажах, проходными. Ещё думаю добавить таймер чтобы только вечернее время охватывало. Есть ещё прожектор над входной группой, он включается вручную в тамбуре, нужен редко, когда что-то делаю во дворе или гости. Датчики движения необходимости не вижу вообще. Света с улицы вцелом хватает в темную пору даже если на доме все выключено чтобы лоб не разбить если света с улицы не попадает, то очевидно ваш вариант с датчиком движения норм. Только ещё таймер или сумеречный подвязать чтобы днём не срабатывало. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 8 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 А как может работать таймер - просто вкл/выкл по расписанию? Он ставится до выключателя или вместо него? Могу ли я принкдительно включить или выключить свет не по расписанию? Кирилл, так а зачем тогда таймер, если летом нельзя надолго включать свет из-за пауков и прочих мух? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 8 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 для примера, какое на какое время у вас настроено включение и выключения? И как часто на практике время включения двигается по времени года? Добавлено через 2 минуты а, стоп, на первом доме не реле, а сумречный датчик. Ну на новом тогда как будет таймер настроен, если это уже известно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 8 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2018 Раз уж заговорили про наружное освещение, вставлю свой пятак. Но это мои планы, может опытные забракуют/покритикуют) Я планирую все наружное освещение посадить на 2 питания. 1 - срабатывание от сумеречного датчика+датчик движения. Т.е. в темное время суток есть движение - включается. 2 - принудительно кнопкой. Вот тут хочу заморочиться немного. Не просто от выключателя, а в разрыв от автомата кинуть реле сонофф (без классического выключателя). {Сейчас купил пару на пробу, экспериментирую}. Там 3 варианта воздействия - кнопка на самом блоке, ви-фи или пульт 433МГц. Блок скорее всего будет спрятан. Пульт выключателя 433 в форм-факторе настенной кнопки можно прилепить где будет удобно и в любом кол-ве+можно на брелоки на ключи/в машину повесить. И дополнительно можно с телефона вкл/выкл+на телефоне видно статус устройства (включено или выключено). Со временем процесс внедрения и результаты буду в своей теме освещать. Еще заказал выключатель ви-фи от той же вышеуказанной конторы. Пока все проходит испытание в квартире и на работе, нареканий не вызывает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2018 Чтобы горело всю ночь? Как-то неэкономно, та и ни к чему, вроде. Может, бывают какие-то комбинированные варианты? Я бы хотел что-то в духе "выкл/вкл/авто", где авто - по датчику освещенности и движения (с задержкой выключения минут на пять) контактор в щите и пульт типа от машины на включение света с брелка. Удобно, из любой точки дома или улицы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 9 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2018 Раз уж заговорили про наружное освещение, вставлю свой пятак. Но это мои планы, может опытные забракуют/покритикуют) Я планирую все наружное освещение посадить на 2 питания. 1 - срабатывание от сумеречного датчика+датчик движения. Т.е. в темное время суток есть движение - включается. 2 - принудительно кнопкой. Вот тут хочу заморочиться немного. Не просто от выключателя, а в разрыв от автомата кинуть реле сонофф (без классического выключателя). {Сейчас купил пару на пробу, экспериментирую}. Там 3 варианта воздействия - кнопка на самом блоке, ви-фи или пульт 433МГц. Блок скорее всего будет спрятан. Пульт выключателя 433 в форм-факторе настенной кнопки можно прилепить где будет удобно и в любом кол-ве+можно на брелоки на ключи/в машину повесить. И дополнительно можно с телефона вкл/выкл+на телефоне видно статус устройства (включено или выключено). Со временем процесс внедрения и результаты буду в своей теме освещать. Еще заказал выключатель ви-фи от той же вышеуказанной конторы. Пока все проходит испытание в квартире и на работе, нареканий не вызывает У меня реализована такая схема, меня все устраивает. сон офф рулит, и влючить можно удаленно и выключить, и по таймеру, и на дин рейку можно прилепить, и пультик есть к нему если что. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 9 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2018 У меня реализована такая схема, меня все устраивает. сон офф рулит, и влючить можно удаленно и выключить, и по таймеру, и на дин рейку можно прилепить, и пультик есть к нему если что. А как конкретно эта релюха работает? Есть ли обычный выключатель где-нить на стене у выхода? И возможен ли сценарий принудительного отключения датчиков движения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз