Обратил внимание, что из окон похоже дует. Под открывающимся окном. На окнах конденсат, а там где дует прямо замерзшие капли. В комнате достаточно высокая влажность, 55%. Но блин, дуть я так понимаю в принципе не должно. В соседней комнате не дует и конденсата почти нету. Влажность аналогичная. Это бракованное окно или плохо отрегулировали? Рехау синего блин. "Одни из самых теплых окон на рынке". От лидера рынка, корсы.

imgur.com/a/t5Gi4

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а как у Вас с отоплением под "дующим" окном ?

10 секций мирадо по 202 ватта каждая. Включенные на максимум. Дует потому, что когда я палец подношу то ощущение, что как будто дует. Может просто слишком холодно там, потому и такое ощущение. Комната на 12 квадратов, 10 секци, 17 градусов было утром. Включил еще одну батарею.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. Дует потому, что когда я палец подношу то ощущение, что как будто дует. Может просто слишком холодно там, потому и такое ощущение. ю.

 

Поднесите не палец. И подрегулируйте. А впрочем скоро весна. Рассматривайте это как естественный приток. ):

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поднесите не палец. И подрегулируйте.

В смысле? Похоже, что все же не дует. Просто холодно очень и ощущается как дуновения. И похоже помимо окна основной холод с подоконника идет. Он с акрила. Стена тонкая, это был балкон раньше, сейчас объеденен с комнатной. Похоже надо снаружи утеплитель менять и утеплять все более качественно. А может и дует. Сложно понять. Но лед под окном висит. Именно под створкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В смысле? Похоже, что все же не дует. Просто холодно очень и ощущается как дуновения. И похоже помимо окна основной холод с подоконника идет. Он с акрила. Стена тонкая, это был балкон раньше, сейчас объеденен с комнатной. Похоже надо снаружи утеплитель менять и утеплять все более качественно. А может и дует. Сложно понять. Но лед под окном висит. Именно под створкой.

 

Откройте окно, вставьте листик бумаги, закройте окно, вытяните бумагу. Если не получилось- не дует, а просто естественная холодная зона от стекла.

Почему стена тонкая на бывший балкон ? Так не бывает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бумага должна вытягиваться, но с определённым усилием.

Думаю, тут самое слабое звено - акриловый подоконник.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бумага должна вытягиваться, но с определённым усилием.

Думаю, тут самое слабое звено - акриловый подоконник.

Акриловые подоконники по всей квартире. Но такая проблема только в одной комнате. Есть еще комната с бывшим балконом - там даже намека на холод нету. Позвонил в корсу, приедет мастер, будет смотреть.

 

Добавлено через 55 секунд

Бумага должна вытягиваться, но с определённым усилием.

Вытягивается без усилия.

 

Добавлено через 2 минуты

Думаю, тут самое слабое звено - акриловый подоконник.

А какие проблемы могут быть от акрилового подоконника? Теплопроводность высокая или что?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплопроводность плюс тонкая стена в данном случае. Но, если со вторым аналогичным балконом таких проблем нет, то проблема может быть связана с огрехами монтажа или утепления, пусть регулировщик проверит зону примыкания отлива и наружного утеплителя.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему стена тонкая на бывший балкон ? Так не бывает.

Ну там стена сантиметров 20-25 с утеплителем. Включая внутреннее утепление. А без него и того меньше было. Соседи говорили, что он херового качества и надо менять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маловато. А пакеты с двумя ЛоуИ-стёклами?

Не помню. Я там по максимуму брал. Рехау синего, наполнение газом и т.д. Нашел вот 4LOW-E+Kr-16-4-14-4LOW-E+Kr (пласт. дист) (штапик Плоский)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пакеты супер. Нужно искать утечки тепла в зонах примыкания. Ну и прижим подрегулировать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Обратил внимание, что из окон похоже дует. Под открывающимся окном. На окнах конденсат, а там где дует прямо замерзшие капли. В комнате достаточно высокая влажность, 55%. Но блин, дуть я так понимаю в принципе не должно. В соседней комнате не дует и конденсата почти нету. Влажность аналогичная. Это бракованное окно или плохо отрегулировали? Рехау синего блин. "Одни из самых теплых окон на рынке". От лидера рынка, корсы.

imgur.com/a/t5Gi4

Отрегулируйте окошко квалифицированным мастером и будет сщастье.

Добавте доп прижим ( обвязку), + обратите внимание на нижнюю петлю створки.

Посилання на коментар