Где то с месяц назад столкнулся с чудесами в СО.

Система двухтрубная, стальные радиаторы Корадо.

На одной ветке стоит 6 радиаторов, вернее 4 радиатора, потом полотенцесушитель, потом еще один маленький радиатор.

Так вот, полотенцесушитель и последний радиатор стали греть следующим образом.

1. Оба холодные

2. Радиатор горячий, полотенцесушитель холодный

3. Полотенцесушитель горячий, радиатор холодный.

4. Об чуть теплые, летние...

И такое перераспределние постоянно.

Горячими оба одновременно не бывают

Радиаторы ДО этого участка функционируют в штатном режиме.

Развоздушка не помогает, воздуха нет.

Это просто бред какой то :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикройте предыдущие радиаторы, если последние начнут работать нормально дело в гидравлике. Работала ли система раньше, может уменьшили скорость на насосе

 

Если система старая/не подготовленный теплоноситель/в системе присутствуют стальные трубы со сварными соединениями- могла забиться труба( последний тройник )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прикройте предыдущие радиаторы, если последние начнут работать нормально дело в гидравлике. Работала ли система раньше, может уменьшили скорость на насосе

 

Если система старая/не подготовленный теплоноситель/в системе присутствуют стальные трубы со сварными соединениями- могла забиться труба( последний тройник )

Систем "новая", 10-й год

9 лет был полет нормальный

Все пластик "штаби" Wawin

Радиаторы Корадо.

Скорость не менял, вообще ничего не менял

В начале сезона все работало нормально

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В любой непонятной ситуации с циркуляцией сперва чистим фильтр.

Грубой очистки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чистите все, что можно и легкодоступно к этой процедуре в системе отопления.

А там война план покажет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чистите все, что можно и легкодоступно к этой процедуре в системе отопления.

А там война план покажет.

Ну уж нет, в 20 град морозы я полномасштабные боевые действия не готов объявлять.

Прикрыл чутка три радиатора - N5 и 6 стали горячими (чего и добивался), N2 стала холодной, от слова СОВСЕМ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну уж нет, в 20 град морозы я полномасштабные боевые действия не готов объявлять.

Прикрыл чутка три радиатора - N5 и 6 стали горячими (чего и добивался), N2 стала холодной, от слова СОВСЕМ

 

Повномасштабних не потрібно, але фільтр дійсно потрібно прочистити в першу чергу, бо могла ускладнитись циркуляція.

Гірший варіант-це коли шлам гуляє по системі і забиває крани, тоді звичайно в морози не кращий варіант займатись промивкою.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повномасштабних не потрібно, але фільтр дійсно потрібно прочистити в першу чергу, бо могла ускладнитись циркуляція.

Гірший варіант-це коли шлам гуляє по системі і забиває крани, тоді звичайно в морози не кращий варіант займатись промивкою.

У мну фильтр установлен так, что надо спускать воду из котла. Не хотелось бы в морозы этим заниматься - вылезет еще какая бяка, как всегда...:lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У мну фильтр установлен так, что надо спускать воду из котла. Не хотелось бы в морозы этим заниматься - вылезет еще какая бяка, как всегда...:lol:

Тогда нужен Кашпировский. Как можно что то сделать ничего не делая :unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще мальца подстроил - щас греют все...

 

Добавлено через 1 минуту

Тогда нужен Кашпировский. Как можно что то сделать ничего не делая :unknown:

Я же не говорю, что НИЧЕГО делать не БУДУ... Я говорю - НЕ ХОТЕЛОСЬ бы...

Вот уже один совет подействовал положительно.

Бум наблюдать. Через 2-3 дня пойдет потепление - бум ковырять дальше...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДокладАю - все вернул в первоначальное положени (все открыто).

Полет нормальный, все греют равномерно...

Это хорошо...

А вот что плохо - физика происходящего непонятна. От слова совсем... :o