Canton Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Где то с месяц назад столкнулся с чудесами в СО. Система двухтрубная, стальные радиаторы Корадо. На одной ветке стоит 6 радиаторов, вернее 4 радиатора, потом полотенцесушитель, потом еще один маленький радиатор. Так вот, полотенцесушитель и последний радиатор стали греть следующим образом. 1. Оба холодные 2. Радиатор горячий, полотенцесушитель холодный 3. Полотенцесушитель горячий, радиатор холодный. 4. Об чуть теплые, летние... И такое перераспределние постоянно. Горячими оба одновременно не бывают Радиаторы ДО этого участка функционируют в штатном режиме. Развоздушка не помогает, воздуха нет. Это просто бред какой то Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
limalord Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Прикройте предыдущие радиаторы, если последние начнут работать нормально дело в гидравлике. Работала ли система раньше, может уменьшили скорость на насосе Если система старая/не подготовленный теплоноситель/в системе присутствуют стальные трубы со сварными соединениями- могла забиться труба( последний тройник ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 26 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Прикройте предыдущие радиаторы, если последние начнут работать нормально дело в гидравлике. Работала ли система раньше, может уменьшили скорость на насосе Если система старая/не подготовленный теплоноситель/в системе присутствуют стальные трубы со сварными соединениями- могла забиться труба( последний тройник ) Систем "новая", 10-й год 9 лет был полет нормальный Все пластик "штаби" Wawin Радиаторы Корадо. Скорость не менял, вообще ничего не менял В начале сезона все работало нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 В любой непонятной ситуации с циркуляцией сперва чистим фильтр. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 26 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 В любой непонятной ситуации с циркуляцией сперва чистим фильтр. Грубой очистки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Чистите все, что можно и легкодоступно к этой процедуре в системе отопления. А там война план покажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 26 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Чистите все, что можно и легкодоступно к этой процедуре в системе отопления. А там война план покажет. Ну уж нет, в 20 град морозы я полномасштабные боевые действия не готов объявлять. Прикрыл чутка три радиатора - N5 и 6 стали горячими (чего и добивался), N2 стала холодной, от слова СОВСЕМ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Ну уж нет, в 20 град морозы я полномасштабные боевые действия не готов объявлять. Прикрыл чутка три радиатора - N5 и 6 стали горячими (чего и добивался), N2 стала холодной, от слова СОВСЕМ Повномасштабних не потрібно, але фільтр дійсно потрібно прочистити в першу чергу, бо могла ускладнитись циркуляція. Гірший варіант-це коли шлам гуляє по системі і забиває крани, тоді звичайно в морози не кращий варіант займатись промивкою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 26 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Повномасштабних не потрібно, але фільтр дійсно потрібно прочистити в першу чергу, бо могла ускладнитись циркуляція. Гірший варіант-це коли шлам гуляє по системі і забиває крани, тоді звичайно в морози не кращий варіант займатись промивкою. У мну фильтр установлен так, что надо спускать воду из котла. Не хотелось бы в морозы этим заниматься - вылезет еще какая бяка, как всегда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
old_z Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 У мну фильтр установлен так, что надо спускать воду из котла. Не хотелось бы в морозы этим заниматься - вылезет еще какая бяка, как всегда... Тогда нужен Кашпировский. Как можно что то сделать ничего не делая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 26 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Еще мальца подстроил - щас греют все... Добавлено через 1 минуту Тогда нужен Кашпировский. Как можно что то сделать ничего не делая Я же не говорю, что НИЧЕГО делать не БУДУ... Я говорю - НЕ ХОТЕЛОСЬ бы... Вот уже один совет подействовал положительно. Бум наблюдать. Через 2-3 дня пойдет потепление - бум ковырять дальше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 27 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 ДокладАю - все вернул в первоначальное положени (все открыто). Полет нормальный, все греют равномерно... Это хорошо... А вот что плохо - физика происходящего непонятна. От слова совсем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...