1 минуту назад, dneprstab сказал:

захисту від капель води взагалі ніякої

зато есть степень защиты у щитка, в который реле устанавливается

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, dneprstab сказал:

Ступінь захисту IP10-це нема захисту від капель води взагалі ніякої.

У меня в практике есть щиток в приямке бассейна Schneider IP65

внутри собирается конденсат и периодически выгорает УЗО



 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, igorrius сказал:

зато есть степень защиты у щитка, в который реле устанавливается

Я вже посилання дав , не підходить ? 

Цитата

Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)


image.thumb.png.40b5090b344b736a60b32a847445797e.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Телесистемы сказал:

У меня в практике есть щиток в приямке бассейна Schneider IP65

внутри собирается конденсат и периодически выгорает УЗО
 

Це відноситься не до захисту а до кліматичного виконня як раз.Де нормується ступінь вологи

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Телесистемы сказал:

У меня в практике есть щиток в приямке бассейна Schneider IP65

внутри собирается конденсат и периодически выгорает УЗО



 

зачем тогда придумали эти щитки ip65 ? наверное в щитке нужен какой то влагопоглотитель , чтобы подсушивать воздух в щитке

Змінено користувачем igorrius
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, igorrius сказал:

наверное в щитке нужен какой то влагопоглотитель

Я можу тільки в страшному сні уявити вологопоглинач, здатний осушити повітря на всій вулиці :) :) Цифра "5" то захист від бризок та невеликих струй води під різними кутами, але ні в якому разі не повна герметичність. Тому конденсація вологи точно буде.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Vladdi сказал:

Я можу тільки в страшному сні уявити вологопоглинач, здатний осушити повітря на всій вулиці

не на всей улице , а в щитке.

видимо крышка щитка закрывается , когда на улице теплый , богатый влагой воздух.

когда в герметично закрытом щитке этот воздух охлаждается-  в щитке растет относительная влажность и наступает точка росы, когда в щитке выпадает конденсат . Наверняка условная негашенная известь могла бы связать собой лишнюю влагу в щитке

Змінено користувачем igorrius
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, igorrius сказал:

Наверняка условная негашенная известь могла бы связать собой лишнюю влагу в щитке

Да, но ведь вследствие негерметичности ящика воздухообмен будет происходить постоянно. При охлаждении подсасывать воздух извне, при нагреве выдавливать наружу, и так постоянно в течение суток. Поэтому эффект осушения в какой-то период времени будет, но только до тех пор, пока, например, силикагель (как безопасный ингредиент) не насытится влагой. Стоит ли такая игра свеч, как говорится, - вопрос интересный. Вот мне проще унести РКН внутрь дома, чем бегать на улицу менять патроны осушителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Vladdi сказал:

Да, но ведь вследствие негерметичности ящика воздухообмен будет происходить постоянно. При охлаждении подсасывать воздух извне, при нагреве выдавливать наружу, и так постоянно в течение суток. Поэтому эффект осушения в какой-то период времени будет, но только до тех пор, пока, например, силикагель (как безопасный ингредиент) не насытится влагой. Стоит ли такая игра свеч, как говорится, - вопрос интересный. Вот мне проще унести РКН внутрь дома, чем бегать на улицу менять патроны осушителя.

можно попробовать провести эксперимент :

взять две пластиковые бутылки , допустим стандартные полторашки .

одну герметично закрутить с теплым влажным комнатным воздухом 

вторую оставить без крышечки, не закручивать

и вынести эти имитаторы герметичного и негерметичного щитка на улицу в холод, и проверить

какая из них запотеет, открытая или закрытая

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

51 минуту назад, igorrius сказал:

вынести эти имитаторы герметичного и негерметичного щитка

Позвольте, а кто сказал что ІР65 это герметичный щиток? Даже 66 и то не допускает длительных погружений. А 67 или 68 никто не делает... Наглухо закрученная бутылка тянет на "8" скорее, чем на 6 или 7, не говоря уже о "5".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Vladdi сказал:

Позвольте, а кто сказал что ІР65 это герметичный щиток? Даже 66

так в том то и проблема, что щиток не дает лишней влаге выйти из щитка на улицу, вот конденсат в щитке и выпадает.

был бы щиток с открытой дверцей, чтобы воздух циркулировал- конденсат бы не выпал

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так он (воздух) как раз и будет циркулировать. Ночью внутрь, днем наружу. Проблема конденсации влаги в уличных шкафах, кстати, не круглогодичная, летом и морозной зимой не проявляется, а вот в слякотную и переменную погоду самое оно. В тяжелых случаях в шкафы даже приходится ставить электрические подогреватели. Дорого, но эффективно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Vladdi сказал:

Так он (воздух) как раз и будет циркулировать. Ночью внутрь, днем наружу

если бы циркулировал воздух - в щитке бы конденсат не выпадал : на улице влажность нормальная, а в щитке- переизбыток влаги, вот влага и выпадает в виде конденсата при похолодании .

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот чудеса... Циркуляции нет, температура одинакова внутри и снаружи, а вода откуда-то поступает. Гномы ведёрками носят?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы было хоть какое-то движение воздуха внутри, даже при разнице температур, то небыло бы конденсации. А коль воздух стоит на месте, на поверхностях образуется конденсат даже при минимальном изменении окружающей температуры, причем конденсат как на наружных стенках, так и на поверхностях устройств внутри коробки...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Vladdi сказал:

Вот чудеса... Циркуляции нет, температура одинакова внутри и снаружи, а вода откуда-то поступает. Гномы ведёрками носят?

температура то одинакова, но на улице  влажность нормальная , а внутри щита, из за того, что нагретый воздух охладился- он стал перенасыщеным влагой, относительная влажность внутри щитка больше стала, чем оносительная влажность на улице

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Добрий ранок. Потрібно Реле напруги 3х фазне, для встановлення в лінію зарядки електромобіля. Прочитав 12 сторінок,але для себе не зрозумів,що купляти- Зубр,Новатек чи з Аліекспресс Tuya ?  Потрібна надійність, всякі фішки( моніторінг.лічильник не обовязково)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, makita сказав:

Добрий ранок. Потрібно Реле напруги 3х фазне, для встановлення в лінію зарядки електромобіля. Прочитав 12 сторінок,але для себе не зрозумів,що купляти- Зубр,Новатек чи з Аліекспресс Tuya ?  Потрібна надійність, всякі фішки( моніторінг.лічильник не обовязково)

Та Зубр беріть і не заморочуйтеся тутойшнею писаниною. )

 

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, makita сказал:

Зубр,Новатек

у зубра сейчас с наличием туго, берите одесский новатек.

а что, если одна из фаз пропадает- зарядка сгорает , прям как электродвигатель ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igorrius сказал:

у зубра сейчас с наличием туго, берите одесский новатек.

а что, если одна из фаз пропадает- зарядка сгорает , прям как электродвигатель ?

так я незнаю. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igorrius сказал:

у зубра сейчас с наличием туго, берите одесский новатек.

а что, если одна из фаз пропадает- зарядка сгорает , прям как электродвигатель ?

какое из Новатек взять? Там моделей много

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, makita сказал:

какое из Новатек взять? Там моделей много

для точности :

novatek-electro.com/product-category/trifazni-rele-naprugi.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, igorrius сказал:

для точности :

novatek-electro.com/product-category/trifazni-rele-naprugi.html

novatek-electro.com/product/trifazne-rele-naprugi-i-kontrolyu-faz-r.html  це вибрав. Хороше?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

только не понятно с Новатек- написано максимальный струм 5А.  Почему так мало? У них все трехфазные на 5А. И непонятно-во многих реле пишут-подключение через пускач. Что это? Еще одна деталь лишняя в щитке)

Змінено користувачем makita
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 минуты назад, makita сказал:

подключение через пускач. Что это? Еще одна деталь лишняя в щитке

нормальная практика : реле управляет контакторами. а контакторы уже коммутируют нагрузку.

подгорели контакты контакторов- заменил контакторы, а если внутри реле контакты придут в негодность- придется реле выбрасывать.

Диджитоп посмотрите, у них вроде бы были трехфазные на 63 ампера

Змінено користувачем igorrius
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...