ytry Опубліковано: 28 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 В этой ветке буду выкладывать свой проект, по изготовлению системы отопления подсобных помещений на базе старого двердотопливного варочного водяного котла (который уже лет 15, как выкинули и установили газовое отопление) Идея возникла после того, как мы включили котел по временной схеме через насос параллельно на все помещения. Цель была просто протестировать котел и утепление помещений. Котел быстро нагревает воду во всех батареях до 80 градусов, дальше кипение. Из-за чего нельзя напихать полную топку дубовых дров и подпалить. Нельзя даже кинуть пол топки сухой вербы. Нельзя загружать в котел больше 4-5 сухих палок, общим объемом более 3-х литров. Меньше 26 градусов в подсобных помещениях температуру держать не удавалось (при закрытых окнах и дверях) Меньше 3-х палок в котел нельзя кинуть, т. к. есть вероятность затухания. В итоге, превращаешься в кочегара и должен находиться дома и каждые 15-20 минут бегать к котлу и все контролировать. Что меня не устраивает. Покупку нового котла я даже не рассматривал, т. к. проблема, в данном случае, не в котле, а в маленьком разборе тепла. Поэтому будет логично, тепло сначала быстро накопить мощным котлом, а потом медленно его тратить. Что это мне дает? Я загружаю топку дров, которые горят 30-40 минут, потом я загружаю еще одну топку и занимаюсь своими делами до вечера. Вечером я повторяю эту процедуру. В выборе бака-аккумулятора я руководствовался простым правилом - делаю из того, что есть! Валялись в сарае два воздушных ресивера 250л от тепловоза - их и использовал. Однако, цеплять их вместе мы не стали, ибо захотели еще и горячую воду иметь. Поэтому пришлось их немного покромсать и заново сварить в новую форму. В итоге, имеем снизу буфер на 336л, а сверху на него одет импровизированный бойлер. Конструкция оказалась очень прочной и очень эффективной. К тому же, все сделано, так, что при пропадании электричества, циркуляция между котлом и баком идет самотеком. Это достигнуто с помощью обвязки двухдюймовыми трубами и лепестковому обратному клапану. Если электричество есть, то загрузка бака с котла идет через термостатический трехходовик на 60 градусов. Было много железной работы - резка, чистка, сварка. Расходников ушло не много: два отрезных диска 250мм; 2 Обдирочных диска 125мм; 0,5 обдирочного 250мм; 3 шлифовальных круга; 2,5 кг электродов. Резал и варил сам, чистить помогали. Варил старым сварочным трансформатором, со старой убитой маской с темным стеклом, ибо тратиться на новый сварочник ради этого проекта смысла не увидел. Далее будут фотки и еще много букаф 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 28 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 В хозяйстве валялись два тепловозных ресивера по 250л, производства Чехия. Привезли в операционную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 28 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2018 Почистили, порезали. Из полосы сделал кольцо и приварил вместо ноги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 29 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 Сварочник у меня такой. Прикупил только недавно к нему новый зажим для электродов за 150 грн и новый зажим массы за 52 грн. Зажим для электродов оказался АГОНЬ! а зажим массы - надо доработать, ибо полное гавно. Варил электродами такими. Серые вообще чоткие - загораются класс и повторный поджиг тоже агонь. Синие лучше, но варить труднее - металл более текучий, лучше заливает шов, но нужно варить в удобных положениях. Подставка для электродов - специальный электродный горшок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 29 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 Раз уж начал варить и резать, то решил сделать резервный ТЭН для того, чтобы вода не замерзала, если все будут в отъезде. Покопался у себя на мусорнике и нашел ржавый электрический вагонный бойлер, с которого срезал фланец и вварил в свой бак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 29 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 На глаза попалась квадратная труба, решил из нее сварить маленький коллектор на дюйм. угол срезал из старой отопительной трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 29 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 Прикинул чертеж. Да будет так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 29 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2018 осталось одно дно от бойлера и кольцо высотой 200мм. Из днищща сделаю мангал для шашлыков. Толщина металла 4мм. Прослужит долго. Кольцо - куда-то пригодится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 30 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2018 Пришло время собирать бак до кучи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 31 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 А вот и бойлер ГВС одели сверху 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 31 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2018 Затянули в котельную. Вдвоем это оказалось сделать легко. Варил сам. В удобных положениях выходит нормально, в труднодоступных местах частенько приходится зачищать и переваривать заново. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 2 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 Привариваем сборки, которые папа перед этим скрутил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 2 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 привариваем обраточку и бачок расширительный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 4 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2018 Все готово и можно начинать топить. Растапливаю котел на 1/4 топки сухих дров (сосновая шелёвка, мелкий дубок, орех, верба), все в равной пропорции. Жду 10 минут: температура на поверхности плиты 226,4 С выхлоп дымохода 66,6 С Выход воды из котла 46,8 С На байпасе 45,6 Температура обратки на котел 42,8 температура подачи с бака - 11,4 Т.е. Котел работает в оптимальном режиме - рубашка горячая, холодная обратка не идет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 5 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 Где-то через час, котел вышел на полную мощность. Температура варочной поверхности достигла 268,8 Температура дымохода при этом составила 140 Вода на выходе из котла 56 Бак начал активно загружаться теплом. Бак работает отлично, стратификация бомбезная. Верхушка бака под бойлером ГВС 51 Середина бака 17 низ бака по-прежнему 11 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 5 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 По программе управления котла у меня появились новые мысли. Насос термостатического узла нужно гасить тогда, когда выхлоп котла сравнялся с температурой выходящей из котла воды. Такая логика дает лучшие показатели экономии: мы не греем рубашкой воздух и насос не мотает электрику. Это важно, когда насосы запитаны через источник бесперебойного питания. Лишняя экономия не повредит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 Где-то через час, котел вышел на полную мощность. Температура варочной поверхности достигла 268,8 Температура дымохода при этом составила 140 Вода на выходе из котла 56 Бак начал активно загружаться теплом. Бак работает отлично, стратификация бомбезная. Верхушка бака под бойлером ГВС 51 Середина бака 17 низ бака по-прежнему 11 Я не пойму,как у Вас получается такая мкленькая t° дымогазов на этой буржуйке?Плита 260°,а дымогазы 140°.Пойду сейчас свои клацну,пока греется ТА.У меня дымогазы выше,когда вентелятор в стопе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 Вот.На улице-7°.Дымогазы 252° и вент в стопе,но подогревает огонь вторичный воздух.На выходе из котла 74°,верх ТА 76 и низ 41°. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 6 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Я не пойму,как у Вас получается такая мкленькая t° дымогазов на этой буржуйке? Видимо, котел нормально спроэктирован и проток теплоносителя хороший по полторадюймовым трубам. Котел же щас постоянно работает на полную мощность в оптимальном режиме с горячей обраткой. Думаю из-за этого чистый теплообменник. Плита на буржуйке так и просит самогонный аппарат)) Щас печку топить - любимое занятие в семье. Я сегодня мощным вентилятором нагнетал воздух в помещение, ему деваться было некуда - в щели да в поддувайло. Дал обороты на первую скорость (830м3/ч) Так дымоход 170 градусов был. Думаю, до двухсот пятидесяти можно было бы сухим дубом разогреть дымоход)) Но вопрос - зачем. Добавлено через 9 минут Добавлено через 5 минут Вот.На улице-7°.Дымогазы 252° и вент в стопе,но подогревает огонь вторичный воздух.На выходе из котла 74°,верх ТА 76 и низ 41°. У вас термостатический вентиль на 73 градуса? Шо за котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 6 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Видимо, котел нормально спроэктирован и проток теплоносителя хороший по полторадюймовым трубам. Котел же щас постоянно работает на полную мощность в оптимальном режиме с горячей обраткой. Думаю из-за этого чистый теплообменник. Плита на буржуйке так и просит самогонный аппарат)) Щас печку топить - любимое занятие в семье. Я сегодня мощным вентилятором нагнетал воздух в помещение, ему деваться было некуда - в щели да в поддувайло. Дал обороты на первую скорость (830м3/ч) Так дымоход 170 градусов был. Думаю, до двухсот пятидесяти можно было бы сухим дубом разогреть дымоход)) Но вопрос - зачем. Добавлено через 9 минут Добавлено через 5 минут У вас термостатический вентиль на 73 градуса? Шо за котел? Чуток больше,на 75°,насос с избытком мощности и на 1-й скорости качает в районе 3-3.5 куба в час,но дымогазы были фото в момент стопа.Котел чугунок Виадрус на 40квт.Просто странно,что на плите у Вас 240°,а в дымоходе на 100° меньше.Что может так поглащать тепло через 0.5м от плиты?Либо как вариант циркуляция занижена и хоть котел и работает на 80°,но в пол мощности.Просто у котлов плит оч малые площади теплообменника,вот и не понятно с чего такая низкая т.дымогазов.Спроектирован он как два в одном и не в лучшую сторону для ТТ котла.В остальном Вам хочу сказать,что сделано всё отлично! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 6 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 странно,что на плите у Вас 240°,а в дымоходе на 100° меньше.Что может так поглащать тепло через 0.5м от плиты? Все просто. В моем котле воздух никогда не прогревается до температуры варочной поверхности, она нагревается за счет излучения из камеры сгорания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 6 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Все просто. В моем котле воздух никогда не прогревается до температуры варочной поверхности, она нагревается за счет излучения из камеры сгорания. Ладно,оставим эту тему:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 7 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 Ладно,оставим эту тему:beer: оСТАВИМ. Но другого объяснения я не могу найти. Завтра проведу опыт со ртутным градусником до 800 градусов. Померяю огонь на выходе с дымохода. Сразу все станет ясно - излучение или конвекция 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 7 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 С самой первой топки я понял, что без утепления всех горячих труб и ТА обойтись будет невозможно. Пока изоляция для бака еще едет, он был временно обмотан пятью одеялами. Стало комфортнее, но... Варочная поверхность котла в максимальной производительности - это просто ад. Нагревалась более 300 градусов и в котельной было под 50 по Цельсию. Короче, невыносимая жара. Решено было сделать приточку с улицы и направить ее прямо на варочную поверность Решено - сделано. Старый вентилятор на 1000м3 с регулятором оборотов, как нельзя лучше подошел для этой цели. В итоге, поверхность плиты сейчас не нагревается выше 200. Опять появилось НО... Поскольку помещение почти герметичное, то весь приточный воздух начал идти через поддувайло, и таким образом начал раздувать топку до адских температур горения. Выхлоп был замечен 240 градусов. Хороший режим для растопки, когда тяги нету - включил приточку и через 15-20 минут котел в номинале. Но так оставить я не хотел, ибо много тепла теряется. Поэтому проложил воздуховод с котельной в сарай, где куры сидят. Теперь все отлично. Приток охлаждает варочную поверхность; Можно раздуть котел, если надо; И куры перестали мерзнуть. Пока все временно на соплях, но пока морозы стоят, не хочу работать на улице. Потом доделаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ytry Опубліковано: 7 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 Слева от котла на расстоянии вытянутой руки расположил двухклавишный выключатель. Одна клавиша включает приточку, вторая - вытяжку в сарай. Блок - регулятор приточки и термореле под вытяжку засунул в корпус распредкоробки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...