wiktorian Опубліковано: 24 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2018 Доброго дня. Ось вихідні дані: Є житловий будинок (близько 100м.кв.). До будинку підведено 3 фази, договір з обленерго на 8 кВт, на вводі стоїть автомат на 20 А, лічильник двохзонний. Найбільш енерговитратні прилади - бойлер (1.5 кВт), холодильник (1 кВт), пральна машина (2.2 кВт), посудомийка (1 кВт), СВЧ, електрочайник, праска, пилосос. Потрібно вставновити електрокотел (орієнтовно 3 фазний на 7-9 кВт) та електроплиту (6-7 кВт). Допоможіть, будь-ласка, зрозуміти наступне: 1) Скільки потрібно докупити кВт в обленерго? 9 кВт (котел) + 7 кВт (плита) = 16 кВт? 2) Який потрібно ввідний автомат? 25 А чи 32 А? Я розумію що обленерго встановить автомат згідно замовленої потужності. Але для себе хочу зрозуміти це. 3) Електрокотел буде мати 3 фазне підключення, тобто навантаження буде розподілятися рівномірно по фазах. Щодо електроплити незрозуміло - в інтернетмагазинах в описі електроплит вказується 220В. Тобто плиту потрібно посадити лише на одну з трьох фаз? Чи можна теж рівномірно підключити на всі 3 фази? Поясніть, будь-ласка, якщо маєте досвід підключення електроплит. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 24 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2018 3) Електрокотел буде мати 3 фазне підключення, тобто навантаження буде розподілятися рівномірно по фазах. Щодо електроплити незрозуміло - в інтернетмагазинах в описі електроплит вказується 220В. Тобто плиту потрібно посадити лише на одну з трьох фаз? Чи можна теж рівномірно підключити на всі 3 фази? Поясніть, будь-ласка, якщо маєте досвід підключення електроплит. Дякую. Если имеете ввиду варочную поверхность с четырьмя зонами нагрева, могу сказать точно, они двухфазные (однофазное подключение то же возможно), бывают трехфазные, но там обычно пять зон нагрева, они шире (90см) и их редко используют. Докупайте до 20кВт, 32А точно поставят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 24 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2018 холодильник (1 кВт) Це не кондиціонер часом? На 1КВт холодильників штук 5 можна почепити... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 24 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2018 Якщо порахуєте сумарну номінальну потужність всіх електроприймачів будинку, то значення сумарної розрахункової потужності будинку можна буде підрахувати по таблиці 3.2 ДБН В.2.5-23:2010. І потім від отриманого значення відняти існуючі 8 кВт та дізнатись, скільки кіловат треба докупити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 24 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2018 Мне что то кажется что при вводном 20А автомате при трехфазах, все должно работать ну просто отлично. Во первых плиту вы не нагрузите на 100%, да и котел наверное когда дом хорошо утеплен тоже на пике работать не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 24 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2018 Мне что то кажется что при вводном 20А автомате при трехфазах, все должно работать ну просто отлично. Во первых плиту вы не нагрузите на 100%, да и котел наверное когда дом хорошо утеплен тоже на пике работать не будет. Ни ни ни. На прошлой недели был в Вишневом. Суть жалобы - что то иногда пропадает электричество в квартире. Приезжаю и наблюдаю картину - Ввод в квартиру 4,0 мм2. Автомат возле счетчика 25 А и в квартирном щите такой же. Только вот умные хозяева при ремонте решили что ну его этот газ в пень. И демонтировали газовый котел, и плиту. А заместь поставили электрокотел (в Эпицентрах продают пукалки с тремя ступенями на 3 кВт каждая). Так вот при включении двух ступеней котла ( а все таки на улице уже зима) и приготовлении жратвы в Электролюксовской электродуховке илликтричество таки действительно пропадает. А вот автоматы не выбивает. Просто счетчик НИК электронный стоит, с контролем тока и отключающим реле внутри. И вот это то реле в счетчике и рубит... Вот так и делают ограничение потребления при слабых ТП на вновь строящихся объектах. Вот потому то все последние НИКи и начали делать такими толстыми - как любимая свинья Гитлера - чтобы и транс тока туда хороший влез и реле. Они уже стали толще чем фарфоровая пробка в гнезде. Кстати реле явно ж стоит как и в Зубровском РН И это уже под боком - в Вишневом и прочих городах. Скоро и до остальных доберутся чтобы осчастливить! Себя. Платой за докупку недостающих киловатт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 24 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2018 Я с таким "умным" (MTX от Tele Tec) уже пять лет живу, отрубает на раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wiktorian Опубліковано: 24 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 січня 2018 Докупайте до 20кВт, 32А точно поставят. Дякую за пораду. Планую докупити до 17-20кВт. Сьогодні заходив в наше обленерго. Мені повідомили що при такій потужності поставлять автомат на 32А. Також можуть зробити пільговий тариф (до 3000кВт - 0.9 грн/кВт, після 3000 - 1.68 грн/кВт в опалювальний період) якщо буде електрокотел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 24 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2018 Дякую за пораду. Планую докупити до 17-20кВт. Сьогодні заходив в наше обленерго. Мені повідомили що при такій потужності поставлять автомат на 32А. Також можуть зробити пільговий тариф (до 3000кВт - 0.9 грн/кВт, після 3000 - 1.68 грн/кВт в опалювальний період) якщо буде електрокотел. Вы единственное что уточните у них, если не ошибаюсь, сейчас купить 16кВт обходиться дешевле, чем покупать 12. Ну а тариф на отопление, это само собой, если делают, соглашаться не думая))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення