Доброго дня.

 

Ось вихідні дані: Є житловий будинок (близько 100м.кв.). До будинку підведено 3 фази, договір з обленерго на 8 кВт, на вводі стоїть автомат на 20 А, лічильник двохзонний. Найбільш енерговитратні прилади - бойлер (1.5 кВт), холодильник (1 кВт), пральна машина (2.2 кВт), посудомийка (1 кВт), СВЧ, електрочайник, праска, пилосос.

 

Потрібно вставновити електрокотел (орієнтовно 3 фазний на 7-9 кВт) та електроплиту (6-7 кВт). Допоможіть, будь-ласка, зрозуміти наступне:

 

1) Скільки потрібно докупити кВт в обленерго? 9 кВт (котел) + 7 кВт (плита) = 16 кВт?

2) Який потрібно ввідний автомат? 25 А чи 32 А? Я розумію що обленерго встановить автомат згідно замовленої потужності. Але для себе хочу зрозуміти це.

3) Електрокотел буде мати 3 фазне підключення, тобто навантаження буде розподілятися рівномірно по фазах. Щодо електроплити незрозуміло - в інтернетмагазинах в описі електроплит вказується 220В. Тобто плиту потрібно посадити лише на одну з трьох фаз? Чи можна теж рівномірно підключити на всі 3 фази? Поясніть, будь-ласка, якщо маєте досвід підключення електроплит.

 

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3) Електрокотел буде мати 3 фазне підключення, тобто навантаження буде розподілятися рівномірно по фазах. Щодо електроплити незрозуміло - в інтернетмагазинах в описі електроплит вказується 220В. Тобто плиту потрібно посадити лише на одну з трьох фаз? Чи можна теж рівномірно підключити на всі 3 фази? Поясніть, будь-ласка, якщо маєте досвід підключення електроплит.

Дякую.

 

Если имеете ввиду варочную поверхность с четырьмя зонами нагрева, могу сказать точно, они двухфазные (однофазное подключение то же возможно), бывают трехфазные, но там обычно пять зон нагрева, они шире (90см) и их редко используют.

 

Докупайте до 20кВт, 32А точно поставят.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо порахуєте сумарну номінальну потужність всіх електроприймачів будинку, то значення сумарної розрахункової потужності будинку можна буде підрахувати по таблиці 3.2 ДБН В.2.5-23:2010. І потім від отриманого значення відняти існуючі 8 кВт та дізнатись, скільки кіловат треба докупити.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне что то кажется что при вводном 20А автомате при трехфазах, все должно работать ну просто отлично. Во первых плиту вы не нагрузите на 100%, да и котел наверное когда дом хорошо утеплен тоже на пике работать не будет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне что то кажется что при вводном 20А автомате при трехфазах, все должно работать ну просто отлично. Во первых плиту вы не нагрузите на 100%, да и котел наверное когда дом хорошо утеплен тоже на пике работать не будет.

 

Ни ни ни. На прошлой недели был в Вишневом. Суть жалобы - что то иногда пропадает электричество в квартире.

Приезжаю и наблюдаю картину - Ввод в квартиру 4,0 мм2. Автомат возле счетчика 25 А и в квартирном щите такой же.

Только вот умные хозяева при ремонте решили что ну его этот газ в пень. И демонтировали газовый котел, и плиту. А заместь поставили электрокотел (в Эпицентрах продают пукалки с тремя ступенями на 3 кВт каждая). Так вот при включении двух ступеней котла ( а все таки на улице уже зима) и приготовлении жратвы в Электролюксовской электродуховке илликтричество таки действительно пропадает.

А вот автоматы не выбивает.

Просто счетчик НИК электронный стоит, с контролем тока и отключающим реле внутри. И вот это то реле в счетчике и рубит...

Вот так и делают ограничение потребления при слабых ТП на вновь строящихся объектах.

Вот потому то все последние НИКи и начали делать такими толстыми - как любимая свинья Гитлера - чтобы и транс тока туда хороший влез и реле. Они уже стали толще чем фарфоровая пробка в гнезде. Кстати реле явно ж стоит как и в Зубровском РН :) И это уже под боком - в Вишневом и прочих городах. Скоро и до остальных доберутся чтобы осчастливить! Себя. Платой за докупку недостающих киловатт.

 

571784142_w640_h640_nik_2303i.jpg

 

 

59496572f74dd52ade5e00e2

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я с таким "умным" (MTX от Tele Tec) уже пять лет живу, отрубает на раз.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Докупайте до 20кВт, 32А точно поставят.

 

Дякую за пораду. Планую докупити до 17-20кВт. Сьогодні заходив в наше обленерго. Мені повідомили що при такій потужності поставлять автомат на 32А. Також можуть зробити пільговий тариф (до 3000кВт - 0.9 грн/кВт, після 3000 - 1.68 грн/кВт в опалювальний період) якщо буде електрокотел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за пораду. Планую докупити до 17-20кВт. Сьогодні заходив в наше обленерго. Мені повідомили що при такій потужності поставлять автомат на 32А. Також можуть зробити пільговий тариф (до 3000кВт - 0.9 грн/кВт, після 3000 - 1.68 грн/кВт в опалювальний період) якщо буде електрокотел.

 

Вы единственное что уточните у них, если не ошибаюсь, сейчас купить 16кВт обходиться дешевле, чем покупать 12.

Ну а тариф на отопление, это само собой, если делают, соглашаться не думая)))