Energon Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 Да не от чего эта гофра не защищает, и горит она будь здоров. Просто насмотрятся заказчики ютуба, и не пойми нужно оно не нужно оно, для чего оно. Красиво - значит нужно. Маркетинг в деле - как киндеры на касе на уровне глаз детей. Вот так. Только в ролях детей, заказчики постарше. В гофру чего засунуть то и можно, так это слаботочку, если уж сильно захочется. 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 и горит она будь здоров. Еще и тягу создает. Так-то кабелю в штукатурке гореть нечем. А будет гофра - будет свежий приток кислорода и сквозняк. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 Да не от чего эта гофра не защищает, и горит она будь здоров. у меня не горит )) во всяком случае от зажигалки )) я себе вёл в гофре внутри ГК стен, но это мой "бздык" и причины тоже свои. В гофре, имхо, нужно вести когда монтаж в стяжке, там без этого никак. В остальных случаях - для ютуба и картинок в портфолио )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 ... В гофре, имхо, нужно вести когда монтаж в стяжке, там без этого никак. В остальных случаях - для ютуба и картинок в портфолио )) Когда в стяжке, лучше в ПЕ трубе. Так обеспечится целостность кабеля и самой трубы, как оболочки. Ато народ гофр затопчет, с возможными вытекающими последствиями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 Да не от чего эта гофра не защищает, и горит она будь здоров. Просто насмотрятся заказчики ютуба, и не пойми нужно оно не нужно оно, для чего оно. Красиво - значит нужно. Маркетинг в деле - как киндеры на касе на уровне глаз детей. Вот так. Только в ролях детей, заказчики постарше. В гофру чего засунуть то и можно, так это слаботочку, если уж сильно захочется. По потолку (плиты перекрытия) как Вы тогда тянете кабель (если можно, с фото)? Прошу прощения у ТС за офтоп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 По потолку (плиты перекрытия) как Вы тогда тянете кабель (если можно, с фото)? Прошу прощения у ТС за офтоп Да зайдите в моей подписи внизу там есть немного фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 По потолку (плиты перекрытия) как Вы тогда тянете кабель (если можно, с фото)? Прошу прощения у ТС за офтоп Где то вот так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 прокладка провода между точками, верно? В гофру не затягиваете - это правильно. Ибо в 40 мм это глупость, а в 16 мм глупость в квадрате. Совершенно верно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вася V Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 Если стены не бетонные, то сделать штробы, подрозетники вырезать и вмазать и тому подобное совсем не сложно и не тяжело Так что можно сделать запросто подготовительные работы и платить электрику только за интеллектуалую часть - подключение, щит и тд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 Если стены не бетонные, то сделать штробы, подрозетники вырезать и вмазать и тому подобное совсем не сложно и не тяжело Так что можно сделать запросто подготовительные работы и платить электрику только за интеллектуалую часть - подключение, щит и тд Как вариант. У меня было такое предложение (один раз), не могу объяснить почему, но я отказался. Возможно не смог оценить свою интеллектульную часть, не знаю. Скорей всего вариант для хорошего приятеля, родственника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 Укладка кабеля по 10 и штроба в бетоне 30/30 мм. по 60 для Киева не дорого ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 - сказали 70 тыс грн. Что думаете ? Не дорого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Я просто прикинул самую дешевую гофру - порядка 3 грн/м. Ну-ну... Строились 2 форумчан-соседей и каждого в доме километры этих гофр,и случилась такая фигня,что мышка погрызла гофры и провода и у одного форумчанина сгорел готовый под занос мебели домик площадью 300 м2.Через пару месяцев другой форумчанин заменил абсолютно всю гофру на металлические трубы с металлическими гофрами.Историю всю наблюдал лично,т.к. проводил работы на обоих домах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Я просто прикинул самую дешевую гофру - порядка 3 грн/м. Ну-ну... Строились 2 форумчан-соседей и каждого в доме километры этих гофр,и случилась такая фигня,что мышка погрызла гофры и провода и у одного форумчанина сгорел готовый под занос мебели домик площадью 300 м2.Через пару месяцев другой форумчанин заменил абсолютно всю гофру на металлические трубы с металлическими гофрами.Историю всю наблюдал лично,т.к. проводил работы на обоих домах. И дифы на утечку не сработали ? м да . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Я просто прикинул самую дешевую гофру - порядка 3 грн/м. Ну-ну... Строились 2 форумчан-соседей и каждого в доме километры этих гофр,и случилась такая фигня,что мышка погрызла гофры и провода и у одного форумчанина сгорел готовый под занос мебели домик площадью 300 м2.Через пару месяцев другой форумчанин заменил абсолютно всю гофру на металлические трубы с металлическими гофрами.Историю всю наблюдал лично,т.к. проводил работы на обоих домах. Василий при всем уважении.. Но больше похоже на байку, не факт сгоревшего дома и маниакальная замена на металлические трубы, конечно, а то что причиной пожара стала мышка жующая гофру ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Я вроде в сказочники не записывался и за слова свои отвечаю-могу и на экскурсию свозить,на втором домике и сейчас мой плиточник работает,причём именно он выбегал в одних трусах в 5 утра из горящего первого дома. Причина пожара названна экспертами,мышинное гнездо в месте возгорания я лично держал в руках,само место вспышки крыши прекрасно видно на камерах соседа. На обоих домах работало много других подрядчиков с форума,так что все давно про это знают,просто не принято такие вещи афишировать и писать конкретные адреса и ники. Ну а дифы на утечку-это даже не смешно,не сработало вообще ничего из двух огромных ящиков самых крутых защит.Может сами догадаетесь почему? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Может сами догадаетесь почему? Кто-то рукожоп, не соблюдающий нормы? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Ну а дифы на утечку-это даже не смешно,не сработало вообще ничего из двух огромных ящиков самых крутых защит.Может сами догадаетесь почему? В подобных случаях раскрывают тех "мастеров", а тем паче если они здешние! Пусть даже это сделают не сами погорельцы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Электрики там не форумские,да и не виноваты они ни в чём.Просто тело мышки аппаратура восприняла как нагрузку,она вспыхнула и началось возгорание.Это я своими словами пересказал вывод экспертов который мне озвучил хазяин дома. Ну а теперь просто для меня объясните какая именно защита должна была вырубится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Я просто прикинул самую дешевую гофру - порядка 3 грн/м. Ну-ну... Строились 2 форумчан-соседей и каждого в доме километры этих гофр,и случилась такая фигня,что мышка погрызла гофры и провода и у одного форумчанина сгорел готовый под занос мебели домик площадью 300 м2.Через пару месяцев другой форумчанин заменил абсолютно всю гофру на металлические трубы с металлическими гофрами.Историю всю наблюдал лично,т.к. проводил работы на обоих домах. У меня доступная гофра будет только по потолку по плитам перекрытия (снизу). Там тоже есть опасность грызунов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Ну а теперь просто для меня объясните какая именно защита должна была вырубится? Никакая. Мышка была резистивной нагрузкой, ток меньше чем требуется для срабатывания автомата. Но даже 16 А при напряжении 230 В приводят к нагреву, достаточному для возгорания (шутка ли, 3 кВт тепловой мощности). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 У меня доступная гофра будет только по потолку по плитам перекрытия (снизу). Там тоже есть опасность грызунов? А теперь личная история-в спальне ГК потолок,и эти долбанные мыши нашли туда доступ и любили по ночам устраивать гонки,коготки по картону классно цокают.Прикольно было перед сном нам с женой лупить шваброй по потолку.Пробовали и отравы,и мышеловки и звуковые штучки-всё фигня.Взяли сразу двух котов-тишина и спокойствие,сейчас у нас живут 3 кота. Так что заводите котов и ставьте любую гофру! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 какая именно защита должна была вырубится?если провод трехжильный (он трехжильный был, с PE?), то вероятность того, что мышь при перегрызании провода спровоцировала бы утечку тока и сработку УЗО, выше, чем если там была двухпроводка или линия без УЗО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Так что заводите котов и ставьте любую гофру! коты разные бывают )) извините за офтоп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Все равно как то интересно с мышей получается сейчас я представлю : она была чем то пропитана что от короткого замыкания воспламенилась и собой подожгла все вокруг что находилось легковоспламеняющееся , то есть сама изоляция кабеля поддерживала горение , гофра поддерживала горение , деревянные конструкции в доме тоже были пропитаны чем то для быстрого возгорания . Мыша могла быть нагрузкой и автомат ее не видел потому что у ней фаза в жопе была а ноль в пасти :D:D:D Все таки наверное она их рядом грызанула и тогда это явное короткое . Ну даже хай начала плавится обмотка трех жильного провода не горючего но по любому должен сработать диф :rolleyes: Кстати историю о мыше и гофре слышу уже не один раз с разных источников . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...