fit1 Опубліковано: 6 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2018 Помогите советом. Ввод кабеля в дом от счетчика до щитка под землей, расстояние 14 м., одна фаза. Завтра еду в область заодно и купил бы уже кабеля, поэтому вопрос срочный. Думал кинуть кабель ВВГ 3х10, фаза, ноль, а третьим протянул бы землю в дом. Соответственно контур заземления будет возле счетчика. Можно так поступить, или лучше контур сделать ближе к щитку, и отдельно завести в дом. А в земле протянуть ВВГ 2х10 ? Буду признателен за помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 6 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2018 Помогите советом. Ввод кабеля в дом от счетчика до щитка под землей, расстояние 14 м., одна фаза. Завтра еду в область заодно и купил бы уже кабеля, поэтому вопрос срочный. Думал кинуть кабель ВВГ 3х10, фаза, ноль, а третьим протянул бы землю в дом. Соответственно контур заземления будет возле счетчика. Можно так поступить, или лучше контур сделать ближе к щитку, и отдельно завести в дом. А в земле протянуть ВВГ 2х10 ? Буду признателен за помощь. Заземление, пусть даже из 1 штыря 3 и более метров лучше делать в нескольких местах. Кабель лучше бОльшим сечением, пусть даже люминь, с переходом на медь, желательно 3х жильный. Зы. Пардоньте, не консультант форума, подраздел увидел после ответа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fit1 Опубліковано: 6 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2018 Заземление, пусть даже из 1 штыря 3 и более метров лучше делать в нескольких местах. Кабель лучше бОльшим сечением, пусть даже люминь, с переходом на медь, желательно 3х жильный. Зы. Пардоньте, не консультант форума, подраздел увидел после ответа. Ну как бы так и не понял для себя как поступить. Тянуть землю одним кабелем с фазой и нулем от счетчика 14 м., либо отдельно сделать контур как можно ближе к щитку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 6 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2018 Ну как бы так и не понял для себя как поступить. Тянуть землю одним кабелем с фазой и нулем от счетчика 14 м., либо отдельно сделать контур как можно ближе к щитку? Имхо. Лучше заземление делать и у щита и у дома. Кабель 3х жильный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2018 Если система заземления ТТ. То получается - пластиковый бокс реса-ваш вводной кабель к дому 2*16 алюминий в трубе ПЕ 25-32мм - ваш щиток в доме - от него от дома на расстоянии 1м ваше заземление проводом ПВ-3 16мм2. И все линии защищаются УЗО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 7 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2018 забити 4 зварені щити під будинком дешевше і надійніше ніж тягнути надцять метрів проводу великого січення, ІМХО. В ідеалі Щит теж має бути заземленим (Влупити коло нього пару армотур в землю теж.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fit1 Опубліковано: 7 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2018 (змінено) Спасибо! ПВ-3 тоже следует защищать в трубе ПЕ? Вводной каким именно кабелем делать, ABBГ? Змінено 7 січня 2018 користувачем fit1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 7 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2018 Пв3 16 мм2 защищать трубой не требуется, но и мех воздействий на него не должно быть. Для тт 16 мм2 много, достаточно от 4 мм2. Аввг можно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...