Andrew82 Опубліковано: 2 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 Есть столб, через него транзитом идет СИП 50мм2. Есть задача подключить 4-х потребителей к этому проводу, у каждого потребителя свой счетчик и вводной автомат, все в отдельных гермобоксах. Квота у каждого 3 фазы, 40А. Как правильней всего это сделать, от каждого счетчика тянуть СИП 25мм2 вверх к магистральному проводу или сверху спустить СИП 50мм2 и сделать небольшой распред-щит с шинами к которым уже подключить каждого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 2 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 Есть столб, через него транзитом идет СИП 50мм2. К каждому прибору учета свой опуск от ЛЭП 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 2 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2018 Есть столб, через него транзитом идет СИП 50мм2. Есть задача подключить 4-х потребителей к этому проводу, у каждого потребителя свой счетчик и вводной автомат, все в отдельных гермобоксах. Квота у каждого 3 фазы, 40А. Чья собственно сама ЛЭП? Если гор(обл)энерго, то не вам решать как подключать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 3 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Чья собственно сама ЛЭП? Если гор(обл)энерго, то не вам решать как подключать. В частной собственности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 Орешки нас спасут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 сверху спустить СИП 50мм2 и сделать небольшой распред-щит с шинами к которым уже подключить каждого? Больше переходных соединений-больше шансов, что что-то отгорит:D Не лепите городуху. Через "орехи" подключайте 4 линии и спите спокойно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Орешки нас спасут? спасут...но для такого подключения(4 абонента) потребуеться вышка.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 12 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2018 А есть варианты без вышки? Можно Карлсона вызвать:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз