Одноэтажный Z98 с возможностью 2 этажа, в Днепре

shneider_vova

Рекомендовані повідомлення

Мы же о Ферон тм41? На них "иногда" бывает 220. Это правильно?
Что значит "на них иногда бывает 220"? На схеме и на выложенном Вами видео четко видно когда на них может появиться напряжение.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит "на них иногда бывает 220"?

 

Ну так это "иногда" и имел ввиду. Вопрос остается в силе - это правильно, подавать на HDO 220?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Человек предложил подключить к контактам HDO провода от контактов реле 4и5... Мы же о Ферон тм41? На них "иногда" бывает 220. Это правильно?

 

Ваши посты в последнее время стали действительно информативнее и почти без желчи

 

Беру свои слова обратно. Мне показалось :lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так это "иногда" и имел ввиду. Вопрос остается в силе - это правильно, подавать на HDO 220?

Не правильно. Так как на ХДО уже 220В, и при выходе с реле фазы отличной от фазы присутствующей на контаке ХДО будет "большой бум". Но Вас вроде никто не заставляет выводить L или N на выход реле таймера. Достаточно просто подсоединить выход к контакту ХДО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Беру свои слова обратно. Мне показалось :lol:

 

Граждане, я сейчас стучу с телефона и испытываю определенные трудности, могу протупить, извеняйте, но разве не было:

 

Нет, это схема подключения ТМ41 к нагрузке, предназначенной для 220В. Тебе тот нижний провод не нужен. Используешь нормально разомкнутые контакты 4 и 5. От них двужильным кабелем на клеммы платы котла.

 

И???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Граждане, я сейчас стучу с телефона и испытываю определенные трудности, могу протупить, извеняйте, но разве не было:

 

Ну, в чем противоречие? Если сделать как я написал, все будет работать. А Dmode даже картинку понятную выложил. На видео этот "нижний провод" (на вашей схеме) проброшен автором слева. Не нужен он в нашем случае. Даже запрещен. Имено он подает 220 на контакты исполнительного реле.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

могу протупить, извеняйте, но разве не было:
Было. Но что Вам не ясно из вашего вопроса не понятно.

Еще раз гляньте на сообщение https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4778555&postcount=1931

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, в чем противоречие? Если сделать как я написал, все будет работать. А Dmode даже картинку понятную выложил. На видео этот "нижний провод" (на вашей схеме) проброшен автором слева. Не нужен он в нашем случае. Даже запрещен. Имено он подает 220 на контакты исполнительного реле.

 

 

Ну не знаю, читаю что вижу - установить реле, от 4 и 5 соединить с датчиком. И... спасибо, приплыли(((.

 

Было. Но что Вам не ясно из вашего вопроса не понятно.

Еще раз гляньте на сообщение www.stroimdom.com.ua/forum/s...postcount=1931

Мне кажется, есть "небольшая разница"..

 

Все, я пас))). Свой вариант я предложил, другие форумчане тоже не остались в стороне))), а Володя пусть уже решает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Граждане, я сейчас стучу с телефона и испытываю определенные трудности, могу протупить, извеняйте, но разве не было:

 

 

 

И???

А так?......

1440102282_.jpg.d67b0fff99ab9d14321c52f9f90b844a.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну не знаю, читаю что вижу - установить реле, от 4 и 5 соединить с датчиком... И, спасибо, приплыли(((.

Все, я пас))). Свой вариант я предложил, другие форумчане тоже не остались в стороне))), а Володя пусть уже решает.

 

Каким датчиком? Вы о чем?

 

Добавлено через 2 минуты

А так?......

 

Даа... Зря Вы там эти цифры написали :D:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Даа... Зря Вы там эти цифры написали :D:D

Специально нарисовал оранжевую разделяющую линию

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Специально нарисовал оранжевую разделяющую линию

 

Абы помогло... К картинке уточнение есть. Это контакты 3 и 5. Они никогда не замкнутся. Средний - 4, замкнутый - 3, разомкнутый - 5.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне кажется, есть "небольшая разница"..

Эта разница имеет вербальное выражение?

 

Все, я пас))). Свой вариант я предложил, другие форумчане тоже не остались в стороне))), а Володя пусть уже решает.

Оффтоп

 

Выбирают евреи нового ребе. Встаёт Абрам:

— Мы все давно знаем Рабиновича как честного человека, предлагаю выбрать его!

Евреи (хором):

— Да, давайте выберем Рабиновича!

Встаёт Ицхак:

— Вот вы хотите Рабиновича выбрать ребе, а, между прочим, у него дочь — проститутка! Нехорошо как–то!

Евреи (хором):

— Нехорошо!

Встаёт Рабинович:

— Ну как же так! Вы же все меня знаете с самого детства! Я всю жизнь прожил в общине! И у меня три сына и никогда не было дочери!

Евреи (хором):

— Действительно, как же так?!

Ицхак (пожимая плечами):

Я своё мнение высказал, а вы решайте...

 

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Абы помогло... К картинке уточнение есть. Это контакты 3 и 5. Они никогда не замкнутся. Средний - 4, замкнутый - 3, разомкнутый - 5.

Верно, то я по чаще используемой схеме когда NO и NC по бокам.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Было уже тут:

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4757829&postcount=34

 

Не заводить на выходы реле ни L ни N

MAj8yaT49gMlme.jpg

 

Подключить вот так, тоесть чтобы реле при замыкании создавало тот же эффект что и наличие перемычки:

attachment.php?attachmentid=639936&stc=1&d=1542622702

 

т.е. на реле приходит только два провода с HDO?

Все? По ним же и приходит питание для самого реле?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

т.е. на реле приходит только два провода с HDO?

Все? По ним же и приходит питание для самого реле?

 

Нет, конечно. На контакты 1 и 2 таймера нужно подать питание 220В 50Гц от щитка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Давно не писал - валялся с ангиной дома. Давненько не приходилось пить антибиотики...

 

Продвижение следующее:

Поставили коммутационный щит, расключили все кабеля, которые шли непосредственно в него, и подключили распредкоробки от освещения. Надо докидать еще кабели от распредок на розетки, и подключить импульсные выключатели (это еще пока не понял, как, жду инструкцию от Тараса).

IMG_20181224_183034.thumb.jpg.9aa986cf2c16f9b89cefd772c7ed9941.jpg

IMG_20181224_183042.thumb.jpg.7de065c058c0ad319bbe78558f810ba4.jpg

 

Кабели пропустил по обратной стороне стены, по наруже. Для защиты кабелей от острых краев кладки использовал куски электротехнической трубы 50 мм, закрепил лучшим скотчем :-) заказал кабельный короб 120*40, в два ряда пущу вертикально и спрячу туда все кабеля.

 

 

Подключил таймер feron 41m к котлу на клемму HDO (спасибо всем за советы):

IMG_20181224_183054.thumb.jpg.6e9cba449ca7def75c454f6fc5bb56ea.jpg

IMG_20181224_183101.thumb.jpg.7f26764f216f0588e9d27aabefde9c58.jpg

 

фото щитка без крышки не сделал, поэтому так покажу схему подключения:

Screenshot_150.png.5508283c9b647f50c450ec09196cf165.png

 

фаза заходит в автомат защиты реле после автомата котла, затем идет на реле. Нейтраль на реле идет сразу с автомата котла (таким образом, при выключении автомата котла на реле не идет питание, только его собственная батарейка). Кабель к котлу подключается к 2 нижним левым клеммам реле (там нормально открытый контакт). Все работает, но сперва неверно разобрался с программированием реле - там нужно указывать, в какой день недели происходит сработка, и поначалу выключение таймера настроил только на понедельник. Вчера исправил, посмотрим, как отработает.

 

Расключил распредкоробки освещения. Использовал Wago 773 серии (неожиданно оказалось, что они неразборные). Дополнительно фазу и ноль на каждом кабеле маркировал в соответствии со своей схемой (аналогично промаркирую потом и в выключателях). Землю решил не маркировать).

IMG_20181226_174845.thumb.jpg.d4730ce1ea0d32ec073936ba3c581f19.jpg

IMG_20181226_175020.thumb.jpg.7c48cfca912ae9a9aa78531be8cafd85.jpg

 

Подключил временные выключатели:

IMG_20181226_193109.thumb.jpg.1c8057bf8d313cb27edec8c5bc2e6743.jpg

 

фаза идет через кнопку, ноль через клеммник - купил такие выключатели, а в них неожиданно только фаза соединяется. Есть дешевые выключатели на 2 полюса? Надо ли замотать в изоленту клеммник?

 

На конец кабеля света повесил патроны Е27, самые дешевые с Эпика, керамические, и лампочки:

IMG_20181226_193114.thumb.jpg.ebfd39b19a846b5b5b372dc95cfd6fb1.jpg

IMG_20181226_193121.thumb.jpg.3d4ca5f20f56ca7ce13a8c43ccf04cd4.jpg

 

Да будет свет! Буду брать лампы накаливания, 150 Вт.

 

 

Ну и очередная порция вопросов-рассуждений по отделке (пожалуйста, критика-советы-свое мнение всячески приветствуется). После рождества заходит плиточник (2 шт) и маляр (1-2 шт) на штук, надо определится с материалами, схемами и т.п.

 

В ванную решили не брать ту плитку под мазню цементную с агромата, решили, что под дерево будет лучше. Предварительно в санузлы хотим брать вот такую (слева), в прихожую - справа. Плитка Myr Ceramica, белая - decape, темная = vintage

 

IMG_20181027_165510.thumb.jpg.25db954f549b982eb4e58bdcd8405281.jpg

 

Плитка может быть доставлена 17.01, меня +- устраивает.

 

Плитку в эпицентре (Meranti roble, оплаченную в октябре) - проверил краем глаза, можно забирать. Клей будет Baumit FlexTop, затирка Mapei Ultracolor (цвет - без понятия).

 

Теперь вопрос по укладке плитки. Уже 2 уважаемых мной форумчанина (они себя узнают :-) рекомендовали диагональную укладку. Жена тоже сперва сказала "а давай", а потом засомневалась. Что меня смущает: бОльшая часть дома будет в одной плитке, имеет смысл укладывать ее единым контуром. но тогда получается так:

Screenshot_151.thumb.png.2a98d720eceb431f53a505b2e707f9f7.png

 

Во первых, мне не очень нравятся переходы через дефшвы. в прямой укладке я могу подгадать так с раскладкой, что на месте шва будет четко конец плитки (почти во всех комнатах), в диагональной раскладке придется точно перекрывать шов. Скажем, по Васиной стяжке не вижу в этом большой проблемы - возьму Miro 3130 (самый доступный клей классе S2) на эти зоны, но тем не менее.

 

Во-вторых, диагональная укладка плитки 240*950 в коридоре 2 метра шириной - может быть некрасиво.

 

Вопросы цены укладки и обрезок - условно вынесем за рамки разговора, так как это сильно не пугает.

 

В ванной попробовал рисовать диагональную укладку - получается некрасиво, там точно будет прямая укладка.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лампочки 150 круто, но жрут дофига, горят нормально и есть вероятность от воды взорватся.

Использовал 10-15вт светодиодные - Света хватало всем.

По укладке - у меня сплошной ковёр . Половина винил, половина плитка похожего размера. Хотели тоже диагональ, но при сплошном ковре получались некоторые комнаты визуально укорачивались. В итоге уложили английской елкой. Очень выгодно получилось.

Щиток зачетный. Себе вместо одного большого поставил 2 по 56 модулей.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лампочки 150 круто, но жрут дофига, горят нормально и есть вероятность от воды взорватся.

Использовал 10-15вт светодиодные - Света хватало всем.

По укладке - у меня сплошной ковёр . Половина винил, половина плитка похожего размера. Хотели тоже диагональ, но при сплошном ковре получались некоторые комнаты визуально укорачивались. В итоге уложили английской елкой. Очень выгодно получилось.

Щиток зачетный. Себе вместо одного большого поставил 2 по 56 модулей.

 

вы наверное, что то пропустили у меня по теме :-) это один из трех щитков :-) он на 60 модулей. Тут только автоматы на комнаты + коммутатор для центрального выключателя. Основная автоматика в котельной

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы наверное, что то пропустили у меня по теме :-) это один из трех щитков :-) он на 60 модулей. Тут только автоматы на комнаты + коммутатор для центрального выключателя. Основная автоматика в котельной

 

Видел, просто высота такая как у меня 2. У меня тож :) только вход сразу на основные, а потом дом щиток на кухне и на улице.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ, еще срочный вопрос. Я как то это совсем провтыкал. Подоконники. Сегодня маляр огорошил тем, что он 2 числа вроде выходит ко мне. А подоконников нет, и не продуманы никак. Пока идея такая, а вы подтвердите/отговорите/плюньте в спину. На полу в комнатах с подоконниками (это три спальни и котельная, в котельной собственно без особой разницы, что делать) будет вот такая плитка:

173096_5.jpeg.cd840f3e642d75435242f9c1404f40d4.jpeg

 

Подоконники тоже хочу под дерево. У Виктора в теме о них писали, с той поры "запал" на них, topalit атакама черри:

781197702_w390_h390_topalit.jpg.eaa438ea94449c256b0bf4bf5c6b4f86.jpg

 

По идее, глобально стена с окном должна выглядеть как то так:

IMG_20171130_184434_222.thumb.jpg.b8db2f1e06b44345507dd65b78af9769.jpg

 

Стена будет светлой крашеной, окна белые, откосы белые.

 

Нормально или бе? Хотелось бы еще приложить плитку к подоконнику, но тут встает другая проблема - сроки. Завтра последний короткий день в этом году, возможности помотаться по городу у меня не будет, да и плитка на руках будет только в субботу. А потом работа у всех начнется только с 8, а это эксклюзивные позиции, срок изготовления ХЗ какой может быть. Можно не шпаклевать стену с окном, но опять таки за маляром идет следом плиточник, уже хотелось сделать по нормальному - грязные стены, чистый пол.

 

Если же брать белый подоконник - что взять из нормального качества? вроде данке не особо хвалят

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ключевой вопрос в том или они будут открытые или закрытые тюлями и т.п. Во втором случае вообще без разницы по сути, только цвет выбрать.

 

В первом случае нужно плясать от интерьера, где это будет одна из мелких деталей.

 

У меня есть оба варианта, хотя и мало подоконников вцелом, сделал пластиковые заламинированые под окна, после того как посчитал дерево :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно не шпаклевать стену с окном, но опять таки за маляром идет следом плиточник, уже хотелось сделать по нормальному - грязные стены, чистый пол.

 

Если же брать белый подоконник - что взять из нормального качества? вроде данке не особо хвалят

 

Себе поставил Верзалит белые. Белый подоконник-это не стареющая классика, вписывающиеся практически в любой интерьер. Брал в Киевском инет.магазине, самая низкая цена из возможных, всё честно и быстро luxedecor.com.ua/g12962746-podokonniki-werzalit (не реклама).

Топалит очень близкий родственник Верзалита, но дороже, в белом цвете нет смысла переплачивать.

Можно шпаклевать и стены, и откосы, разрушения при установке подоконника не столь эпичны, конечно придется потом шпакленуть, но совсем немного.

З.Ы. Признаюсь в жлобстве :), в гардеробную поставил пластиковый подоконник. 3 дня назад взял клининг помыть окна в доме после строителей. Дамы были разные, но пострадал только пластиковый, девочка на вид 50 кг., наступила на угол подоконника и он зараза треснул.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ключевой вопрос в том или они будут открытые или закрытые тюлями и т.п. Во втором случае вообще без разницы по сути, только цвет выбрать.

 

В первом случае нужно плясать от интерьера, где это будет одна из мелких деталей.

 

У меня есть оба варианта, хотя и мало подоконников вцелом, сделал пластиковые заламинированые под окна, после того как посчитал дерево :D

 

штор-тюля должно быть немного, мы же делаем скандинавский стиль :-) а там вообще без штор. Совсем "без" не обойтись, как минимум наша спальня выходит на сторону к соседям. Плюс окна широкие (2100), там все равно подоконник виден будет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Кажется, этот пост будет на 100 странице моей темы :-) А начиналось все просто.

 

 

Новости. Грею дом (тепловое испытание стяжки). Второй день подача 45, обратка 38. В доме уже под 30 градусов. Мощность котла (автоматическая) - 10-12 кВт. Завтра выключу. Из проблемных (с точки зрения конденсата) мест - только угол возле наружной бетонной пока не утепленной колонны. Даже на металлической временной двери конденсата мало.

 

По ТП - хожу и радуюсь. Очень доволен пока. Пол даже при такой температуре ногой в носке - не теплый (голой ногой не хочется - грязно), рукой - приятное тепло.

 

По стяжке - т-т-т, без трещин. Вася умничка :beer:

 

Второй день, как зашли отделочники - сверлят и ставят подрозетники (пришлось им делать, так как без этого штук наносить бессмысленно, а у меня нет времени делать). Работают в одних шортах, ибо жарко. Вылезают мои косяки в электропроводке - где выпуск оставил мало, а розетка смещена по плану, где вообще забыл прокинуть один кабель - надо штробить. Подключил импульсные реле. Все работает отлично, но звук... однозначно буду менять на электронные.

 

Из неприятного - нашел горизонтальные трещины по штукатурке по границам газоблока на наружной стене в котельной (они самые, за которые много говорилось на форуме). надеюсь, что там и ограничится - там штукатурилось в последнюю очередь, штукатур спешил и видимо халтурил. И материал там немного другой - MPA 35L вместо MVR Uni. Обошел остальные комнаты - вроде цело. Поживем-увидим

 

Подоконники заказал - topalit атакама черри :-) на неделе должны приехать. Стоят, конечно, .... 7 метров шириной 275 мм обошлись в 9300.

  • Лайк 15
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах