yurriy Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 В чем ложь? ... Что ферон tm41 аналог tm22 только в другом корпусе? Именно в этом. Ни разу не аналог. В ТМ22 один из контактов исполнительного реле подключен к вилке 220. И если "удачно" воткнуть именно его в фазу, то даже включать таймер не понадобится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 ничего не понятно Странно. У вас же есть профессия? Вы инженер? Гы. А чего свой пост удалили? Ссисняитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Странно. У вас же есть профессия? Вы инженер? Я прораб))). Вы же это от меня хотите услышать? А если серьезно, имел ввиду конкретно подключение к датчику HDO, "явление" у нас еще малоизученное. Получилось подключить? Как? Из описания самоделкина исключительно методом тыка. Что же, замечательно. Я выше написал свое мнение и как подключил бы я. Какая проблема,не понимаю. "Ложь", "непокАлебимый", "професия"... вы все нормальные, ребята??? Пост удалил, потому что уже надоел безсмысленный спор))) Если вам станет легче, тм41 отличается от тм22, был неправ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Если вам станет легче, тм41 отличается от тм22, был неправ))) вот эту схему я и не могу понять. к каким выводам на таймере я должен подключить 2 жилы от клеммы HDO? насколько я понимаю, то этот таймер так же просто пропускает через себя 220 Вольт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Я прораб))). Вы же это от меня хотите услышать? А если серьезно, имел ввиду конкретно подключение к датчику HDO, "явление" у нас еще малоизученное. Получилось подключить? Как? Из описания самоделкина исключительно методом тыка. Что же, замечательно. Я выше написал свое мнение и как подключил бы я. Какая проблема,не понимаю. "Ложь", "непокАлебимый", "професия"... вы все нормальные, ребята??? Пост удалил, потому что уже надоел безсмысленный спор))) Если вам станет легче, тм41 отличается от тм22, был неправ))) Я всегда считал, что прораб - чуть ли не единственный инженер на стройке. Который присутствует "в поле", непосредственно на процессе. Касательно моих язвительных писулек - звыняйте. Ваши посты в последнее время стали действительно информативнее и почти без желчи :D. Признаю. Но послевкусие то осталось... Борюсь с собой 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 вот эту схему я и не могу понять. к каким выводам на таймере я должен подключить 2 жилы от клеммы HDO? насколько я понимаю, то этот таймер так же просто пропускает через себя 220 Вольт И я с Вами послушаю))). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 вот эту схему я и не могу понять. к каким выводам на таймере я должен подключить 2 жилы от клеммы HDO? насколько я понимаю, то этот таймер так же просто пропускает через себя 220 Вольт Нет, это схема подключения ТМ41 к нагрузке, предназначенной для 220В. Тебе тот нижний провод не нужен. Используешь нормально разомкнутые контакты 4 и 5. От них двужильным кабелем на клеммы платы котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 вот эту схему я и не могу понять. к каким выводам на таймере я должен подключить 2 жилы от клеммы HDO? насколько я понимаю, то этот таймер так же просто пропускает через себя 220 Вольт Было уже тут: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4757829&postcount=34 Не заводить на выходы реле ни L ни N Подключить вот так, тоесть чтобы реле при замыкании создавало тот же эффект что и наличие перемычки: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4757829&postcount=34 Андрей, но на твоей картинке как раз подключение к тем контактам, где есть напряжение. или я совсем запутался увидел дополнение. то есть на схеме показан дополнительный провод, который не надо просто бросать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4757829&postcount=34 В таком варианте программировать нужно время выключения, а не включения. Я так понимаю, что котел работает, когда у него клеммы HDO замкнуты. Добавлено через 4 минуты то есть на схеме показан дополнительный провод, который не надо просто бросать? Да, верно. Но мне лично как-то привычнее задавать на таймере время включения и выключения, а не на оборот . Поэтому я бы использовал контакты 4 и 5. Но это дело вкуса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 В таком варианте программировать нужно время выключения, а не включения. Я так понимаю, что котел работает, когда у него клеммы HDO замкнуты.Да. Но на самом деле пофиг подключим ли мы его к изначально замкнутым или изначально разомкнутым контактам, так как поведение реле можно запрограммировать та как нам нужно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Володя не смог промолчать:D Теперь я этой маркировки Оnka в жизнь не куплю. Её быстро стали разбирать У меня вот так получилось Володя. Ты меня немного опередил с маркировкой Чего то переворачивает, не могу понять по чему)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 имел ввиду конкретно подключение к датчику HDO, "явление" у нас еще малоизученное Уже года три если не больше юзаю релюху на контакте хдо. Ничего там изучать не нужно. Просто создать через реле аналогию наличия/отсутсвия перемычки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 ... Получилось подключить? Как? Из описания самоделкина исключительно методом тыка... Нет, не так. Я не обучен читать электро схемы. Поэтому когда возник вопрос подключения, то я поспрашивал электриков в профильной ветке. Подключил как подсказали. На тестовом пуске в присутствии инженера из Вайлант всё прошло отлично. Правда тогда я включал таймер в ручном режиме. А запрограммировать корректно не получалось. Как оказалось перевод инструкции таймера на русский кривой. Но в тот момент я решил, что дело в неправильном подключении самого таймера. А тут видео на ютубе нарыл, где человек показывает как его программировать. Для наглядности он лампочку использовал. Соответственно по команде таймера лампочка то светилась, то тухла. Это сегодня Евгений написал, что какие-то контакты на моём таймере сухие, а очевидно другие силовые. Я то этого не знал. В инструкции об этом не было написано. Я просто переподключил как на видео. Включил в ручном режиме таймер и ... всё потухло. Потом переделал как было и запрограммировал как в видео и всё заработало. Так что контакты HDO непричём. Всему виной моя безграмотности в электротехнике. П.с.: ошибочное утверждение я в своём посту изначально выделил жирным. Неужели незаметно? Мой пост был слегка ироничен, но уж точно не злой. Ваша бурная реакция обусловлена какими-то комплексами... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Поэтому я бы использовал контакты 4 и 5. Но это дело вкуса По поводу контактов 4 и 5:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Володя не смог промолчать:D Теперь я этой маркировки Оnka в жизнь не куплю. Её быстро стали разбирать У меня вот так получилось Володя. Ты меня немного опередил с маркировкой Чего то переворачивает, не могу понять по чему)) я тебе дам ссылку, где я взял. в ровно. скажи, у тебя ввгнг или тут какой то другой кабель? как ты гнешь так красиво? особенно шина заземления - как это можно повторить? может, видео запишешь (для перфекционистов)? я буду коммутационный щит на выходных, а может, и раньше собирать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 ............. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 ребят, спасибо, по таймеру примерно понял. 3-5 или 4-5- посмотрю видео дома вечером. Вопрос еще - надо таймер защищать автоматом или нет? я его запитать могу только в этом щитке: отщипну от фазы 1 и от нейтрали снизу от автомата (32А). Перед этим автоматом есть УЗО 3 фазное и реле напруги. Нужен еще автомат для защиты реле или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 По поводу контактов 4 и 5:) ............. Раскроете смысл сообщений процитированных выше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 ребят, спасибо, по таймеру примерно понял. 3-5 или 4-5- посмотрю видео дома вечером. Вопрос еще - надо таймер защищать автоматом или нет? я его запитать могу только в этом щитке: [ATTACH]642760[/ATTACH] отщипну от фазы 1 и от нейтрали снизу от автомата (32А). Перед этим автоматом есть УЗО 3 фазное и реле напруги. Нужен еще автомат для защиты реле или нет? Очень необычный щиток 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Очень необычный щиток исправил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Автоматов много не бывает. Поставте на 6А какой... Можно и меньше. Он скорее нужен как внезапный выключатель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Автоматов много не бывает. Поставте на 6А какой... Можно и меньше. Он скорее нужен как внезапный выключатель. покупать не очень хочется, если не очень нужен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Вопрос еще - надо таймер защищать автоматом или нет? я его запитать могу только в этом щитке: Желательно. Просто из соображений удобства замены/монтажа. Защита от "воспламенения" в схеме таймера предусмотрена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2018 Раскроете смысл сообщений процитированных выше? Человек предложил подключить к контактам HDO провода от контактов реле 4и5... Мы же о Ферон тм41? На них "иногда" бывает 220. Это правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...