stroietel Опубліковано: 27 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 Есть несколько комнат в офисе в которых разводку делали строители. Вообщем нагородили - но то такое. Проблема в том что когда в комнатах, что то случается и вырубает автомат, то нужно бежать в дирекцию завода и с матами и бутылкой просить местного электрика передернуть автомат в щитовой. ПОМОЖИТЕ! Как остановить выключение электрики у нас на внутреннем щитке. Схема такая, проводка комнат сходится на несколько однофазных 16А-25А, которые распределены по фазам и подсоединены к трехфазному автомату С80(здоровый и массивный служит одновременно рубильником), который подходит к трехфазному счетчику, которых подсоединен к трехфазному автомату schneider C32(вводный от щитовой) далее кабелем все уходит в щитовую на трехфазный китаец какой то С50 При возникновении проблем, а у нас мастерская паялка - вырубает сответствующий маленький автомат С16, вводный schneider C32 и в щитовой китаец С50. Автомат С80 всегда недвижим. Как локализировать отключение у нас на Щитке. Местный электрик предлагает поменять вводный C32 на B32 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 27 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 Местный электрик предлагает поменять вводный C32 на B32 Для начала можно попробовать, этот вариант наиболее дешевый. До определенной величины тока КЗ будет спасать. Если не поможет - второй шаг замена С50 на D50. И еще. Разобраться с инструментом. Использовать исправный и не включать больше 3,5кВт на линию с 16А автоматом. Автомат на 80А вообще для красоты стоит, выполняет функцию рубильника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroietel Опубліковано: 27 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2017 Благодарю , а если к C32 взять второй с40 или с50 но той же фирмы шнайдер . Это может помочь ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 А паялка на сколько киловатт по мощности? Она что не исправна и даёт кз при котором могут эти автоматы и вырубать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 28 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Благодарю , а если к C32 взять второй с40 или с50 но той же фирмы шнайдер . Это может помочь ? На картинке пример подбора автомата по селективности. В примере показано, что автомат В32 будет селективным (не отключатся одновременно) с В16 при токе не более 130А. По ссылке каталог шнайдер, где с 250 страницы есть таблицы селективности аппаратов. Можете просмотреть и прокрутить варианты по аналогии с приведенным примером на картинке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroietel Опубліковано: 28 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2017 Перегрузки нет. Ну бывает иногда тыкнут в розетку замкнутый прибор. Не без этого. Спешка - невнимательность. А вот про селективность это познавательно. Теперь я знаю как называется проблема! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...