Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Помогите разобратся с ошибкой по разводке электрики

stroietel

Рекомендовані повідомлення

Есть несколько комнат в офисе в которых разводку делали строители.

Вообщем нагородили - но то такое.

Проблема в том что когда в комнатах, что то случается и вырубает автомат, то нужно бежать в дирекцию завода и с матами и бутылкой просить местного электрика передернуть автомат в щитовой.

 

ПОМОЖИТЕ! Как остановить выключение электрики у нас на внутреннем щитке.

 

Схема такая, проводка комнат сходится на несколько однофазных 16А-25А,

которые распределены по фазам и подсоединены к трехфазному автомату С80(здоровый и массивный служит одновременно рубильником),

который подходит к трехфазному счетчику,

которых подсоединен к трехфазному автомату schneider C32(вводный от щитовой)

далее кабелем все уходит в щитовую на трехфазный китаец какой то С50

 

При возникновении проблем, а у нас мастерская паялка - вырубает сответствующий маленький автомат С16, вводный schneider C32 и в щитовой китаец С50.

Автомат С80 всегда недвижим.

Как локализировать отключение у нас на Щитке.

Местный электрик предлагает поменять вводный C32 на B32

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Местный электрик предлагает поменять вводный C32 на B32

Для начала можно попробовать, этот вариант наиболее дешевый. До определенной величины тока КЗ будет спасать.

Если не поможет - второй шаг замена С50 на D50.

 

И еще. Разобраться с инструментом. Использовать исправный и не включать больше 3,5кВт на линию с 16А автоматом.

Автомат на 80А вообще для красоты стоит, выполняет функцию рубильника.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Благодарю , а если к C32 взять второй с40 или с50 но той же фирмы шнайдер .

Это может помочь ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А паялка на сколько киловатт по мощности? Она что не исправна и даёт кз при котором могут эти автоматы и вырубать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Благодарю , а если к C32 взять второй с40 или с50 но той же фирмы шнайдер .

Это может помочь ?

На картинке пример подбора автомата по селективности. В примере показано, что автомат В32 будет селективным (не отключатся одновременно) с В16 при токе не более 130А.

По ссылке каталог шнайдер, где с 250 страницы есть таблицы селективности аппаратов. Можете просмотреть и прокрутить варианты по аналогии с приведенным примером на картинке.

1924929903_.jpg.f7ac86464c8c3038c9ddacc50cd0259f.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перегрузки нет. Ну бывает иногда тыкнут в розетку замкнутый прибор.

Не без этого. Спешка - невнимательность.

 

А вот про селективность это познавательно. Теперь я знаю как называется проблема!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...