mwt Опубліковано: 21 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2017 была ситуация с ИБП синпро - из-за неисправности зарядной части аккум (тоже Леоч, кстати) потерял емкость. Взяли точно такой ИБП новый со склада, распаковали, подключили - и там зарядка не работала. Отправили оба производителю, там признали, что да - косяк и отремонтировали. 4-летний аккум с большой долей вероятности еще можно восстановить, думается. В Киеве есть представительство синпро, может лучше сразу к ним обратиться. Или хотя бы померять ток заряда. А вообще, после глубоких разрядов 13.7В для АГМ - это очень мало, надо бы до 14.6 - 14.8В поднимать (на самих аккумах примерно такие значения и указывают для циклических режимов) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hrpankov Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 В помощь: www.mastervintik.ru/konstrukciya-i-remont-istochnikov-besperebojnogo-pitaniya-firmy-ars-chast-2/ master-tv.com/article/apc-back-ups/ el-shema.ru/publ/pitanie/skhema_back_ups/5-1-0-160 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...