35aleks2008 Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Возможно ли сделать обвязку ТТ котла длительного горения аналогично данной схеме с помощью насосов и датчиков температуры для включения насосов без использования термосмесительный клапанов.??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Без одного возможно, второй при такой схеме нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
35aleks2008 Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Без одного возможно, второй при такой схеме нужен. Может посоветуете как организовать подмес с помощью насосов и датчиков на их включение (система отопления выполнена из 2-х дюймовой металлической трубы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Насос на байпас. На обратку накладная релюха которая управляет фазой насоса. Темрература на релюхе +55. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
35aleks2008 Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Насос на байпас. На обратку накладная релюха которая управляет фазой насоса. Темрература на релюхе +55. А можно сделать два байпаса??? так как мне в подачу надо +50 так как при большей температуре в доме жара и где лучше делать байпасы между котлом и циркуляционым насосом или СО дома и циркуляционым насосом?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 А можно сделать два байпаса??? Рисуйте, так будет понятней, у нас с Вами разная терминология. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 А можно сделать два байпаса??? так как мне в подачу надо +50 так как при большей температуре в доме жара и где лучше делать байпасы между котлом и циркуляционым насосом или СО дома и циркуляционым насосом?? Какими трубами сделана СО? Какие стоят радиаторы? СО естественная или принудительная?, Антикондинсационный в любом случае вам нужен, да и не такие они дорогие клапана что бы на них экономить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
35aleks2008 Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Труба 2 дюйма!!! Система в аварийном режиме может работать с естественной циркуляцией Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 ............... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Ой чувствую будет конденсат в котле. Да и 1000 на антиконденсационник это уже мизер по сравнению с самим котлом и дымоходом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
35aleks2008 Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 ............... то все добре але де найти 2-х дюймовий термосмесительний клапан??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 то все добре але де найти 2-х дюймовий термосмесительний клапан??? Какая мощность котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 то все добре але де найти 2-х дюймовий термосмесительний клапан??? А он вам и не нужен на 2 дюйма, правда есть они в продаже но цена вас не порадует, берите херц и не партесь, вместо кранов на байпасах можно поставить обратные клапана лягушки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
35aleks2008 Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 котел 30кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 котел 30кВт Естественная циркуляция через термоклапан не пройдет, 1" Вам хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
35aleks2008 Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 А он вам и не нужен на 2 дюйма, правда есть они в продаже но цена вас не порадует, берите херц и не партесь, вместо кранов на байпасах можно поставить обратные клапана лягушки. В вашей схеме нарушится аварийный режим работы котла на естественной циркуляции Добавлено через 1 минуту Естественная циркуляция через термоклапан не пройдет, 1" Вам хватит. Так вот потому и хочу попробовать сделать обвязку на насосах и датчиках Насос 1 работает постоянно (подмес горячей воды) Насос 2 при температуре котла больше 55 Насос 3 при температуре подачи больше 50 (подмес холодной воды) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 В вашей схеме нарушится аварийный режим работы котла на естественной циркуляции Если поставить обратные клапана лягушки вместо кранов на байпасах то ничего не нарушится, если вам за дюймовые клапана дорого то следите за пропаданием электричества. Добавлено через 48 секунд котел 30кВт У вас случаем не сваг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
35aleks2008 Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Если поставить обратные клапана лягушки вместо кранов на байпасах то ничего не нарушится, если вам за дюймовые клапана дорого то следите за пропаданием электричества. Добавлено через 48 секунд У вас случаем не сваг? Боюсь что дюймовых клапанов не хватит на подаче от котла большой горизонтальный участок 7 метров обратка тоже 7 метров+ проходит под ступеньками 1 метр с опуском -30см от пола и дом 2 этажа Котел СВАГ 30кВТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Боюсь что дюймовых клапанов не хватит на подаче от котла большой горизонтальный участок 7 метров обратка тоже 7 метров+ проходит под ступеньками 1 метр с опуском -30см от пола и дом 2 этажа Котел СВАГ 30кВТ Полтора дюйма вам точно хватит, а что бы не заморачиватся с обратными клапанами возьмите бесперебойник. Ну если сваг уже куплен то не буду вас растраивать, хотя нормальные котлы. А квадратура дома у вас какая? И поставьте кран тот что стрелкой указан он вам понадобится, плюс два сетчатых фильтра на подаче с котла и на обратке с СО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Боюсь что дюймовых клапанов не хватит Не бойтесь, мы с Вами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
35aleks2008 Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Полтора дюйма вам точно хватит, а что бы не заморачиватся с обратными клапанами возьмите бесперебойник. Ну если сваг уже куплен то не буду вас растраивать, хотя нормальные котлы. А квадратура дома у вас какая? Бесперебойник стоит с 150 акумулятором, но хочется нарушать циркуляцию, Котел нормальный на полной закладке даже не очень сухих дров горит сутки, дом 240кв , только при потеплении температуры 55 на подаче много!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Естественная циркуляция через термоклапан не пройдет А кто сказал что не пройдет? На дюймовых даже проходит.:drinks: Добавлено через 2 минуты Бесперебойник стоит с 150 акумулятором, но хочется нарушать циркуляцию, Котел нормальный на полной закладке даже не очень сухих дров горит сутки, дом 240кв , только при потеплении температуры 55 на подаче много!! Хороше утеплен значит. Не хотите бесперебойник ставьте дюймовые клапана и учтите что через трехходовые и насосы тоже проход будет. Я бы еще заморочился с теплоакумулятором, но как говорится пан сам решает что ему нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
35aleks2008 Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 А кто сказал что не пройдет? На дюймовых даже проходит.:drinks: побывал отключать циркуляционный насос температура растет критически до +80 потом система начинает понемногу циркулировать, но всеравно стремно Да и приварить 4 резьбы для двух байпасов проще чем переварить всю обвязку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 18 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Да и приварить 4 резьбы для двух байпасов проще чем переварить всю обвязку. Ну так все в ваших руках. А краника тот что я нарисовал у вас нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
35aleks2008 Опубліковано: 18 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2017 Ну так все в ваших руках. А краника тот что я нарисовал у вас нет? Кранов нету, при понижении температуры в доме ниже 22 запускаться газовый котел это на случай если меня нету дома. Обвязки на котле тоже нету только на обратке стоит циркуляционик и 2-х дюймовая хлопушка, конденсата почти нету за исключение когда приходится понижать ниже +50 температуру включения насоса так как в доме очень жарко!!+25 при погоде на улице до -5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...