Перекос фаз

sigma_shig

Рекомендовані повідомлення

У меня трех-фазное электроснабжение. На тепловом насосе стоит реле контроля фаз с вольтметром. Напряжение несколько завышено: 235-240В достаточно частая картина. Верхний порог отключения стоит в 250В. Стал замечать, что часто, реле не дает запустится насосу. Потому что идет какой-то странный перекос фаз: 250 - 240 - 220. Сначала грешил на свое потребление, но стал это замечать тогда, когда в доме не включены мощные потребители, типа плиты и стиралки. Может ли такой перекос быть обусловлен проблемами на питающем трансформаторе? И, если да, то какие есть нормы на перекос фаз, чтобы можно было предметно общаться с хозяином трансформатора?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напряжение несколько завышено: 235-240В достаточно частая картина.

Это не завышенное. Завышенное - это выше 253 В.

Верхний порог отключения стоит в 250В.

А почему? Если по стандарту допускается 253В?

Может ли такой перекос быть обусловлен проблемами на питающем трансформаторе?

Легко. Отгоревший ноль, например.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее проблема не в трансформаторе, а в сечении нуля. Трансформатор непричем, выравнивайте нагрузки по фазам и будет счастье.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Завышеное, относительно "номинальных" 220В. А так да, вполне нормально.

Верхний порог специально на пару вольт занизил, ибо реле контроля фаз не самый точный прибор, а тепловой насос не то оборудование, которое должно работать "секунда-в-секунду". Ну не включится он сейчас - включится через 10 минут. Это не имеет значения. Тепловая инерция дома очень большая

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Завышеное, относительно "номинальных" 220В.

Номинальное напряжение в Украине 230 В.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее проблема не в трансформаторе, а в сечении нуля. Трансформатор непричем, выравнивайте нагрузки по фазам и будет счастье.

 

Ну про сечения кабелей - в видимой части проводки все идет правильно - от трансформатора к щитку (общий на 4 дома) идет аллюминий на 90 мм2, а от щитка ко мне медь 25м2. Ну и все обжато через клеммы. Нагрузки по фазам ровнял, насколько это возможно. Но я видел такие перекосы, когда в доме включен только холодильник. Он не может так "перекосить".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тогда вооружитесь вольтметром, и сравнивайте напряжения на фазах в доме, на счетчике и у соседа.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Номинальное напряжение в Украине 230 В.

Спасибо, я отстал от жизни - не знал, что

20 мая 2014 года на Украине был принят международный европейский стандарт CENELEC EN 50160:2010. Этот стандарт вступил в силу 1 октября 2014 года под названием «ДСТУ ЕN 50160:2014»
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посему относительно 230 В у вас никакого криминала нет. Ну кроме перекоса фаз.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ха ха три раза. У нас директор от жадности на моей прошлой работе сделал подразделение по тепловым насосам... Мама дАрагая хачу я вам сказать. Счас их только ленивые вороны не устанавливают. И творят такое что аж шуба заворачивается. Там в насосах есть функция догрева электротеном. И он может быть подключен так - что будет "косить" ваши фазы, и вообще может быть все что угодно. Тут лучше все автоматы отрубить и смотреть что там реле напряжения малюет, ну и энергоаудит с токовыми клещами бы тоже не помешал.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В моем насосе точно нет догрева :) И это реле стоит на его входе, пока оно не сработает - в насосе ничего не работает. Ну а с клещами придется поключить и смотреть, что получается.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Номинальное напряжение в Украине 230 В.

 

А приборы в курсе? Бо там как то по старинке написано 220 +- 10%

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть видя в паспорте 220 +- 10 не верить?

 

У нас сети 0,4 кВ, а не 0, 38! Разделите это значение на корень из 3. Вы получите фазное напряжение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас сети 0,4 кВ, а не 0, 38! Разделите это значение на корень из 3. Вы получите фазное напряжение.

 

Делить меня не учите. Я спрашивал о другом. На приборе стоит 220+- 10 %

 

Это мах 242 в. А вы предлагаете прибору читать последние постановления?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо, не буду, вы ж ученный! :D

 

Хуже когда типа заученный. И на простой вопрос вместо ответа предлагают решать задачи, а по простому самодовольно дуют щеки.

 

Вы второй человек, который многозначительно не ответил на конкретный вопрос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть видя в паспорте 220 +- 10 не верить?

 

Не. Верить надо - что на входных конденсаторах не сэкономили :lol: Иначе ба-бах может наступить раньше расчетного срока.

А если серьезно, то прибор с надписью "220+/-10%" при 230В работать будет, ибо допустимый предел в данном случае 242В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не. Верить надо - что на входных конденсаторах не сэкономили :lol: Иначе ба-бах может наступить раньше расчетного срока.

А если серьезно, то прибор с надписью "220+/-10%" при 230В работать будет, ибо допустимый предел в данном случае 242В.

 

Это понятно. Просто выше предлагали работать прибору на 253 в ссылаясь на нашу европеистость.

Я даже догадываюсь что прибор и выше будет работать. Но как долго это уже вопрос на который никто не даст ответ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если на комплектовке блоков питания не сэкономили, то и 255 тоже не беда, другое дело, что есть достаточно много приборов типа контакторов, электроклапанов, и т.п. моточных изделий, которым лишние пара десятков вольт совершенно ни к чему - они как раз и выпускаются под конкретные напряжения. В ином случае будут сильнее греться как минимум, как максимум от перегрева может заклинить, к примеру, подвижный сердечник в катушке.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На приборе стоит 220+- 10 %

Где, простите, стоит? Вот фото до чего смог долезть:

Обратите внимание на год выпуска, микроволновка:

f1109b.jpg

Телевизор:

19c32a.jpg

Холодильник:

b40ed5.jpg

Акустическая система:

a233de.jpg

Как видите - допустимые параметры вовсе не ограничиваются 220 В. Более того - то что там написано 230 В еще не значит что это максимум, который прибор должен выдержать. Максимум прописан в графике СВЕМА и там уже все зависит от длительности перенапряжения. Киловольта полтора должна держать вся техника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где, простите, стоит? Вот фото до чего смог

Как видите - допустимые параметры вовсе не ограничиваются 220 В..

 

Вы не ленивый. ); Свою АПФ-ку выставлял по табличке насоса. В суботу проверю. Но то что не сам придумал так точно. И не занудства ради , но где на ваших приборах 253 В ? Везде диапазон 220-240 В А это и подтверждает +- 10% Все остальное домыслы. Перегруз допускаю. Но это на свой риск.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НОМИНАЛЬНОГО напряжения. +/- 10% никто ж не отменял.

 

Беседа дошла до логического завершения. :fool:

 

Номинальное напряжение в Украине 230 В.

 

 

И каким боком здесь ваши 220-240 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах