sigma_shig Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 У меня трех-фазное электроснабжение. На тепловом насосе стоит реле контроля фаз с вольтметром. Напряжение несколько завышено: 235-240В достаточно частая картина. Верхний порог отключения стоит в 250В. Стал замечать, что часто, реле не дает запустится насосу. Потому что идет какой-то странный перекос фаз: 250 - 240 - 220. Сначала грешил на свое потребление, но стал это замечать тогда, когда в доме не включены мощные потребители, типа плиты и стиралки. Может ли такой перекос быть обусловлен проблемами на питающем трансформаторе? И, если да, то какие есть нормы на перекос фаз, чтобы можно было предметно общаться с хозяином трансформатора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Напряжение несколько завышено: 235-240В достаточно частая картина. Это не завышенное. Завышенное - это выше 253 В. Верхний порог отключения стоит в 250В. А почему? Если по стандарту допускается 253В? Может ли такой перекос быть обусловлен проблемами на питающем трансформаторе? Легко. Отгоревший ноль, например. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Скорее проблема не в трансформаторе, а в сечении нуля. Трансформатор непричем, выравнивайте нагрузки по фазам и будет счастье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 4 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Завышеное, относительно "номинальных" 220В. А так да, вполне нормально. Верхний порог специально на пару вольт занизил, ибо реле контроля фаз не самый точный прибор, а тепловой насос не то оборудование, которое должно работать "секунда-в-секунду". Ну не включится он сейчас - включится через 10 минут. Это не имеет значения. Тепловая инерция дома очень большая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Завышеное, относительно "номинальных" 220В. Номинальное напряжение в Украине 230 В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 4 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Скорее проблема не в трансформаторе, а в сечении нуля. Трансформатор непричем, выравнивайте нагрузки по фазам и будет счастье. Ну про сечения кабелей - в видимой части проводки все идет правильно - от трансформатора к щитку (общий на 4 дома) идет аллюминий на 90 мм2, а от щитка ко мне медь 25м2. Ну и все обжато через клеммы. Нагрузки по фазам ровнял, насколько это возможно. Но я видел такие перекосы, когда в доме включен только холодильник. Он не может так "перекосить". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 тогда вооружитесь вольтметром, и сравнивайте напряжения на фазах в доме, на счетчике и у соседа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 4 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Номинальное напряжение в Украине 230 В. Спасибо, я отстал от жизни - не знал, что 20 мая 2014 года на Украине был принят международный европейский стандарт CENELEC EN 50160:2010. Этот стандарт вступил в силу 1 октября 2014 года под названием «ДСТУ ЕN 50160:2014» 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Посему относительно 230 В у вас никакого криминала нет. Ну кроме перекоса фаз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Ха ха три раза. У нас директор от жадности на моей прошлой работе сделал подразделение по тепловым насосам... Мама дАрагая хачу я вам сказать. Счас их только ленивые вороны не устанавливают. И творят такое что аж шуба заворачивается. Там в насосах есть функция догрева электротеном. И он может быть подключен так - что будет "косить" ваши фазы, и вообще может быть все что угодно. Тут лучше все автоматы отрубить и смотреть что там реле напряжения малюет, ну и энергоаудит с токовыми клещами бы тоже не помешал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 4 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 В моем насосе точно нет догрева И это реле стоит на его входе, пока оно не сработает - в насосе ничего не работает. Ну а с клещами придется поключить и смотреть, что получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Номинальное напряжение в Украине 230 В. А приборы в курсе? Бо там как то по старинке написано 220 +- 10% 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Да, приборы в курсе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Да, приборы в курсе. То есть видя в паспорте 220 +- 10 не верить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 То есть видя в паспорте 220 +- 10 не верить? У нас сети 0,4 кВ, а не 0, 38! Разделите это значение на корень из 3. Вы получите фазное напряжение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 У нас сети 0,4 кВ, а не 0, 38! Разделите это значение на корень из 3. Вы получите фазное напряжение. Делить меня не учите. Я спрашивал о другом. На приборе стоит 220+- 10 % Это мах 242 в. А вы предлагаете прибору читать последние постановления? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Делить меня не учите... Хорошо, не буду, вы ж ученный! :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Хорошо, не буду, вы ж ученный! :D Хуже когда типа заученный. И на простой вопрос вместо ответа предлагают решать задачи, а по простому самодовольно дуют щеки. Вы второй человек, который многозначительно не ответил на конкретный вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 То есть видя в паспорте 220 +- 10 не верить? Не. Верить надо - что на входных конденсаторах не сэкономили Иначе ба-бах может наступить раньше расчетного срока. А если серьезно, то прибор с надписью "220+/-10%" при 230В работать будет, ибо допустимый предел в данном случае 242В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Не. Верить надо - что на входных конденсаторах не сэкономили Иначе ба-бах может наступить раньше расчетного срока. А если серьезно, то прибор с надписью "220+/-10%" при 230В работать будет, ибо допустимый предел в данном случае 242В. Это понятно. Просто выше предлагали работать прибору на 253 в ссылаясь на нашу европеистость. Я даже догадываюсь что прибор и выше будет работать. Но как долго это уже вопрос на который никто не даст ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Если на комплектовке блоков питания не сэкономили, то и 255 тоже не беда, другое дело, что есть достаточно много приборов типа контакторов, электроклапанов, и т.п. моточных изделий, которым лишние пара десятков вольт совершенно ни к чему - они как раз и выпускаются под конкретные напряжения. В ином случае будут сильнее греться как минимум, как максимум от перегрева может заклинить, к примеру, подвижный сердечник в катушке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 На приборе стоит 220+- 10 % Где, простите, стоит? Вот фото до чего смог долезть: Обратите внимание на год выпуска, микроволновка: Телевизор: Холодильник: Акустическая система: Как видите - допустимые параметры вовсе не ограничиваются 220 В. Более того - то что там написано 230 В еще не значит что это максимум, который прибор должен выдержать. Максимум прописан в графике СВЕМА и там уже все зависит от длительности перенапряжения. Киловольта полтора должна держать вся техника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Где, простите, стоит? Вот фото до чего смог Как видите - допустимые параметры вовсе не ограничиваются 220 В.. Вы не ленивый. ); Свою АПФ-ку выставлял по табличке насоса. В суботу проверю. Но то что не сам придумал так точно. И не занудства ради , но где на ваших приборах 253 В ? Везде диапазон 220-240 В А это и подтверждает +- 10% Все остальное домыслы. Перегруз допускаю. Но это на свой риск. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Везде диапазон 220-240 В НОМИНАЛЬНОГО напряжения. +/- 10% никто ж не отменял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 НОМИНАЛЬНОГО напряжения. +/- 10% никто ж не отменял. Беседа дошла до логического завершения. Номинальное напряжение в Украине 230 В. И каким боком здесь ваши 220-240 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...