uasmile Опубліковано: 3 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2017 Одноэтажный дом, холодный чердак: потолок утеплен минеральной ватой. Из коридора установлена чердачная лестница 120*70 Oman Termo. Стали проявляться мокрые следы на крышке в местах крепления металлических держателей раскладной лестницы. При более детальном осмотре: между корпусом лестницы и балками - также конденсат, местами с проявлениям плесени. Кто-то сталкивался уже с таким, как решается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xserk Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 видимо у вас "очень" холодный чердак ... вам нужно делать "тамбур" .. так чтоб над лестницей была еще одна крышка ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Одноэтажный дом, холодный чердак: потолок утеплен минеральной ватой. Из коридора установлена чердачная лестница 120*70 Oman Termo. Стали проявляться мокрые следы на крышке в местах крепления металлических держателей раскладной лестницы. При более детальном осмотре: между корпусом лестницы и балками - также конденсат, местами с проявлениям плесени. Кто-то сталкивался уже с таким, как решается? Люк утеплите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Такая же ситуация. А как можно утеплить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Такая же ситуация. А как можно утеплить? Подшить снизу ( или сверху) утеплитель. Пенопласт к примеру. Типа сендвич. И что бы крепеж не выступал в помещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Первым делом проверить вентиляцию чердака... Входные пути через подшиву и выходы. Проверить нет ли конденсата на металле кровельного крепежа! Мокрая крышка это следствие. К весне может зацвести вся крыша! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Таки вижу 2 проблемы: 1. Чердачные люки с лестницей холодноватые. Я бы утеплил. Проще всего сделать ещё одну утепленную крышку сверху. 2. Как писал tansss, вопрос с количеством конденсата. Может проблемы с этим тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uasmile Опубліковано: 7 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Коротко, что определил: 1)Когда монтировали лестницу проем был немного шире на см 2. 2)Снизу подшили гипсокартоном.зазор между балкой лестницей и картоном не утеплили. Вот причина просачивание теплого воздуха с дома на крышу. 3)Хоть и лестница термо, всё же этого не достаточно.Плюс конструкция такая что внутри там металлические елементы куда крепится "уши" лестницы от они и конденсируют. Снять вчера лестницу не удалось, будь они прокляты капиталисты )) там хитрый саморез под звездочку Torx. О проделанной работе отпишусь позже с фото постараюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xserk Опубліковано: 10 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2017 Коротко, что определил: 1)Когда монтировали лестницу проем был немного шире на см 2. 2)Снизу подшили гипсокартоном.зазор между балкой лестницей и картоном не утеплили. Вот причина просачивание теплого воздуха с дома на крышу. 3)Хоть и лестница термо, всё же этого не достаточно.Плюс конструкция такая что внутри там металлические елементы куда крепится "уши" лестницы от они и конденсируют. Снять вчера лестницу не удалось, будь они прокляты капиталисты )) там хитрый саморез под звездочку Torx. О проделанной работе отпишусь позже с фото постараюсь. Вставлю еще 5 копеек как производитель.. утеплить зазоры между коробом и балкой обязательно... если я правильно понял, у вас промерзают места крепежа самой лестницы к люку, в этом случае утепление сверху крышки не поможет, холодные мостики никуда не денутся... утеплять люк снизу не очень правильно, при открывании люк смещается и ваше утепление может мешать.. плюс не эстетично... самый правильный вариант как я уже выше писал, вам нужно сделать еще одну крышку сверху... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uasmile Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Мостик холода постарался убрать: - между краплением лестницы и балками - также конструкция лестницы не совсем теплоизоляционная, ее металлические элементы, в местах крепления - конденсируют на крышку. Есть результат от проделанной работы, крышка пока сухая. Но всё же объективный тест будет после наступления более сильных холодов. Ниже фото отчет, может кому будет полезный : 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...