Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200

МакДо

Рекомендовані повідомлення

11 годин тому, Asot сказав:

Навіть страшно питати ск воно стое)) я відклав це діло на потім ,просто проклав канали по кімнатам і запечатав

Навіщо боятися? Відвідайте онлайн магазин і пора***те. А мою безглузду економію можете відслідкувати з початку теми. 

Я також відкладав, поки не довелося продати попередню ПВУ (через відсутність місця для її установки у теплому контурі) та після потоків конденсату на стелю та у вмонтований світильник, через що вночі вибило ввідний автомат. Добре, що автомат працюючий і не згорів будинок. Якось так.

Ми не боїмося великих витрат, ми боїмося маленьких доходів (с) 🤣

Змінено користувачем МакДо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продовжую. Нагрівач вирішив, за порадою @Dmode, розмістити на горищі. Ось приблизно поставив фільтр і пакет (там буде нагрівач). Хотів ще ближче до коліна 90, але там поруч деревʼяні конструкції даху. Трішки страшно (чи я видумую?).

IMG_6995.thumb.jpeg.dbb4617a605c14854633da54ed23ff7f.jpeg

В теплому контурі розмістити дуже важко, так як труба припливу знаходиться ближче до стіни і доступ до того буде вкрай складним.

IMG_6994.thumb.jpeg.963fafb29b19d6773853563bc00e33d2.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І чи правильно я розумію, що можна дістати припливний фільтр в ПВУ, бо перед ним вище буде кишеньковий? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, Asot сказав:

відклав це діло на потім

Я на початку літа 2022 року почав робити, купив спочатку повітроводи і все до них, а потім все інше, вентилятори, нагрівач і різні дрібниці. Поки робив вентиляцію, ціна на венилятор, нагрівач та ін. протягом 2-3 місяців виросла 3 рази. А на даний момент різниця в ціні плюс-мінус в 1.5-2 рази вище. Зараз напевно вже не так ціни будуть рости, але дешевше не буде 😁

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання по заводських пластинчастих рекуператорах. На скільки вони ефективні на практиці? Мається на увазі сам блок рекуператора в корпусі, а не ПВУ, бо в мене окремо є вентилятори, нагрів, датчики. Хочу зрозуміти чи буде оправдана заміна мого саморобного рекуператора на заводський, якщо б я захотів щось там переробляти. 

Зрозуміло що ефективність залежить від багатьох факторів, але хоча б приблизно. Наприклад в мене виходить приблизно так, я звичайно спеціально не заміряв, але інколи дивлюся, в осінній період рекуператор догріває приблизно на 5.5-6.5 градуса, бувало інколи на +7 градусів. Це при вуличній температурі в районі +13-15С, розхід десь 200-220 м3/г, магістраль 150мм при швидкості ~3.2-3.4 м/с, кімнатна температура 21.5-22С, вологість 50-55%. 

Не знаю це нормально, чи зовсім мало. Але із варіантів заводських є наприклад такі, будуть вони значно ефективніші чи не дуже? 

ovk.ua/ua/shop/product/vents-pr-150-dlia-kruglyh-kanalov

ovk.ua/ua/shop/product/vents-pr-400h200

Брати саме ПВУ не дуже має сенс, прийдеться вентилятори і все що з ними зв'язано демонтувати і продати, а нагрівач хіба що додатково використовувати, або тоже демонтувати. І ПВУ напевно не бажано на холодному горищі ставити. 

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 хвилини тому, TaurosRMK сказав:

Пииання по заводських пластинчастих рекуператорах. На скільки вони ефективні на практиці? Мається на увазі сам блок рекуператора в корпусі, а не ПВУ, бо в мене окремо є вентилятори, нагрів, датчики. Хочу зрозуміти чи буде оправдана заміна мого саморобного рекуператора на заводський, якщо б я захотів щось там переробляти. 

Зрозуміло що ефективність залежить від багатьох факторів, але хоча б приблизно. Наприклад в мене виходить приблизно так, я звичайно спеціально не заміряв, але інколи дивлюся, в осінній період рекуператор догріває приблизно на 5.5-6.5 градуса, бувало інколи на +7 градусів. Це при вуличній температурі в районі +13-15С, розхід десь 200-220 м3/г, магістраль 150мм при швидкості ~3.2-3.4 м/с, кімнатна температура 21.5-22С, вологість 50-55%. 

Не знаю це нормально, чи зовсім мало. Але із варіантів заводських є наприклад такі, будуть вони значно ефективніші чи не дуже? 

ovk.ua/ua/shop/product/vents-pr-150-dlia-kruglyh-kanalov

ovk.ua/ua/shop/product/vents-pr-400h200

Брати саме ПВУ не дуже має сенс, прийдеться вентилятори і все що з ними зв'язано демонтувати і продати, а нагрівач хіба що додатково використовувати, або тоде демонтувати. І ПВУ напевно не бажано на холодному горищі ставити. 

треба рахувати КПД

image.png.04ba0932485d423e3582690bfba23e8f.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14.11.2023 в 15:58, shneider_vova сказав:

треба рахувати КПД

Я колись здаєтсья в цій темі писав про це, там відписали що формула не точна і не враховує інших даних. Якщо не помиляюся тоді по рахунках в мене виходило чуть не 85% 🤣

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Колеги, прошу допомоги у схемі підключення нагрівача за допомогою термореле Ф3000 та пресостату ДТВ 500. Намалювали мені схему.

1) Чи логічна вона? Я її зрозумів так: капіляр термостату між нагрівачем та вулицею. «0» йде через термостат, далі той дає сигнал на пресостат і якщо тиск ок, то пресостат передає «0» на керуєте реле, що вмикає фазу для нагрівача.
2) Нагрівач споживає 5,2А струму. Без реле напевно ніяк, бо термостат проводить до 5А. Ризиковано? Яке реле порадите?

3) якщо я просвердлю отвори у трубах, металева стружка не нашкодить вентиляторам (в ПВУ). Бо отвори просяться біля ПВУ. В самій установці я хз де і як ті канали розходяться, щоб вмонтувати патрубки пресостату прямо крізь ППЕ корпус .

IMG_7020.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 14.11.2023 в 15:34, TaurosRMK сказал:

заміна мого саморобного рекуператора на заводський, якщо б я захотів щось там переробляти. 

В мене заводський теплообмінник планувався з самого початку. ПВУ на його базі збиралась вручну. Показники ефективності в результаті близькі до розрахункових. Якщо дивитесь на заводські підбирайте собі не квадратні а подовжені теплообмінники. Вони будуть ефективніші за квадратні.

Ось тут виглядає що можна придбати окремі теплообмінники Zern. В ідеалі попросити в них розрахунковий софт, забити свої параметри і тоді вибрати такий теплообмінник який найкраще підходить по рекомендаціям їх софту.

vent-ukr.com.ua/katalog/prenadleznosty-dly-sistem-ventilation/rekuperatory/zern/

image.png.a12338968ec5321afa22977a6c9198b2.png image.png.7aa5e351d329298c0428ffc6b524f48b.png

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

35 хвилин тому, Dmode сказав:

В мене заводський теплообмінник планувався з самого початку. ПВУ на його базі збиралась вручну. Показники ефективності в результаті близькі до розрахункових.

А можна десь подивитися як воно виглядає? Для прикладу по тій формулі що вище, які показники виходять? В мене ~80%, якщо підставити показники з пам'яті, бо зараз догріваєтсья повітря. Треба буде без нагріву подивитися показники і порахувати. Але то якась фантастика як для саморобного рекуператора 🤣

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поки ви тяжко думаєте над схемою управління нагрівачем 🤣🤣🤣, я проклав два перших канали. Спочатку злякався. Труба не така мʼяка як шланг. Але формується потрібний кут стисканням труби в кут (хрусь). А далі нацюцюрника на другу виїмку натягнув і у дірку на два клік кілка.

Першу трубу клав від колектора, другу - від анемостату. Різниця не відчув. Де зручніше заводити, там і стартуватиму.

IMG_7021.jpeg

IMG_7022.jpeg

IMG_7023.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я також в свій час монтував флекс систему. Сам вхід старайтесь максимально чітко компонувати, ті перекоси погано. Див. фото

20231115_203225.thumb.jpg.415835c851da5a2b8fbfd51fd238540c.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, Vstar сказав:

Я також в свій час монтував флекс систему. Сам вхід старайтесь максимально чітко компонувати, ті перекоси погано. Див. фото

20231115_203225.thumb.jpg.415835c851da5a2b8fbfd51fd238540c.jpg

Зараз залізу гляну. Там темнувато. Не побачив. Дякую.

upd:

Натягнув. Рівно. Не вистачало одного кілечка. 

п.с. - невже це так погано?

IMG_7025.jpeg

Змінено користувачем МакДо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще момент цікавить. Проводжу зараз повітропровід до маленького санвузла. В проєкті написано виламати 5 кілець. Сам дросель має лише 4 кільця, що можна виламати. Проєктант сьогодні вже не працює, а закінчити гілочку хочу вже зараз. Тому, виламувати 4 кільця?)

і ще - дросель у витяжному крилі вставляти в трубу у колекторі, чи в анемостаті? Логічніше б в анемостаті. 

IMG_7028.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вигинайте одразу, робите рівний учасник  мінімум 150мм, потім деформуйте. Ось, що маю на увазі.

20231115_212624.thumb.jpg.d59f63c38ea84121677e15fdbc572875.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, МакДо сказав:

Ще момент цікавить

Зараз нічого не виламуйте, монтуйте без них. Коли дійде справа до балансування гілок, тоді будете виламувати скільки потрібно 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, Vstar сказав:

Не вигинайте одразу, робите рівний учасник  мінімум 150мм, потім деформуйте. Ось, що маю на увазі.

20231115_212624.thumb.jpg.d59f63c38ea84121677e15fdbc572875.jpg

Ту вже не виправлю. Наступну вже зробив як у вас на картинці.

IMG_7029.jpeg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, МакДо сказав:

дросель у витяжному крилі вставляти в трубу у колекторі,

В колекторі це мені монтажники пояснювали під час консультування. І не в трубу а з середини колектора

Змінено користувачем Vstar
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Vstar сказав:

В колекторі це мені монтажники пояснювали під час консультування. І ну в трубу а з середини колектора

Так не вийде. У мого пластикового павука внутрішній діаметр патрубка 90мм (по зовні труби). То в металевих типу через муфту труба конектиться до колектору, куди можна вставити дросель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 хвилин тому, МакДо сказав:

Так не вийде.

У мене з середини,  заставили мене залізти ))

20231115_214753.thumb.jpg.e5985a8af3c1f9db1c030d488a4877f2.jpg

20231115_214906.thumb.jpg.4ae5d201e9e29162efdd30ba0cfca16e.jpg

Залазе воно дуже щільно і з тиском, я змащував

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 хвилин тому, Vstar сказав:

Такі кільця не забуваєте на трубу монтувати? 

20231115_214115.thumb.jpg.ed6c0c6a4c1671ddc48ea782f5dd7e4c.jpg

Звісно ж не забуваю. Одягаю у другу від краю виямку.

На сьогодні онлайн трансляція монтажу закінчилася. :( Все як завжди - замінив в ножі лезо на нове, глибокий поріз пальця. Кров зупинив. 

  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 хвилин тому, МакДо сказав:

Ось проєкт, де вже вказано виламати кільця

Якщо робите чітко з проектом, то так і рухайтесь. Якщо дросель ставити в анемостаті, може бути зайвий шум

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×